Bonjour,
J'ai la possiblite de mettre un poste de cloture electrique chez un
voisin, mais je dois auparavant "calculer" le prix de revient en
electricite pour avoir un ordre de grandeur du cout pour lui. Je pense
que c'est lie a la puissance en watt.... Il y surement une formule qui
permet de determiner le cout par mois ?

Cordialement

rene Desseigne

SRV

unread,
Apr 27, 2012, 10:20:52 AM4/27/12
to
Bonjour

La facture est liée à la consommation d'énergie qui est exprimée en
watt.heure ; attention watt multiplié par heure et non pas watt/heure
(watt divisé par heure) comme on lit des fois par erreur.

Si ta cloture a une puissance de 50 watts et marche plein pot, en une
journée tu consommeras 50 x 24 = 1200 watt.heure soit 1.2 kilo watt
heure.

Quand un animal recoit un coup de bourre, la conso monte un peu mais
c'est juste le temps du coup de bourre.

En cherchant sur le net, tu verras que cela consomme quasi rien à
l'année.


itacurubi

unread,
May 1, 2012, 4:00:16 PM5/1/12
to
il faut tabler sur des puissances de 5 à 10 W selon le modèle
d'électrificateur soit une consommation de 7200 W.h par mois ( 7,2 kWh )
ça doit faire un coût de 0,85 € / mois a vu de pif ( 0,1188 € pris comme
base de calcul )

rnldsgn

unread,
May 7, 2012, 10:34:28 AM5/7/12
to
Merci pour vos reponses, c'est donc jouable.

Cordialement

rene Desseigne

Inoxys

unread,
Feb 3, 2013, 3:56:28 AM2/3/13
to
Et si le fil est relié à la terre quelque part, est ce que la conso augmente ? Après tout, il y a des cons partout malheureusement, surtout chez moi avec ces chers chasseurs qui n'aiment pas les clôtures leur barrent la route.

SRV

unread,
Feb 5, 2013, 1:22:34 PM2/5/13
to
Dans son message prᅵcᅵdent, Inoxys a ᅵcrit :
> Et si le fil est reliᅵ ᅵ la terre quelque part, est ce que la conso augmente
> ?

oui


rndsgn

unread,
Apr 29, 2013, 6:47:16 AM4/29/13
to
Bonjour,

Une question me taraude a ce sujet ;o) Comment se passe la circulation des electrons ? C'est la Terre qui "fournit" les electrons ?

Je branche la borne + a la cloture et la borne - a la terre. Le potentiel le plus eleve + est donc sur la cloture et en cas de contact avec la cloture le courant "descendant" les potentiels va de la cloture a la terre en passant par celui qui fait contact. D'apres mes souvenirs d'ecole, les electrons vont dans le sens inverse du sens conventionnel du courant, donc ils seraient "fournis" par la Terre pour rejoindre la cloture ?

Rene Desseigne

jc_lavau

unread,
Apr 29, 2013, 11:08:56 AM4/29/13
to
Le 29/04/2013 12:47, rndsgn a �crit :
> Le mardi 5 f�vrier 2013 19:22:34 UTC+1, SRV a �crit :
Ah bah wi c'est vrai, �a la Terre va cruellement manquer d'�lectrons.

Si tu es vachement astucieux, et que tu as de gros besoins, tu peux
refaire le coup de Pachauri et Jouzel, clamer dans tous les media et
toutes les instances politiques onuziennes et intergouvernementales :
"Caramba ! �a va �tre le chaos ! La Terre va manquer d'�lectrons ! Il
va y avoir cinquante millions de r�fugi�s �lectroniques en 2010, oups,
en 2020, oups, en 2050 ! Alors aboulez plein de pognon aux chefs de
secte qui vous aiment ! Comme cela vous serez l'�lite des militants
conscients et d�cervel�s !..."

--
Le contrat social du scientifique inclut le mandat de se piloter
en exactitude : le syst�me de production des connaissances,
il est pr�sum� le piloter en exactitude et non en traditions, ni
en strat�gies de pouvoir, ni en narcissisme, ni en corruption.

nobody

unread,
Apr 29, 2013, 11:50:11 AM4/29/13
to

"jc_lavau" <Nolavau...@cleube-internet.effer> a �crit dans le message de
news:klm2e8$de9$1...@shakotay.alphanet.ch...
Et surtout ne pas oublier de les d�clarer aux imp�ts !!!



nn..



Ray_Net

unread,
Apr 29, 2013, 6:07:29 PM4/29/13
to
In article <95fc3d1e-7045-4ac4...@googlegroups.com>,
rene.de...@yahoo.fr says...
>
> Le mardi 5 fᅵvrier 2013 19:22:34 UTC+1, SRV a ᅵcritᅵ:
Ils seront compensᅵs par ceux qui relie la borne - ᅵ la clᅵture :-)


rndsgn

unread,
May 22, 2013, 4:45:17 AM5/22/13
to
Bonjour,
Je ne comprends pas ta reponse, la seule chose que je demande a un electronicien, c'est de savoir si les electons qui constituent ce courant electrique sont fournis par la Terre et circulent bien physiquement de la terre vers la cloture en passant par le corps.

