Description:
Normative settore elettrotecnico
|
|
|
enti verificatori
|
| |
una perla natalizia, ecco da una pagina di un verificatore la ricerca di personale "progettista ed elettricista"... confusione? [link] ---- Stefano, Vicenza/Italy. - reply e1237456o...@yahoo.it but remove all the numbers except "7"
|
|
ente certificato
|
| |
Buongiorno a tutto il newsgroup e a tutti i partecipanti, ho un problema con un ente certificato che ha eseguito una verifica periodica presso un condominio dove io ho redatto un progetto per l'impianto elettrico già esistente. Il problema consiste nel fatto che l'impainto esistente è costituito da un... more »
|
|
come ricercare normative ?
|
| |
Salve, ho problemi sulla ricerca di alcune normative. Le normative che voglio cercare sono "en 55081" ed "en 50081", i siti che consulto per la ricerca sono due: - [link] - [link] Quando metto i nomi delle due normative sia dal sito di cenelec che cei non ottengo alcuni risultato. Come mai ?... more »
|
|
invio dichiarazioni di conformità
|
| |
salve, da un anno non invio più dichiarazioni di conformità per nuovi edifici ci pensa il costruttore,secondo voi è giusto?prima le inviavo alla camera di commercio
|
|
Prove su decalcificatori
|
| |
Un saluto a tutti, qualcuno può consigliarmi, ad oggi, quali certificazioni deve rilasciare un'azienda che produce e installa decalcificatori magnetici dell'acqua ? Dopo un breve studio preliminare ho capito che serve la certificazione CE e, per eseguire i test, le relative normative scaricabili dal sito... more »
|
|
PROGRAMMA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
|
| |
Buonasera a tutti, sono un installatore di VR. Vorrei sapere se qualcuno utilizza un programma specifico per le Dichiarazioni di Conformità m(che non sia quello di Tuttonormel), e come si trova. Ho visto il Praticus-37/08 di ACCA, e mi sembra valido. Qualcuno lo sta usando? In attesa di Vostre risposte saluti a tutti... more »
|
|
Nodi e Subnodi in Gruppo 1
|
| |
Ciao a tutti, ho visto uno schema tipico e mi ha fatto venire un dubbio.. In uno studio medico odontoiatrico inseririto all'interno di uno stabile condominiale identifichiamo un locale di gruppo 1 ed il resto dei locali di gruppo 0. E' obbligatorio installare un nodo per ogni locale di gruppo 1? Il commento alla 64-8 sez. 710.413.1.6.3 che dice che:... more »
|
|
Pulsante di arresto per carroponte
|
| |
Salve a tutti, in un magazzino è presente un carroponte di piccola potenza: 15 kW trifase. Per comodità di installazione è stato alimentato dalla vicina blindosbarra, con apposita presa e spina. La presa è singolarmente protetta con interruttore magnetotermico adeguato. Tutto il bordo macchina del carroponte è stato installato, collegato e... more »
|
|
Impianto illuminazione pubblica: progetto?
|
| |
salve a tutti devo realizzare l'impianto di illuminazione pubblica per un Comune in un parcheggio adiacente al cimitero, i problemi sono questi: il calcolo illuminotecnico eseguito da nota Ditta di corpi illuminanti, definisce la necessità di 7 corpi illuminanti in rispetto della Norma che definisce i Lux minimi per tale applicazione, la delibera del... more »
|
|
|