Dipende dalla pressione e categoria della condotta, vado a memoria mi
pare che minimo sono 60 cm. Norma CEI 11-17.
> On 6 Ott, 15:26, "elen" <elensm...@yahoo.com> wrote:
>> qualcuno mi puᅵ cortesemente dare un'indicazione sulla distanza da
>> mantenere, nel caso di posa interrata, tra cavi di media (15kV) e
>> tubazioni metalliche per lina gas?
>> grazie in anticipo.
>> alan da milano
>
> Dipende dalla pressione e categoria della condotta, vado a memoria mi
> pare che minimo sono 60 cm. Norma CEI 11-17.
La 11-17 prevede per i cavi direttamente interrati minino 0,3m.
Per le linee in tubi, polifore o cunicoli si applica il DM 24/11/84 e la
distanza deve essere :
- >= della profonditᅵ di interramento della tubazione di metano per le
condotte di 1a, 2a, 3a, specie;
- >= a 0,5 m per le condotte di 4a e 5a specie;
- alla distanza che consenta di eseguire gli interventi di manutenzione su
entrambi i servizi, per la condotte di 6a e 7a specie.
Queste distanze sono relative ai parallelismi poi ci sono gli incroci.
Se sei un abbonato TNE, poi trovare il tutto sul supplemento di gennaio
2004, o ad un articolo del dicembre 2008, oppure fare riferimento alle CEI
11-17 e al DM 24/11/84.
ciao
ambro
"ambro" <a...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:4acc8f52$0$1107$4faf...@reader3.news.tin.it...
> Mike wrote:
>
>> On 6 Ott, 15:26, "elen" <elensm...@yahoo.com> wrote:
>>> qualcuno mi pu� cortesemente dare un'indicazione sulla distanza da
>>> mantenere, nel caso di posa interrata, tra cavi di media (15kV) e
>>> tubazioni metalliche per lina gas?
>>> grazie in anticipo.
>>> alan da milano
>>
>> Dipende dalla pressione e categoria della condotta, vado a memoria mi
>> pare che minimo sono 60 cm. Norma CEI 11-17.
>
> La 11-17 prevede per i cavi direttamente interrati minino 0,3m.
> Per le linee in tubi, polifore o cunicoli si applica il DM 24/11/84 e la
> distanza deve essere :
> - >= della profondit� di interramento della tubazione di metano per le