Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Canaline per cablaggio LAN/Elettrico

14 views
Skip to first unread message

ndrndr

unread,
Sep 12, 2009, 5:17:56 AM9/12/09
to
Salve a tutti!

A livello normativo � consentito l'utilizzo delle canaline in plastica a
scompartimenti separati per passare rete elettrica e LAN assieme?
Ovviamente le linee elettriche in uno scompartimento ed i cavi STP
nell'altro!

O devo cmq utilizzare canaline fisicamente separate?

Grazie.

Mike

unread,
Sep 12, 2009, 6:05:15 AM9/12/09
to
On 12 Set, 11:17, <ndrndr> wrote:
> Salve a tutti!
>
> A livello normativo è consentito l'utilizzo delle canaline in plastica a

> scompartimenti separati per passare rete elettrica e LAN assieme?
> Ovviamente le linee elettriche in uno scompartimento ed i cavi STP
> nell'altro!
>
> O devo cmq utilizzare canaline fisicamente separate?
>
> Grazie.

Consentito e corretto.

Sako.net

unread,
Sep 17, 2009, 6:51:28 AM9/17/09
to

Scusate, ma mi attacco al post.
non riesco a trovare i riferimenti per conoscere la tensione di
isolamento dei cavi di rete UTP, FTP o STP che sia.
Potrei anche trovarmi in una situazione esistente nella quale un cavo
FTP è stato infilato assieme ai conduttori FM V=230V.
Se i cavi di rete fossero isolati per la stessa tensione di quelli di
potenza dal punto di vista della sicurezza sarei a posto. (Quindi
posso anche dire di essere a posto per l'analisi dei rischi di un
impianto dati che non funziona bene perchè ho dei disturbi dei cavi di
potenza sui dati) .
Quando scatta l'obbligo di progetto per una rete dati? (in teoria devo
progettarlo sui limiti dimensionali dell'impianto elettrico secondo il
DM37/08 anche se ho un solo cavo dati, ma la progettazione si riduce
alla prescrizione sul tipo di cavo e sulle condutture in genere)

Grazie in anticipo...

Mike

unread,
Sep 17, 2009, 11:31:27 AM9/17/09
to

Se il cavo dati è isolato 300/500V puoi inserirlo con i cavi energia
(salvo problemi di disturbi). Il progetto è SEMPRE obbligatorio (art.
5 DM 37/08) se rientri nei casi di cui al art. 5 comma 2 il progetto
deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo, altrimenti
lo deve fare il responsabile tecnico della ditta installatrice.

0 new messages