Le 18/12/2012 18:02, Bertrand a écrit :
> J'ai entendu parler du freinage par injection de courant continu, mais le
> moteur n'est pas prévu pour. Quelles sont les marges de sécurité à
> appliquer ? Comment savoir quel courant on peut injecter sans problème ?
de mémoire, le système de FIC (freinage par injection de courant)
fonctionne proportionnellement a la vitesse du moteur donc a grande
vitesse, fort freinage et a vitesse nul, freinage nul.
donc dans ton cas ce n'est pas une solution.
a priori, pour que le moteur parte a l'envers c'est que c'est un moteur
sur 220V.
pour les moteur asynchrones triphasées (400V), il y en a avec un frein
qui est alimenté sur deux phase par l'alim du moteur (un redresseur qui
commande une bobine pour relacher le frein des qu'on alimente le moteur)
voir si ca n'existe pas avec des moteur monophasees ?
autre solution, mettre un moteur plus gros (plus de couple au demarrage)
encore une autre solution, mettre un moteur tri etoile/triangle
400V/230V et un variateur de vitesse 230V mono/230V tri, c'est pas tres
cher pour des petite puissance (mais tout est relatif)