Witam. Bardzo prosze o porade. Na dzialce zostalo zalozone przylacze przez
energetyke. W tej chwili nie ma jeszcze budynku - a chcialbym miec do celow
gospodarczych mozliwosc czasowego podlaczenia urzadzen. Czy moglibyscie
doradzic jak najtaniej zalozyc skrzynke zewnetrzna na prad budowlany? Czy
moze lepiej poczekac az stanie budynek i zrealizowac przylacze koncowe?
Jakie sa orientacyjne koszty podlaczenia skrzynki budowlanej?

Dziekuje i pozdrawiam,
K.

robercik-us

unread,
Feb 17, 2011, 1:29:01 AM2/17/11
to
Użytkownik kyte napisał:

> Jakie sa orientacyjne koszty podlaczenia skrzynki budowlanej?

Ja zapłaciłem - dwa lata temu - 7 stów, ale facet załatwił mi wszystkie
formalności w energetyce - nie jest to prosta sprawa - dał materiały i
wykonał skrzynkę - słupek, gniazda, bezpieczniki, szafka i podłączenie.

Mnie nic nie obchodziło, odebrałem tylko kluczyki.

pozdr.
Robert G

fleczer

unread,
Feb 17, 2011, 2:15:08 AM2/17/11
to
W dniu 2011-02-17 07:29, robercik-us pisze:
> U�ytkownik kyte napisa�:

>> Jakie sa orientacyjne koszty podlaczenia skrzynki budowlanej?
>
> Ja zap�aci�em - dwa lata temu - 7 st�w, ale facet za�atwi� mi wszystkie
> formalno�ci w energetyce - nie jest to prosta sprawa - da� materia�y i
> wykona� skrzynk� - s�upek, gniazda, bezpieczniki, szafka i pod��czenie.
>
> Mnie nic nie obchodzi�o, odebra�em tylko kluczyki.
>
> pozdr.
> Robert G

Ja poszuka�em na allegro jakiej� u�ywki. Zap�aci�em za komplet 300z�
plus 100z� za 10metr�w kable 5x10mm2.

http://allegro.pl/skrzynka-budowlana-rozdzielnia-elektryczna-i1448126469.html

http://allegro.pl/rozdzielnica-budowlana-skrzynka-elektryczna-rb-i1453924352.html

ps: pami�taj aby podpisa� umow� o dostarczanie energii w taryfie G -
czyli dla dzia�ek rekreacyjnych, abonament pare z�otych miesi�cznie +
stan licznika.
Jak powiesz �e to pod budow� to licz si� z kosztami ~7-8z�/za ka�de
do��czone kW w formie abonamentu.

Adams

unread,
Feb 17, 2011, 4:17:53 AM2/17/11
to

Użytkownik "kyte" <ky...@nieodp.com> napisał w wiadomości
news:ijie94$cg6$1...@inews.gazeta.pl...
Witam

W przyszlym tygodniu bede mial taka na zbyciu (kompletna 5gniazd
220v+3x3Fazy) -
tylko podlaczyc kabel z przylacza.

Co do podlaczenia to jesli masz przylacze do tego przylacza podlaczasz sie
kablem ze
skrzynki, ukladasz kabel w rowku, bednarka itp ip, jak to zrobisz to wtedy
idziesz do ZE
podpisujesz umowe i w ciagu miesiaca masz prad w skrzynce.
Koszty
- zakup skrzynki z osprzetem, kabel do przylacza najlepiej od razu polozyc
taki jak ma byc z zapasem (stosunkowo drogi),
rura Arot ( mozesz poszukac cos tanszego), bednarka plus oswiadczenie
elektryka.


pozdrawiam
Adams


Kris

unread,
Feb 17, 2011, 4:30:50 AM2/17/11
to
Użytkownik "kyte" <ky...@nieodp.com> napisał w wiadomości
news:ijie94$cg6$1...@inews.gazeta.pl...
A masz tam juz licznik w tej skrzynce/przyłaczu?
Bo mi założyli przyłacze podpisałem umowe, był tam, licznik i podłączałem
się bezpośrednio tam.
Dopiero jak zrobiłem rozdzielnioe w domu to pociągnełem kabel od licznika do
rozdzielni.
Nie potrzebowałem wiec nawet skrzynki elektrycznej


--
Pozdrawiam

Krzysiek

Amir

unread,
Feb 17, 2011, 5:47:58 AM2/17/11
to

> podpisujesz umowe i w ciagu miesiaca masz prad w skrzynce.
> Koszty
>
I najlepiej odrazu na taryf� docelow� a nie budowlan�,
bo po co przep�aca�,
niektorym si� tak uda�o, zerknij w google chyba na forum muratora
opisane, pono� od zak��du wiele zalezy

U mnie wymagaj� niestety, odbioru budynku


robercik-us

unread,
Feb 17, 2011, 6:58:38 AM2/17/11
to
Użytkownik Amir napisał:
> U mnie wymagają niestety, odbioru budynku
>
>
A u mnie numeru, a do tego mapki powykonawczej uprawomocnionej w
starostwie...

pozdr
Robert G

hk

unread,
Feb 17, 2011, 8:53:02 AM2/17/11
to
W dniu 17.02.2011 10:17, Adams pisze:
> Użytkownik "kyte"<ky...@nieodp.com> napisał w wiadomo�ci
> news:ijie94$cg6$1...@inews.gazeta.pl...

> Co do podlaczenia to jesli masz przylacze do tego przylacza podlaczasz sie
> kablem ze
> skrzynki, ukladasz kabel w rowku, bednarka itp ip, jak to zrobisz to wtedy

A po co bednarka? Wymóg jest? Bo jak do skrzynki w ogrodzeniu żadnej
bednarki nie ciągnęli to czemu ja mam wkopywać? Ichniejsze 5 żył nie
wystarczy?

Adams

unread,
Feb 17, 2011, 9:38:26 AM2/17/11
to

U�ytkownik "hk" <b...@maila.pl> napisa� w wiadomo�ci
>> U�ytkownik "kyte"<ky...@nieodp.com> napisa� w wiadomo?ci

>
>> Co do podlaczenia to jesli masz przylacze do tego przylacza podlaczasz
>> sie
>> kablem ze
>> skrzynki, ukladasz kabel w rowku, bednarka itp ip, jak to zrobisz to
>> wtedy
>
> A po co bednarka? Wym�g jest? Bo jak do skrzynki w ogrodzeniu �adnej
> bednarki nie ci�gn�li to czemu ja mam wkopywa�? Ichniejsze 5 �y� nie
> wystarczy?

Trzeba zapytac ZE,
Jesli jest tak jak Pan pisze to na 99,9%
trzeba dac bednarke plus pr�ty do uziemienia.
Nie sa to duze koszty, ale trzeba to zrobic.

pozdrawiam
Adams

Jackare

unread,
Feb 17, 2011, 5:12:15 PM2/17/11
to
Użytkownik "hk" <b...@maila.pl> napisał w wiadomości
news:4d5d283c$0$2447$6578...@news.neostrada.pl...

im więcej uziomów w instalacji tym lepiej.

Budyń

unread,
Feb 17, 2011, 5:33:55 PM2/17/11
to
Użytkownik "Jackare" <1...@123.tralala.com> napisał w wiadomości
news:ijk68h$ce7$1...@node2.news.atman.pl...

> im więcej uziomów w instalacji tym lepiej.

hehehe, 300km bednarki i milion szpilek to byłby dopiero dobry uziom. A
moze uziom ma być zgodny ze sztuką i tyle? ;)

b.

Amir

unread,
Feb 18, 2011, 3:04:42 AM2/18/11
to

> A u mnie numeru, a do tego mapki powykonawczej uprawomocnionej w
> starostwie...


No to si� tylko ciesz :)
bo ja musze przep�aca�, sama podstawowa op�ata to 60z�
i za ka�dy KW ok 20gr wi�cej

pozdrawiam
A


hk

unread,
Feb 18, 2011, 8:51:02 AM2/18/11
to
W dniu 17.02.2011 23:12, Jackare pisze:

> Użytkownik "hk" <b...@maila.pl> napisał w wiadomości

>>> podlaczasz sie


>>> kablem ze
>>> skrzynki, ukladasz kabel w rowku, bednarka itp ip, jak to zrobisz to
>>> wtedy
>>
>> A po co bednarka? Wymóg jest? Bo jak do skrzynki w ogrodzeniu żadnej
>> bednarki nie ciągnęli to czemu ja mam wkopywać? Ichniejsze 5 żył nie
>> wystarczy?
>
> im więcej uziomów w instalacji tym lepiej.

No tak, ale jak mi do skrzynki licznikowej przy drodze ciągnęli 15mb
kabla to miał 5 żył i wszystko. Jakby mi go ciągnęli do domu i pod
tablicę - też by było 5 żył. Bednarkę mam przyspawaną do zbrojenia
fundamentów i rozciągniętą dookoła pod fundamentem - taki otok z
czterema wąsami w górę na zewnątrz i piątym, pójdzie pod skrzynkę, w
środku. Ale na potrzeby budowy dostanę chyba skrzynkę na plac, coby tam
betoniarkę podłączać - i tu właśnie pytanie czy też będę musiał bednarkę
kupować... Czy jest taki wymóg.