>> Anteeksi. Unohtui kertoa lisävaatimus:
>>
>> Tarkoitus on saada tietokoneita käynnistymään esimerkiksi sähkökatkon
>> jälkeen vaiheittain äkillisen virtapiikin välttämiseksi.
>
> Tämän ryhmän parhaisiin perinteisiin kuuluu, että sovellusta ei koskaan
> kerrota avausviestissä;) Saadaan ainakin villejä ideoita...
>
> Tähänä sovellukseen aivan ylivoimainen on jatkojohto, jossa on
> orjakytkin. Tai siis nippu tällaisia. Teholähteen ottama
> käynnistyspiikki on paljon lyhyempi kuin tuollaisen reagointiaika,
> joten tuolla saadaan ihan riittävä porrastus.
Kun juuri ihan muuhun käyttöön mietiskelin vastaavan ongelman ratkaisua
reilua dekadia isommille liitäntätehoille, niin esitänpä minäkin nyt tähän
yhden idean.
Ensimmäinen ongelmahan tulee siitä, että powerit ottavat hetkellisen ison
virtapiikin heti kun laite kytketään verkkosähköön, jo ennen varsinaista
käynnistystä. Sähkönsyötön porrastamisen sijaan minä yrittäisin rajoittaa
tuota virtapiikkiä, jos johdonsuojan vaihtaminen hitaanpaan ei riitä.
Tähän löytyy sähkönsyötön kanssa sarjaan kytkettäviä komponentteja, googleen
hakusanaksi vaikka "inrush current limiter". Perinteisesti tuon tekevä
komponentti on teknisesti ntc-vastus, jolla on huoneenlämpötilassa isohko
(kaikki on suhteellista) resistanssi, luokkaa muutamia-kymmeniä ohmeja. Tämä
sarjavastus rajoittaa kytkentähetken virtapiikkiä, vastus lämpenee
tehohäviönsä vuoksi, ja pienellä viiveellä lämpimän vastuksen resistanssi
sitten putoaa käytännössä mitättömäksi.
Em. ratkaisu ei välttämättä skaalaudu hyvin jos kuorma vaihtelee hyvin
paljon. Lisäksi, se sarjavastus (ntc) toimintaideansa vuoksi luonnostaan
jatkuvassa tilassa käy jonkin verran kuumana, joten pitää katsoa mihin sen
voi asentaa. Jos(?) tuollaisia virityksiä ei löydy valmiiksi pistorasiaan
sopivina välipalikoina, niin irtokomponentin voisi koteloida boksiin jossa
on toisella puolella pistotulppa, toisella puolella pistorasia (vastaava
kuin pistorasiaan tökättävät wannabe-ylijännitesuojat, kellokytkimet yms).
Vaihtoehtoinen ratkaisu sitten on laittaa ko. väliboksiin vaikka 10 ohm
tehovastus sarjaan, se rajoittaa alkuvirran (kun kuorma näkyy liki
oikosulkuna) 20A suuruusluokkaan jolloin pistorasiaa syöttävän johdonsuojan
ei enää pitäisi laueta kovin nopeasti. Laukaisukäyriä on vaikka täällä:
http://www.utupowel.fi/liitetiedosto.aspx?att=PDF/hager/tekniset_tiedot/6_johdonsuojat_t.pdf&s=2
Em. lähteen mukaan B-käyrän mukainen suoja ei saisi laueta alle kahdessa
sekunnissa virran ollessa alle 3-kertainen nimelliseen verrattuna.
Sitten vastusboksiin vetohidastettu rele (valmis sellainen, tai
viivästetyllä ohjauksella itse tehty) jolla vastus ohitetaan alle sekunnin
kuluttua sähkön päällekytkeytymisestä, siis kun powerien tulopuolen konkat
ovat jo ehtineet latautua. Ja myös sen verran lyhyt viive, että koneitten
biosit eivät vielä ennätä käynnistää konetta sarjavastuksen ollessa mukana.
Veikaan, että joku 100-200ms jo riittäisi, mutta pelkän hidastamattoman
releen oma viive on liian pieni.
Periaatteessa powerienkin (konkat, tasasuuntausdiodit) pitäisi tykätä hyvää
siitä, että sähkönkytkentähetken virtapiikkiä noin rajataan.
Seuraava ongelma sitten on, että jos/kun koneet ovat identtisiä, niin kaikki
koneet ilmeisesti käynnistävät powerit samalla viiveellä sähkön
päällekytkennästä, mistä seuraa uusi virtapiikki. Jotenkin kuitenkin oletan,
että powereissa olisi jonkinsortin soft-start toiminto joka rajoittaa tuota
piikkiä jo itsessään.
Tulee mieleen, että kyllin suuri käyttäjäorganisaatio voisi yrittää
vaikuttaa konevalmistajiin / biosien koodaajiin, jotta tuohon sähkön
päällekytkennän jälkeiseen automaattikäynnistykseen olisi biosissa
mahdollista asettaa vaihteleva viive, tai enabloida jokin random-viive,
jotta samalla syötöllä olevien koneitten käynnistykset hajoaisivat
ajallisesti esimerkiksi muutaman sekunnin ajalle. En ainakaan muista
nähneeni bioseissa tuollaista asetusta. Mutta tämän ominaisuuden puuttuessa,
jos tästä tulee ongelma, niin ensiratkaisu on jonkun jo toisessa viestissä
esittämä: vain yksi kone asetetaan käynnistymään automaattisesti, ja tämä
komentaa wake-on-lan toiminnolla muut koneet käyntiin vaikka sekunnin
välein. Tai niitä wol-komentoja voinee konffata lähettämään jonkun
varmistetulla syötöllä olevan serverinkin sähkökatkoista mitään
välittämättä, jos ylipäätään on tarpeen että työasemakoneet käynnistyvät
itsekseen.
--
TiN