Google Groupes n'accepte plus les nouveaux posts ni abonnements Usenet. Les contenus de l'historique resteront visibles.

protection surtensions

5 vues
Accéder directement au premier message non lu

Philippe

non lue,
5 juin 2013, 04:03:5705/06/2013
à
Bonjour,

l'environnement: une machine cnc où il y a du 220V ac mono, du 220V ac
tri fabriqué par un variateur de fréquence (400Hz maxi) et des moteurs
pas a pas alimentés en 36V cc.
La partie commande moteurs de déplacements et de broche est traitée par
une carte dédié sur un port parallèle avec les optocoupleurs qui vont
bien.

le problème:
utiliser un deuxième port parallèle sur le PC pour surveiller un certain
nombre de contacts électriques simples, l'ensemble du câblage est
alimenté par le 5V disponible dans le PC.
Le schéma est simpliste avec une résistance 22 ohm entre la broche
d'entrée du port et la masse, le +5V arrivant par le contact au travers
d'une autre résistance de 22 ohm, donc un courant de 120mA.

la question:
protéger le port contre les tensions parasites pouvant naître dans le
câblage.Deux zener tête bêche de 5V en série posées en // entre broche du
port et masse font-elles l'affaire?



Merci
--
http://www.giedre.fr/
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬

Pascal-J

non lue,
5 juin 2013, 04:32:0205/06/2013
à
Pas zeners, transils, c'est mieux et fait pour (en plus il en existe des
tete bèche intégrés. mais cela ne résoudra que les problème de surtension
éventuellement destructeurs. Pour les "parasites" générant de fausses infos
cela n'aura aucun effet bien sur.

bilou

non lue,
5 juin 2013, 11:23:5705/06/2013
à

"Pascal-J" <nom...@nofor.fr> wrote in message
news:51aef965$0$2284$426a...@news.free.fr...
> Pas zeners, transils, c'est mieux et fait pour (en plus il en existe des
> tete b�che int�gr�s. mais cela ne r�soudra que les probl�me de surtension
> �ventuellement destructeurs. Pour les "parasites" g�n�rant de fausses
> infos cela n'aura aucun effet bien sur.
Bonjour
Avant de sortir la grosse artillerie comme le 5V et la masse sont dispo des
diodes empechant entr�es et sorties d'etre plus positive que le 5V ou
plus negatives que la masse.
Souvent on a du degat si on met 5V sur une entr�e alors que la carte n'est
pas sous tension.


Philippe

non lue,
5 juin 2013, 12:56:0805/06/2013
à
Le Wed, 05 Jun 2013 17:23:57 +0200, bilou a écrit :


> Souvent on a du degat si on met 5V sur une entrée alors que la carte
> n'est pas sous tension.

C'est une des raison de l'alimentation commune carte et circuit des
contacts
0 nouveau message