Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Valore di terra?

18 views
Skip to first unread message

News Alice

unread,
Sep 22, 2006, 3:10:46 AM9/22/06
to
Nalla mia piccola casa (50 mq) la rete principale (dorsale?)di terra
dell'impianto elettrico è costituita da filo giallo verde da 2,5 mmq che
forma una Y. Uno dei tre rami della Y termina collegato ad una puntazza da
1,5 mt che ho infisso in giardino.
Domanda: come faccio a misurare il valore della resistenza di terra,
disponendo unicamente di un tester?
Dove collego i morsetti?
e quale deve essere il valore di questa resistenza perchè io sia sicuro che
protegga realmente?
Mi potete aiutare? Ciao!

Beppe


Loris_ro

unread,
Sep 22, 2006, 3:20:00 AM9/22/06
to

"News Alice" <news.tin.it> ha scritto nel messaggio
news:45138c77$0$47968$4faf...@reader3.news.tin.it...

> Nalla mia piccola casa (50 mq) la rete principale (dorsale?)di terra
> dell'impianto elettrico è costituita da filo giallo verde da 2,5 mmq

è già tanto che tu lo abbia messo ma 2,5 è un pò piccolino almeno 4 mm se
non 6

> che forma una Y. Uno dei tre rami della Y termina collegato ad una
> puntazza da 1,5 mt che ho infisso in giardino.

Ok

> Domanda: come faccio a misurare il valore della resistenza di terra,
> disponendo unicamente di un tester?

Non si può.

> Dove collego i morsetti?

meglio che non te lo dica.... ;-P

> e quale deve essere il valore di questa resistenza perchè io sia sicuro
> che protegga realmente?

Se hai l'impianto protetto da un differenziale sensibile 0,03A la tesistenza
totale vero terra deve essere al massimo 1666 Hom tutti i valori più bassi
di tale valore sono accettati e soprattutto ne aumentano la sicurezza,

> Mi potete aiutare? Ciao!

PEr quel che mi ricordavo a memoria... poi dovrei andarmi a sfogliare i
manuali.

> Beppe

Ciao.

Lo


Bernardo Rossi

unread,
Sep 22, 2006, 3:38:41 AM9/22/06
to
On Fri, 22 Sep 2006 09:10:46 +0200, "News Alice" <news.tin.it> wrote:

> Domanda: come faccio a misurare il valore della resistenza di terra,
>disponendo unicamente di un tester?

Non lo misuri.
Per misurare la terra esistono strumenti appositi, che io sappia pure
abbastanza costosi.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

Enrico

unread,
Sep 22, 2006, 8:11:09 AM9/22/06
to

Lascia perdere la misura, se hai il "salvavita" va bene per forza. Piuttosto
come ti han detto quella sezione da 2,5 è piccola, se vuoi fare qualcosa di
utile sostituisci con un 6 mmq.


Infra

unread,
Sep 22, 2006, 2:56:26 PM9/22/06
to
News Alice wrote:
> Nalla mia piccola casa (50 mq) la rete principale (dorsale?)di terra
> dell'impianto elettrico è costituita da filo giallo verde da 2,5 mmq che
> forma una Y. Uno dei tre rami della Y termina collegato ad una puntazza da
> 1,5 mt che ho infisso in giardino.

Sulla sezione del conduttore di terra ti hanno già detto di
aumentarla: non posso che associarmi...

> Domanda: come faccio a misurare il valore della resistenza di terra,
> disponendo unicamente di un tester?

Con solo un tester non fai niente. La misurazione della resistenza di
terra prevede l'uso di apparecchiature specifiche.

Un metodo non troppo complesso comunque potrebbe esserci...

***ATTENZIONE*** la procedura è illustrata al solo scopo di capire
come si potrebbe fare tale misurazione senza strumenti specifici e non
è adatta né sicura da essere impiegata. Prelevare potenza tra fase è
terra é rischioso e viola il contratto con l'ente fornitore di energia
elettrica. La manomissione dell'impianto elettrico da parte di persone
non qualificate è pericolosa e comporta una violazione delle norme di
sicurezza.

Potresti misurare la tensione di rete a vuoto (senza nessun carico
collegato).

Potresti poi prendere una lampadina di potenza abbastanza bassa tipo da
40W, collegarci in serie il tester con un fondo scala di 1A AC (stando
attento ad isolare le giunzioni), alimentarla normalmente dalla rete
elettrica e misurare la corrente assorbita dopo un po' che la lampadina
si è scaldata (diciamo almeno 20-30 secondi).

