Bonjour,

J'habite une vieille maison.
Dans la cuisine, l'éclairage au plafond est commandé par un va et
vient.
C'est moderne !

Depuis quelques temps, lorsque la lumière est éteinte, l'ampoule
(fluocompacte) clignote au rythme d'environ un flash bref par seconde.

Je me demande donc quel est le problème.
Un contact, quelque-part, fait que le circuit n'est jamais complétement
coupé ?
Est-ce dû à une humidité dans les murs (comme il s'agit d'une cuisine,
sans VMC, bien-sûr).

Ca veut donc dire que ça consomme.
un peu ou énormément ?

Merci de vos avis.
GB


HAAAAAA, c'est la fin du monde on va tous MOURIR.

unread,
Mar 27, 2012, 2:01:26 AM3/27/12
to
On Tue, 27 Mar 2012 07:37:22 +0200, g.bon <g.bon2(no_spam)@free.fr>
wrote:
Verifie si la phase est permanante sur la douille et que le neutre est
coupé par le va et vient.

Philippe

unread,
Mar 27, 2012, 4:35:31 AM3/27/12
to
le mardi 27 mars 2012 07:37, g. bon a écrit:

> Dans la cuisine, l'éclairage au plafond est commandé par un va et
> vient.
Tout viens de là...
Il y a un couplage entre le fil en l'air et le fil sous tension, une
sorte de micro capacité. Il y a donc un petit courrant qui s'installe,
le condensateur d'entrée se charge jusqu'à pouvoir démarrer la partie
découpage de l'alimentation et se décharger dans la lampe.

J'ai le même soucis et pas encore eu le temps de tenter la petite modif
qui devrais résoudre le soucis: sur un éclairage LED, une résistance de
1Mohms en // sur le condo après le pont redresseur.

a noter que ce sont des lampes démontables commandées chez dealextreme
et pas des lampes scellées vendues chez nous.
Je ne pense pas que ce soit efficace en amont du pont redresseur mais
c'est pas cher de tenter le coup.

--
http://www.youtube.com/watch?v=TNy4Lli83-I&hd=1
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬

bilou

unread,
Mar 27, 2012, 7:53:07 PM3/27/12
to

"Philippe" <spam...@ailleurs.net> wrote in message
news:jkru4k$d3i$1...@dont-email.me...
> J'ai le même soucis et pas encore eu le temps de tenter la petite modif
> qui devrais résoudre le soucis: sur un éclairage LED, une résistance de
> 1Mohms en // sur le condo après le pont redresseur.
Bonsoir
Puisque la fuite est capacitive il est plus elegant de mettre un 0.1µF
en parallele sur la lampe.



--- Posted via news://freenews.netfront.net/ - Complaints to ne...@netfront.net ---