A livello normativo � consentito l'utilizzo delle canaline in plastica a
scompartimenti separati per passare rete elettrica e LAN assieme?
Ovviamente le linee elettriche in uno scompartimento ed i cavi STP
nell'altro!
O devo cmq utilizzare canaline fisicamente separate?
Grazie.
Consentito e corretto.
Scusate, ma mi attacco al post.
non riesco a trovare i riferimenti per conoscere la tensione di
isolamento dei cavi di rete UTP, FTP o STP che sia.
Potrei anche trovarmi in una situazione esistente nella quale un cavo
FTP è stato infilato assieme ai conduttori FM V=230V.
Se i cavi di rete fossero isolati per la stessa tensione di quelli di
potenza dal punto di vista della sicurezza sarei a posto. (Quindi
posso anche dire di essere a posto per l'analisi dei rischi di un
impianto dati che non funziona bene perchè ho dei disturbi dei cavi di
potenza sui dati) .
Quando scatta l'obbligo di progetto per una rete dati? (in teoria devo
progettarlo sui limiti dimensionali dell'impianto elettrico secondo il
DM37/08 anche se ho un solo cavo dati, ma la progettazione si riduce
alla prescrizione sul tipo di cavo e sulle condutture in genere)
Grazie in anticipo...
Se il cavo dati è isolato 300/500V puoi inserirlo con i cavi energia
(salvo problemi di disturbi). Il progetto è SEMPRE obbligatorio (art.
5 DM 37/08) se rientri nei casi di cui al art. 5 comma 2 il progetto
deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo, altrimenti
lo deve fare il responsabile tecnico della ditta installatrice.