che io sappia negli impianti elettrici civili la sezione minima
consentita e 1,5 mm2
> in una civile abitazione i pulsanti di chiamata testa letto ed eventuali
> pulsanti comando relᅵ passo passo possono essere collegati con cavi di 0,5
> mm2?
> Sono circuiti di comando e segnalazione a 230 v, quindi dalle norme
> sembrerebbe esatto?
se la conduttura e fissa 0,5, se mobile 0,75
> Essendo a 230 v possono essere collegati ad esempio sulla linea luce
> protetta da 10 A? (protetti al c.c. e nessun problema di assorbimento).
si puᅵ evitare la protezione contro i sovraccarichi, ma devi sempre
provvedere alla protezione contro i corto circuiti: devi calcolare la Icc
minima della linea.
ambro