Calcolo solaio su vespaio

115 views
Skip to first unread message

Robespierre

unread,
Oct 6, 2009, 4:56:15 AM10/6/09
to
Ciao a tutti, dovendo redigere un certificato per un'abitazione appena
ristrutturata, sto eseguendo il calcolo delle trasmittanza dei componenti
edilizi. Dato che il solaio controterra � stato progettato con un vespaio
areato tramite sistema igloo, ho il dubbio se considerare l'aria
sottostante, appunto nel vespaio, come in quiete o come strato d'aria
orizzontale a flusso ascendente. Oppure dovrei semplicemente non considerare
nel calcolo questo strato e magari variare la T inferiore da -5 a 0, per
esempio?

Hell-vis

unread,
Oct 13, 2009, 7:08:56 AM10/13/09
to
in questi casi noi consideriamo uno strato d'aria non in quiete per
l'altezza del tuo igloo con strato d'aria discendente perpendicolare al
flusso...(per flusso si intende la direzione del calore che dall'unita'
abitativa passa verso l'esterno o verso l'ambiente non riscaldato) la
temperatura e' di circa 0-5 gradi ma non scendere mai al di sotto questo
limite... il sottoterra non ghiaccia mai...
Per esperienza, avrai uno strato d'aria in quiete, quando andrai a creare
una struttura dove l'aria sia intrappolata al suo interno e non ha la
possibilita' di fluire: potrebbe essere il casa di una struttura di un vetro
a doppia camera o a tripla.

spero di esserti stato di aiuto

buona giornata fabio


"Robespierre" <r.robe...@email.it> ha scritto nel messaggio
news:haf0mv$f5m$1...@aioe.org...

0 new messages