Potresti quindi spegnere l'interruttore generale di casa, STACCARE il
cavo di terra dalla puntazza (tagliandolo, usandone un pezzo e
sostituendolo dopo), identificare (con un cercafase) la fase tra i due
fili in uscita dal contatore, spegnere l'interruttore del contatore,
attaccare l'insieme lampadina-tester tra fase del contatore e cavo che
va alla puntazza, accendere l'interruttore del contatore e misurare la
corrente assorbita a lampadina calda.

***ATTENZIONE*** se qualcuno fosse così pazzo da fare quanto
descritto, è *fondamentale staccare* il filo che collega la puntazza
con l'impianto dentro casa. In caso contrario, ci si potrebbe ritrovare
con la tensione di rete su tutti gli elettrodomestici (lavatrice,
forno, frigorifero, scaldabagno, ecc.) in casa.

***ATTENZIONE*** in prossimità della puntazza potrebbero generarsi
tensioni pericolose: sarebbe bene effettuare tutte le operazioni ad una
dovuta distanza e *tenendo i due piedi uniti* per evitare pericolose
correnti di passo per tutto il tempo in cui il circuito verso terra è
alimentato.

A questo punto potresti calcolarti approssimativamente la resistenza di
terra facendo la differenza tra il valore di resistenza della lampadina
e dell'insieme lampadina-terra. In realtà questo valore sarebbe la
somma del valore di resistenza della tua terra sommato a quello della
terra della cabina di distribuzione e del cavo tra questa e il tuo
contatore. Questi due valori sono normalmente molto bassi e quindi
ignorabili ai fini pratici anche perche il tipo di misura effettuato
introdurrebbe un errore decisamente maggiore.

> e quale deve essere il valore di questa resistenza perchè io sia sicuro che
> protegga realmente?

Secondo la normativa, se hai installato un differenziale da 30mA,
perchè la terra sia efficace basta che abbia una resistenza inferiore
a 1666 ohm.

> Mi potete aiutare? Ciao!

Se vuoi un consiglio, chiama un elettricista e chiedigli di misurarti
la resistenza di terra... sarà più costoso ma è più sicuro ;-)

Ciao

News Alice

unread,
Sep 24, 2006, 2:38:32 PM9/24/06
to
Intanto ringrazio tutti per le cortesi e rapidissime risposte.

Preciso due cose, che avevo omesso:
1) a valle del contatore c'è installato il Salvavita 0,03A che funziona
perfettamente.
Il cavo di terra non è però in alcun modo collegato al salvavita: è
normale che sia così?

2) poichè è praticamente impossibile sostituire il cavo attuale da 2,5 mmq.,
avevo pensato di aggiungerne un altro uguale in parallelo, che corra
esternamente magari in canalina,da collegare al precedente nei punti di
snodo all'estremità della Y . Ha un senso, oppure visto che c'è il salvavita
(e funziona) mi tengo l'impianto che c'è?

Grazie ancora a tutti (e prometto che non vi disturbo più...)

Beppe


Loris_ro

unread,
Sep 24, 2006, 2:45:49 PM9/24/06
to

"News Alice" <news.tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4516d0b3$0$30245$4faf...@reader1.news.tin.it...

> Intanto ringrazio tutti per le cortesi e rapidissime risposte.
>
> Preciso due cose, che avevo omesso:
> 1) a valle del contatore c'č installato il Salvavita 0,03A che funziona
> perfettamente.
> Il cavo di terra non č perň in alcun modo collegato al salvavita: č
> normale che sia cosě?

Sě č normalissimo il differenziale fŕ la differenza tra le correnti sulla
fase e sul neutro se il risultato č divero da 0 i casi sono due o la
differenza se ne va via attraverso la terra, o la differenza se en va via
attraverso la manina di chi si sta fulminando in entrambi i casi lui
dovrebbe intervenire tempestivamente..

> 2) poichč č praticamente impossibile sostituire il cavo attuale da 2,5

> mmq., avevo pensato di aggiungerne un altro uguale in parallelo, che corra
> esternamente magari in canalina,da collegare al precedente nei punti di

> snodo all'estremitŕ della Y . Ha un senso, oppure visto che c'č il
> salvavita (e funziona) mi tengo l'impianto che c'č?

No aggiungine uno in parallelo e mettilo anche piů grosso di 2,5 mmq 4,5 mmq
va giŕ bene considerato che si somma a quello giŕ esistente ma meglio 6 mmq
comunque.

>
> Grazie ancora a tutti (e prometto che non vi disturbo piů...)

Figurati siamo quě per questo.

> Beppe

Ciao

Lo


0 new messages