Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Sterownik CO z zewnętrznym czujnikiem

1 view
Skip to first unread message

PeJot

unread,
Jan 3, 2010, 4:38:00 AM1/3/10
to
Czo�em.

Temat interdyscyplinarny, licz� na pomoc grupowych praktyk�w.
Bezskutecznie poszukuj� sterownika tygodniowego CO, ale z *zewn�trznym
czujnikiem*, mo�e by� na kablu. Kr�tko m�wi�c: zale�y mi na tym aby
czujnik byďż˝ w innym miejscu niďż˝ sterownik. Takie wynalazki istniejďż˝, ale
s� przeznaczone do regulacji CO pod�ogowego, a ja potrzebuj� sterowa�
zwyk�e CO z kot�em gazowym i chyba algorytm regulacji b�dzie
zdecydowanie za wolny. M�g�bym si� te� pokusi� o wyd�ubanie termistora z
obecnie u�ytkowanego regulatora i podci�gni�cie go w wymagane miejsce,
ale obawiam si� o zak��cenia, czy zwyk�e zaekranowanie 5 mb kabla +
jakie� kondensatory wystarcz�. Jakie� pomys�y ?

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dop�ki nie skorzysta�em z Internetu, nie wiedzia�em, �e na �wiecie jest
tylu idiot�w" Stanis�aw Lem

Obserwator

unread,
Jan 3, 2010, 1:06:59 PM1/3/10
to
PeJot pisze:

> Czo�em.
>
> Temat interdyscyplinarny, licz� na pomoc grupowych praktyk�w.
> Bezskutecznie poszukuj� sterownika tygodniowego CO, ale z *zewn�trznym
> czujnikiem*, mo�e by� na kablu. Kr�tko m�wi�c: zale�y mi na tym aby
> czujnik byďż˝ w innym miejscu niďż˝ sterownik. Takie wynalazki istniejďż˝, ale
> s� przeznaczone do regulacji CO pod�ogowego, a ja potrzebuj� sterowa�
> zwyk�e CO z kot�em gazowym i chyba algorytm regulacji b�dzie
> zdecydowanie za wolny. M�g�bym si� te� pokusi� o wyd�ubanie termistora z
> obecnie u�ytkowanego regulatora i podci�gni�cie go w wymagane miejsce,
> ale obawiam si� o zak��cenia, czy zwyk�e zaekranowanie 5 mb kabla +
> jakie� kondensatory wystarcz�. Jakie� pomys�y ?

My�l�, �e mo�esz �mia�o wzi�� ten regulator od pod�ogowego.
Ja mam w domu dwa regulatory Elektra Euroster 2000, sďż˝ identyczne z
wyj�tkiem w�a�nie czujnik�w - jeden ma na kablu, drugi tu� przy p�ytce
regulatora. R�nic w dzia�aniu nie zauwa�y�em - wygl�da, �e algorytm
jest ten sam.

--
Mi�ego dnia!
------------
Maciej Piotrowicz

PeJot

unread,
Jan 3, 2010, 1:39:05 PM1/3/10
to
Obserwator pisze:

> My�l�, �e mo�esz �mia�o wzi�� ten regulator od pod�ogowego.
> Ja mam w domu dwa regulatory Elektra Euroster 2000, sďż˝ identyczne z
> wyj�tkiem w�a�nie czujnik�w - jeden ma na kablu, drugi tu� przy p�ytce
> regulatora. R�nic w dzia�aniu nie zauwa�y�em - wygl�da, �e algorytm
> jest ten sam.

Histereza ta sama ? A w tym regulatorze z czujnikiem zewn�trznym kabel
jest ekranowany czy zwyk�e dwie �y�y ?

Obserwator

unread,
Jan 3, 2010, 3:23:13 PM1/3/10
to
PeJot pisze:

> Obserwator pisze:
>
>> My�l�, �e mo�esz �mia�o wzi�� ten regulator od pod�ogowego.
>> Ja mam w domu dwa regulatory Elektra Euroster 2000, sďż˝ identyczne z
>> wyj�tkiem w�a�nie czujnik�w - jeden ma na kablu, drugi tu� przy p�ytce
>> regulatora. R�nic w dzia�aniu nie zauwa�y�em - wygl�da, �e algorytm
>> jest ten sam.
>
> Histereza ta sama ? A w tym regulatorze z czujnikiem zewn�trznym kabel
> jest ekranowany czy zwyk�e dwie �y�y ?

Kabla Ci nie wyd�ubi�, bo le�y w �cianie i w pod�odze - �ona by mnie
posieka�a :-D W instrukcji widz� 2,5m dwie �y�y bez ekranu, histereza
ustawiana 1 lub 2 stopnie, ustawiana reakcja ("natychmiast" - czyli po
oko�o 0,5 minuty lub 5 minut).
Cytat z pude�ka:
"Regulator 2000p jest odmianďż˝ modelu 2000. Innowacjďż˝ jest wprowadzenie
czujnika temperatury na przewodzie 2,5 m." Dane techniczne te� r�ni�
siďż˝ tylko mocowaniem czujnika.

PeJot

unread,
Jan 3, 2010, 11:56:37 PM1/3/10
to
Obserwator pisze:

> Innowacjďż˝ jest wprowadzenie
> czujnika temperatury na przewodzie 2,5 m." Dane techniczne te� r�ni�
> siďż˝ tylko mocowaniem czujnika.

Dzi�ki, widz� �e trzeba b�dzie poeksperymentowa� z wyd�ubaniem czujnika.

0 new messages