Cordialement
Rene desseigne

philippe L

unread,
May 22, 2013, 11:14:03 AM5/22/13
to
Bonjour,
Non!
Si mes souvenirs sont bon, c'est un haut voltage, mais faible amperage qui circule dans la cloture, apres la conso depend de l'alim, et de la longueur de la dite cloture ...

Ptilou

rndsgn

unread,
May 23, 2013, 7:19:05 AM5/23/13
to
J'en conviens, mais cette haute tension, elle genere forcement un courant en cas de contact et ce courant aussi minim soit-il, c'est une circulation d'electrons, et donc ils circulent de ou a ou, de la Terre a la cloture en passant par mon corps ?

Rene Desseigne

Le mercredi 22 mai 2013 17:14:03 UTC+2, philippe L a écrit :
> Bonjour,
>
>
>
> Le mercredi 22 mai 2013 09:45:17 UTC+1, rndsgn a écrit :
>
> > Bonjour,
>
> >
>
> > Je ne comprends pas ta reponse, la seule chose que je demande a un electronicien, c'est de savoir si les electons qui constituent ce courant electrique sont fournis par la Terre et circulent bien physiquement de la terre vers la cloture en passant par le corps.
>

david Crochet

unread,
May 24, 2013, 6:54:14 AM5/24/13
to
Bonjour

Le 23/05/2013 13:19, rndsgn a �crit :
> J'en conviens, mais cette haute tension, elle genere forcement un courant en cas de contact et ce courant aussi minim soit-il, c'est une circulation d'electrons, et donc ils circulent de ou a ou, de la Terre a la cloture en passant par mon corps ?
>

Oui

Cordialement

Philippe RAI

unread,
May 24, 2013, 4:36:52 PM5/24/13
to
philippe L <pti...@gmail.com> wrote:

> Bonjour,
>
> Le mercredi 22 mai 2013 09:45:17 UTC+1, rndsgn a �crit :
> > Bonjour,
> >
> > Je ne comprends pas ta reponse, la seule chose que je demande a un
> > electronicien, c'est de savoir si les electons qui constituent ce
> > courant electrique sont fournis par la Terre et circulent bien
> > physiquement de la terre vers la cloture en passant par le corps.

Les �lectrons sortent de l'alimentation de la cl�ture par le p�le -,
rejoignent la terre par le piquet de terre, remontent � la cl�ture par
le gus qui touche � la fois la terre et la cl�ture et retournent � la
borne + de l'alimentation.

La terre ne fournit rien, elle a juste la fonction de conducteur.

Ray_Net

unread,
May 25, 2013, 7:37:38 PM5/25/13
to
In article <52e0b210-530b-4af6...@googlegroups.com>,
rene.de...@yahoo.fr says...
>
> Bonjour,
> Je ne comprends pas ta reponse, la seule chose que je demande a un electronicien, c'est de savoir si les electons qui constituent ce courant electrique sont fournis par la Terre et circulent bien physiquement de la terre vers la cloture en passant par le corps.
>
Oui, et ensuite ces mêmes électrons vont passer de la clôture au sol par le
dispositif générateur des impulsions électriques.

philippe L

unread,
May 28, 2013, 4:34:40 AM5/28/13
to
Bonjour,

Le jeudi 23 mai 2013 12:19:05 UTC+1, rndsgn a écrit :
> J'en conviens, mais cette haute tension, elle genere forcement un courant en cas de contact et ce courant aussi minim soit-il, c'est une circulation d'electrons, et donc ils circulent de ou a ou, de la Terre a la cloture en passant par mon corps ?

OUI !

rndsgn

unread,
May 29, 2013, 9:49:16 AM5/29/13
to
Ha ! ? ;o) Bon, c'est complique ces bestioles ! ;o) Merci a tous pour vos reponses.

Raphael Dupriez

unread,
Sep 8, 2020, 4:15:13 PM9/8/20
to

Si c'est du courant alternatif, les électrons ne font que des allers retours, ils vibrent. Donc ils ne sortent pas du circuit.

bp

unread,
Sep 8, 2020, 6:12:34 PM9/8/20
to
Raphael Dupriez a écrit :
> Si c'est du courant alternatif, les électrons ne font que des allers retours,
> ils vibrent. Donc ils ne sortent pas du circuit.

Les anciennes clotures fonctionnaient sous 12v avec une batterie de
voiture qui provoquait la secousse lorsque le rupteur s'ouvrait
La batterie consommait environ 5/7 ampères en continue sauf le peu de
temps ou le rupteur était ouvert donc grosso modo :
7A X 12v =85 watts
sous 220v avec les pertes disons 110W pour faire un compte rond ça
fait 0.5A

Maintenant les alimentations Haute Tension étant electroniques je pense
que ça consomme encore moins
CQFD