Déséquilibre de charges entre toit PV et couverture bac acier

2 views
Skip to first unread message

marco petenzi

unread,
Aug 14, 2008, 6:48:14 AM8/14/08
to Groupe de discussion photovoltaique, mpe...@champnumerique.com
Bonjour,
Ancien charpentier reconverti à l'électricité et au PV, je me pose un
certain nombre de questions quant à l'équilibre des descentes de
charges (ou plus simplement, aux poids des couvertures) lorsque, sur
des bâtiments de grande dimension, on pose d'un côté du PV à 20 kg du
m2 environ, de l'autre du bac acier 6-7 kg par m2.

Sur une surface de 500 m2 de pentes similaires à 25%, cela représente
une différence de charge de 6,7 tonnes
Sur la même surface, avec une pente plus forte côté PV (40% ou +), la
différence de charges au m2 augmente.

Ce déséquilibre se répercute sur la structure (métallique ou bois) et
sur les éléments portants (murs, fondations...)

Attendu que nous avons une garantie décénale (10 ans) et que
l'installation est censée fonctionner plus de vingt ans, je me demande
s'il y a des risques de mouvement/déformation du bâtiment.

Qu'en pensez-vous ?

Merci de vos réponses

MARCO PETENZI
Installation photovoltaïque et éolienne - Pompes à chaleur
Electricité générale neuf & rénovation - Cablage informatique
31310 Saint-Christaud
05 61 90 36 63 - 06 07 06 00 95
mpe...@champnumerique.com

El Ninio

unread,
Sep 10, 2008, 4:51:11 AM9/10/08
to Groupe de discussion photovoltaique
Bjr,

Je me suis posé la même question lors de la mise en place de mes
capteurs PV (25 m2) en lieu et place de tuiles oméga sur une toiture
rénovée de grange ancienne aux murs en pisé.

En fait, les capteurs posés sont "à cheval" ("en équilibre")sur
l'avant toit & le reste de la toiture, donc risque moindre mais
j'envisage de mettre en PV le reste du pan exposé sud/sud-est.

Certes, la surface est bien moindre par rapport à la vôtre mais dans
ce cas ci il ne serait pas inutile d'avoir recours à un architecte
pour avis.

Inévitablement, les déséquilibres de charges se répercutent sur
l'ensemble d'une charpente bois, métal, ... .

En espérant avoir d'autres avis sur la question.

Cordialement.

Roland Sermet
Bériat
667 route de Four
38090 ROCHE
04.74.92.77.37
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages