Er det for mye? M� legge komfyrkontakten til et annet sted og lurer p�
om jeg m� ha 20mm r�r.
geir
H�res dr�yt ut. Is�fall b�r du nok ikke montere r�ret f�rst med krappe
b�yer og deretter pr�ve � trekke...
Komfyrkontakter t�ler 25A og om sikringen ogs� er 25A m� du ha 6mm2
kabler, ikke 4mm2. Med 4mm2 m� du klare deg med 20A sikring.
Jeg var mer ute enn hva loven sier eller om hvilke praktiske
utfordringer jeg vil komme ut for. For 15 �r siden var det f.eks. lov �
dra 5 stk 1,5mm2 ledere i ett 16mm r�r hvis ikke det l� flere r�r tett
inntil hverandre.
Sp�rsm�let er vel om disse reglene har endret seg de siste 20 �rene
eller om jeg kan bruke h�ndboken fra den tid...
geir
Du kan fortsatt trekke 5x1.5 i 16mm r�r.
3x4mm2 krever 20mm r�r.
~i~
Jeg har det til komfyren her. Det gikk p� et vis, men det var ikke helt
lett. Tror jeg ville g�tt for 20mm neste gang. Har du muligheten, s� b�r
du i hvertfall trekke ledningene i r�ret f�r du monterer det hele.
--
fS
'92 Mercedes-Benz 300TD Turbo
opptil flere delebiler
--
fS
'92 Mercedes-Benz 300TD Turbo
'94 Nissan Patrol 4,2 GR SGX
opptil flere delebiler
Hvorfor?
>> Er det for mye? M� legge komfyrkontakten til et annet sted og lurer p�
>> om jeg m� ha 20mm r�r.
>Jeg har det til komfyren her. Det gikk p� et vis, men det var ikke helt
>lett. Tror jeg ville g�tt for 20mm neste gang.
Trikset er � trekke ledningene i r�ret slik at de ligger parallellt, og
ikke krysser hverandre. En klatt Spenol i r�ret hjelper ogs�.
--