Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

BOBINA DI SGANCIO

15 views
Skip to first unread message

LO SCONOSCIUTO

unread,
Oct 15, 2009, 9:30:41 AM10/15/09
to
Salve mi � venuto un dubbio, sono un apprendista (aspirante progettista
:-)), posso abbinare una bobina MX a lancio di corrente su un sezionatore???


Roberto Deboni

unread,
Oct 16, 2009, 4:00:23 AM10/16/09
to
LO SCONOSCIUTO wrote:
> Salve mi � venuto un dubbio, sono un apprendista (aspirante progettista
> :-)), posso abbinare una bobina MX a lancio di corrente su un sezionatore???

Perche' no ?
Che tipo di dubbio e' ?
Tecnico ? Normativo ?

--
Roberto Deboni

[Nel NG it.news.votazioni meno 4 giorni al termine votazione del gruppo
it.discussioni.energia]

gs

unread,
Oct 16, 2009, 12:44:22 PM10/16/09
to

"LO SCONOSCIUTO" <C...@noneunamail.it> ha scritto nel messaggio
news:4ad723fd$0$6820$5fc...@news.tiscali.it...

> Salve mi � venuto un dubbio, sono un apprendista (aspirante progettista
> :-)), posso abbinare una bobina MX a lancio di corrente su un
> sezionatore???

Modulare o scatolato?
Se modulare, visto che fai riferimento a materiale Schneider Electric -
Merlin Gerin, dovresti abbinarla ad un interruttore non automatico a sgancio
libero, serie I-NA. Per� tieni presente che non mi pare esistano con
corrente nominale superiore a 40A.
Non puoi abbinarla ad un sezionatore -interruttore non automatico della
serie "I". La bobina non avrebbe sufficiente forza ed il leverismo non
avrebbe abbastanza escursione per provocare l'apertura dei contatti.

Per gli scatolati, per lo stesso motivo, occorre un interruttore non
automatico. Non un (economico) interruttore di manovra-sezionatore. Quindi
stando su Merlin Gerin, non articoli della serie "NS..." , ma un compact
NSX...

--
Giorgio


LO SCONOSCIUTO

unread,
Oct 19, 2009, 3:15:53 AM10/19/09
to
grazie tante..

"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> ha scritto nel messaggio
news:4ad8a22b$0$1110$4faf...@reader2.news.tin.it...