弯桥计算时的支座刚度对反力分配的影响对比

已查看 19 次
跳至第一个未读帖子

江安

未读,
2009年2月3日 01:47:362009/2/3
收件人 外部论坛、内部论坛
如图一个弯桥,在加了一根测试的钢束后,查看钢束效应下的二次力的反力。

结果发现,弹簧刚度对反力有明显的影响,有时甚至是反向:
表格左边是将所有弹簧刚度取1e8时的结果,而右边是将所有弹簧刚度取1e12时的结果。

附上TDV的模型,有兴趣的可以对比一下。

附:
在桥梁博士及MIDAS中,刚性约束的刚度是自动取的。

----如果要将TDV的结果与MIDAS及桥梁博士结果对得上,得在TDV中取得合适的弹簧刚度值。在这个模型中,取得1e12的结果跟M与DB差不多。

----因为这个刚度对反力结果是比较敏感的。所以,在实际项目中,个人认为应该取实际刚度值比较合理些!
J0006.jpg
J0007.jpg
rm9.rar
回复全部
回复作者
转发