qualcuno mi pu� cortesemente dare un'indicazione sulla distanza da
mantenere, nel caso di posa interrata, tra cavi di media (15kV) e tubazioni
metalliche per lina gas?
grazie in anticipo.
alan da milano


Mike

unread,
Oct 6, 2009, 7:29:27 PM10/6/09
to
On 6 Ott, 15:26, "elen" <elensm...@yahoo.com> wrote:
> qualcuno mi può cortesemente dare un'indicazione sulla distanza da

Dipende dalla pressione e categoria della condotta, vado a memoria mi
pare che minimo sono 60 cm. Norma CEI 11-17.

ambro

unread,
Oct 7, 2009, 8:53:36 AM10/7/09
to
Mike wrote:

> On 6 Ott, 15:26, "elen" <elensm...@yahoo.com> wrote:

>> qualcuno mi puᅵ cortesemente dare un'indicazione sulla distanza da


>> mantenere, nel caso di posa interrata, tra cavi di media (15kV) e
>> tubazioni metalliche per lina gas?
>> grazie in anticipo.
>> alan da milano
>
> Dipende dalla pressione e categoria della condotta, vado a memoria mi
> pare che minimo sono 60 cm. Norma CEI 11-17.

La 11-17 prevede per i cavi direttamente interrati minino 0,3m.
Per le linee in tubi, polifore o cunicoli si applica il DM 24/11/84 e la
distanza deve essere :
- >= della profonditᅵ di interramento della tubazione di metano per le
condotte di 1a, 2a, 3a, specie;
- >= a 0,5 m per le condotte di 4a e 5a specie;
- alla distanza che consenta di eseguire gli interventi di manutenzione su
entrambi i servizi, per la condotte di 6a e 7a specie.
Queste distanze sono relative ai parallelismi poi ci sono gli incroci.

Se sei un abbonato TNE, poi trovare il tutto sul supplemento di gennaio
2004, o ad un articolo del dicembre 2008, oppure fare riferimento alle CEI
11-17 e al DM 24/11/84.

ciao
ambro

elen

unread,
Oct 13, 2009, 12:39:22 PM10/13/09
to
Grazie infinite per le risposte dettagliatissime e esaurienti.
Alan da milano

"ambro" <a...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:4acc8f52$0$1107$4faf...@reader3.news.tin.it...


> Mike wrote:
>
>> On 6 Ott, 15:26, "elen" <elensm...@yahoo.com> wrote:

>>> qualcuno mi pu� cortesemente dare un'indicazione sulla distanza da


>>> mantenere, nel caso di posa interrata, tra cavi di media (15kV) e
>>> tubazioni metalliche per lina gas?
>>> grazie in anticipo.
>>> alan da milano
>>
>> Dipende dalla pressione e categoria della condotta, vado a memoria mi
>> pare che minimo sono 60 cm. Norma CEI 11-17.
>
> La 11-17 prevede per i cavi direttamente interrati minino 0,3m.
> Per le linee in tubi, polifore o cunicoli si applica il DM 24/11/84 e la
> distanza deve essere :

> - >= della profondit� di interramento della tubazione di metano per le