in una civile abitazione i pulsanti di chiamata testa letto ed eventuali
pulsanti comando rel� passo passo possono essere collegati con cavi di 0,5
mm2?
Sono circuiti di comando e segnalazione a 230 v, quindi dalle norme
sembrerebbe esatto?
Essendo a 230 v possono essere collegati ad esempio sulla linea luce
protetta da 10 A? (protetti al c.c. e nessun problema di assorbimento).

ciccio

unread,
Oct 25, 2009, 8:43:03 AM10/25/09
to
Sembra che fabrizio abbia detto :

> in una civile abitazione i pulsanti di chiamata testa letto ed eventuali
> pulsanti comando relᅵ passo passo possono essere collegati con cavi di 0,5
> mm2?
> Sono circuiti di comando e segnalazione a 230 v, quindi dalle norme
> sembrerebbe esatto?
> Essendo a 230 v possono essere collegati ad esempio sulla linea luce protetta
> da 10 A? (protetti al c.c. e nessun problema di assorbimento).

che io sappia negli impianti elettrici civili la sezione minima
consentita e 1,5 mm2


ambro

unread,
Oct 25, 2009, 2:06:29 PM10/25/09
to
fabrizio wrote:

> in una civile abitazione i pulsanti di chiamata testa letto ed eventuali

> pulsanti comando relᅵ passo passo possono essere collegati con cavi di 0,5


> mm2?
> Sono circuiti di comando e segnalazione a 230 v, quindi dalle norme
> sembrerebbe esatto?

se la conduttura e fissa 0,5, se mobile 0,75

> Essendo a 230 v possono essere collegati ad esempio sulla linea luce
> protetta da 10 A? (protetti al c.c. e nessun problema di assorbimento).

si puᅵ evitare la protezione contro i sovraccarichi, ma devi sempre
provvedere alla protezione contro i corto circuiti: devi calcolare la Icc
minima della linea.