Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

IV-venttiiliiliin puhallin

6 views
Skip to first unread message

Fuji

unread,
Oct 12, 2009, 8:38:13 AM10/12/09
to

Mist� l�ytyisi laadukkaita puhaltimia painovoimaisen ilmanvaihdon
venttiililautasten tilalle?
Paikallinen rautakauppa myy onnettomia muovirimpuloita hintaan 150 Euroa.

Vai pit�isk� integroida joku kompuutterin powerin flekti tuommoiseen? Onko
kenell�k��n kokemuksia sellaisesta?

Asko Ikävalko

unread,
Oct 12, 2009, 3:10:52 PM10/12/09
to
"Fuji" <fu...@moto.com> wrote

> Mist� l�ytyisi laadukkaita puhaltimia painovoimaisen ilmanvaihdon
> venttiililautasten tilalle?

http://www.clasohlson.fi/product/category.aspx?category=l%C3%A4mp%C3%B6%2filmastointi:kylpyhuone&id=88601387&_path=251882;85177594;88601380;88601387&collapse=true


-Asko

Joonas Jakala

unread,
Oct 12, 2009, 3:17:06 PM10/12/09
to

Ootko ihan varma ett� on lain ja asetusten mukaista laittaa puhallinta
painovoimaisen ilmanvaihdon putkistoon?

JJ
--
Jalka polkimelta putoo. P�hkin�t ne tankoon osuu, arvatkaa tekeek� se
kipe��.

Tapio Peltonen

unread,
Oct 13, 2009, 2:12:40 AM10/13/09
to
On 2009-10-12, Joonas Jakala <finni...@gmail.com> wrote:
> Fuji wrote:
>> Mistä löytyisi laadukkaita puhaltimia painovoimaisen ilmanvaihdon

>> venttiililautasten tilalle?
>> Paikallinen rautakauppa myy onnettomia muovirimpuloita hintaan 150
>> Euroa.
>>
>> Vai pitäiskö integroida joku kompuutterin powerin flekti tuommoiseen?
>> Onko kenelläkään kokemuksia sellaisesta?
>
> Ootko ihan varma että on lain ja asetusten mukaista laittaa puhallinta
> painovoimaisen ilmanvaihdon putkistoon?

Eikös nimenomaan painovoimaisessa tuo vielä käy, ja koneellisessa se on
ehdottomasti kiellettyä, koska painovoimaisessa jokaisesta asunnosta on
oma poistoilmakanava, ja koneellisessa poistoilmakanavat on yhdistetty
ja huippuimurilla imetään kaikkiin asuntoihin alipaine.

--
Tapio Peltonen

nospam

unread,
Oct 13, 2009, 3:11:17 AM10/13/09
to
On 12 loka, 15:38, Fuji <f...@moto.com> wrote:

> Vai pitäiskö integroida joku kompuutterin powerin flekti tuommoiseen? Onko
> kenelläkään kokemuksia sellaisesta?

Mulla oli joskus sellanen n. 300mm Papst:n säädettävä propellituuletin
tehostamassa kylppärin ilmanvaihtoa, se oli hormin reiän edessä,
nippusiteellä kiinni hakkuripowerissa, ja poweri ilmanvaihtohormin
eteen kuumavesivaraajan päälle ja tehosäätö minimissä. Toimihan se,
ilma liikkuu ilman kovaa ääntä. Tuo oli kyllä turhan tehokas, siksi en
laittanut sitä hormiin kiinni, osa puhalluksesta meni hormista ohi.

Kunnon tietokonetuulettimet kyllä maksaa, mutta toisaalta niissä on
speksit johonkin rautakauppakamaan nähden aivan eri luokkaa, kun
keskimääräinen 99% luotettavuusaika on useita vuosia kuumassa ja
syövyttävässä ilmastossa. Eli ovat keraamisilla kuulalaakereilla,
hermeettisesti suljettuja. Ne 120 mm halvimmat powerien tuulettimet
lienee samaa laatuluokkaa rautakauppejen rimpuloiden kanssa, hinta
toisin on 1-numeroinen määär euroja..

Kare Pietilä

unread,
Oct 13, 2009, 6:16:42 AM10/13/09
to
Tapio Peltonen wrote:
> Eikös nimenomaan painovoimaisessa tuo vielä käy, ja koneellisessa se on
> ehdottomasti kiellettyä, koska painovoimaisessa jokaisesta asunnosta on
> oma poistoilmakanava, ja koneellisessa poistoilmakanavat on yhdistetty
> ja huippuimurilla imetään kaikkiin asuntoihin alipaine.

Omakotitalossa saa varmasti tehd� just mit� haluaa, mutta esim.
kerrostalossa painovoimaisen ilmakanavan paineistaminen puhal-
timella on kyll� vihoviimeinen juttu. Yleens� ne hormit kuiten-
kin vuotaa jonnekin ja sinne menee sitten helposti hajuja ja
sit� kosteutta, jota noilla puhaltimilla yleens� yritet��n
poistaa.

Sek��n ei aina ole selv��, ett� jokaisella huoneistolla olisi
omat hormit ulos asti vaikka toki pit�isi olla.
--
Byrgcn hgryvnf.

Joonas Jakala

unread,
Oct 13, 2009, 11:31:33 AM10/13/09
to

Omakotikolossa ehk� saa, mutta kannattaako?
Saattaa kostea ilma karata johonkin arvaamattomaan paikkaa siell�
rakenteissa. Jos tuo olisi jotenkin hyv� keksint� niin sellainen olisi
varmasti kaikissa poistoissa?

Ari H

unread,
Oct 13, 2009, 2:40:52 PM10/13/09
to

Laita ne puhaltimet tosiaan sinne putken toiseen eli ulkop��h�n, niin
ei tule ik�vi� yll�tyksi�. Siihen on ihan valmiita vehkeit�, tunnetaan
mm. nimell� "huippuimuri" ;-). Jos t�m� ei onnistu, niin �l� laita
puhaltimia, ettei tule ik�vi� yll�tyksi�...

Jos on ihan pakko poistoa saada sis�puolisella puhaltimella, niin
pist� poistoputki esim. tuuletusikkunasta pihalle, eli vaikka
irrota se avattava ikkuna/luukku, ja laita oma (eriste)levy
tilalle, josta saat sitten putken l�pi siististi. Siirrett�vien
ilmastointilaitteiden kanssa n�it� virityksi� kai harrastetaan,
siihen liittyen voi google l�yt�� hyvi� vinkkej�. Tai sitten
hiukan kiinte�mpi ratkaisu, k��nteisesti toimiva rakoventtiili,
eli semmoinen josta puhaltaa ilmaa pihalle puhaltimella ikkunan
karmin rakoon laitetun venttiilin l�pi (tiivis "putki" sitten,
ettei "vahingossa" puhalla sein�n sis��n...).

--
"Ja pilkut huusivat tuskissaan: 'Lis�� vaseliinia, lis�� vaseliinia!'"
From-kent�n email-osoite on validi, siit� ei tarvitse poistaa mit��n.

0 new messages