Vandaag was ik me aan het orienteren op een goedkope generator (Cranenbroek
? 125) om een zelfaanzuigende tuinpomp voor een volkstuintje aan te drijven.
Ik dacht even dat ik met een generator van 1 KW wel 'n motor van 800 W zou
kunnen bedienen, maar dat was helemaal fout gedacht volgens de verkoper.
Reden: de aanloopstroom. Hij rekende 2.5 keer de nominale stroom (ivm met de
aanloopcondensator) van de motor, als zijnde nodig voor de generator.
Nu ben ik zelf wel electronicus, maar heb geen ervaring met dit spul. "Hij
wel", zei hij. Ik kan me voorstellen dat al dat goedkope spul erg critisch
berekend is en er weinig marge in zit. Ook dat zo'n generator af kan slaan
als hij te zwaar word belast, maar heb je echt 2.5 keer zo veel capaciteit
nodig om zo'n motor te bedrijven, alleen om de aanloop op te vangen. (Niet
zo zeer om het geld, maar maar zo'n ding weegt dan wel 45 Kg. Dat wordt
slepen.) Zijn verdere verhaal "Het kan tot wel een halve minuut duren
voordat de motor op toeren is en omdat hij water pomp, is de last dus erg
strak aan de motor gekoppeld.
Of slaat hij af op de stroombegrenzing. Als die snel is kan ik me daar nog
iets bij voorstellen.
Hal