Perche' no ?
Che tipo di dubbio e' ?
Tecnico ? Normativo ?
--
Roberto Deboni
[Nel NG it.news.votazioni meno 4 giorni al termine votazione del gruppo
it.discussioni.energia]
Modulare o scatolato?
Se modulare, visto che fai riferimento a materiale Schneider Electric -
Merlin Gerin, dovresti abbinarla ad un interruttore non automatico a sgancio
libero, serie I-NA. Per� tieni presente che non mi pare esistano con
corrente nominale superiore a 40A.
Non puoi abbinarla ad un sezionatore -interruttore non automatico della
serie "I". La bobina non avrebbe sufficiente forza ed il leverismo non
avrebbe abbastanza escursione per provocare l'apertura dei contatti.
Per gli scatolati, per lo stesso motivo, occorre un interruttore non
automatico. Non un (economico) interruttore di manovra-sezionatore. Quindi
stando su Merlin Gerin, non articoli della serie "NS..." , ma un compact
NSX...
--
Giorgio
"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> ha scritto nel messaggio
news:4ad8a22b$0$1110$4faf...@reader2.news.tin.it...