Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

c'est moi ou redbus est encore dans le noir ??

38 views
Skip to first unread message

manu

unread,
Mar 26, 2006, 4:21:03 AM3/26/06
to
Hello,

Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)

C'est moi .. ou ?

plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
europeanservers, ... ?


ol...@ovh.net

unread,
Mar 26, 2006, 4:21:25 AM3/26/06
to
confirmé.

manu <man...@free.fr> a écrit:

--
Simplifiez la gestion de votre hebergement et
telechargez MoM: http://www.ovh.com/fr/download
pour Windows, Mac ou Linux. C'est gratuit !

Pierre

unread,
Mar 26, 2006, 4:28:26 AM3/26/06
to
amen aussi, down....


manu a écrit :

Christophe Baegert

unread,
Mar 26, 2006, 4:37:45 AM3/26/06
to
manu wrote:

Oui, et toutes les lignes sont occupées chez Redbus.

Cordialement,

Christophe Baegert

Christophe Baegert

unread,
Mar 26, 2006, 4:45:40 AM3/26/06
to
Il semblerait que ça dure un peu...

Not4u

unread,
Mar 26, 2006, 4:56:26 AM3/26/06
to
Ca commence a faire bcp la.
Impossible de joindre RedBus, encore quelqu'un qui a appuyé sur le
mauvais bouton ?
Et oh faudrait rallumer la lumière la.

jb

unread,
Mar 26, 2006, 4:52:52 AM3/26/06
to
Christophe Baegert wrote:
> Il semblerait que ça dure un peu...

Je commencait à m'inquieter :-)

Au fait... Avant qu'on quitte la région (chut!), faudrait qu'on aille se
boire un verre


--
JB
http://flickr.com/photos/jaxxdotorg/
./.

xaero

unread,
Mar 26, 2006, 4:54:49 AM3/26/06
to

Une question béte : ils travaillent le dimanche chez redbus ?

ça commence à devenir pénible ... si ils voulaient démontrer leur
incompétence, c'est réussi.

--
Xaero,
Xm-jdr : http://jdr.xaero-method.com
Echeik : http://echeik.xaero-method.com

Christophe Baegert

unread,
Mar 26, 2006, 5:08:01 AM3/26/06
to
jb wrote:

> Christophe Baegert wrote:
>> Il semblerait que ça dure un peu...
>
> Je commencait à m'inquieter :-)

C'est revenu à 11h51.

> Au fait... Avant qu'on quitte la région (chut!), faudrait qu'on aille se
> boire un verre

Yep, je t'envoie un mail.

Christophe Baegert

unread,
Mar 26, 2006, 5:11:38 AM3/26/06
to
xaero wrote:
> ça commence à devenir pénible ... si ils voulaient démontrer leur
> incompétence, c'est réussi.

En général on attend de savoir de quoi on parle avant de tenir ce genre de
propos !

jb

unread,
Mar 26, 2006, 5:19:36 AM3/26/06
to

Ok... je vais au marché acheter mes légumes avec Isa, je vois ça au retour !

@+

Sébastien LE COCGUEN

unread,
Mar 26, 2006, 5:31:24 AM3/26/06
to
manu a écrit :


Ca serait pas retombé ?

europeanservers ne répond pas...
sivit répond, lui...

Bizarre.

xaero

unread,
Mar 26, 2006, 5:25:55 AM3/26/06
to

"Notre offre garantit à tous nos clients une alimentation électrique, de
grande capacité, stable, redondante, avec des possibilités d'augmentation
future."

le tout c'est d'y croire hein , n'empeche une coupure electrique tout les
mois pour qqe chose qui est censé etre stable et redondant, ça fait pas tres
pro.

Triduck

unread,
Mar 26, 2006, 5:38:39 AM3/26/06
to

"Sébastien LE COCGUEN" a écrit :

> Ca serait pas retombé ?

Nuxit est en rade également.


Christophe Baegert

unread,
Mar 26, 2006, 5:40:59 AM3/26/06
to
Sébastien LE COCGUEN wrote:

> europeanservers ne répond pas...

C'est retombé chez nous.

Yacine

unread,
Mar 26, 2006, 5:40:59 AM3/26/06
to
Idem sur mon quart de baie ikoula (RedBus Courbevoie):

11h54 Arrêt électrique global de tous mes équipements...


"Vivien Dubrau" <viv...@gmail.com> a écrit dans le message de news:
1143369227....@u72g2000cwu.googlegroups.com...
J'ai enregistré qu'une seule coupure de mon coté jusqu'a présent.


pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 5:51:36 AM3/26/06
to
Moi aussi tout est repartit,

Pauvre serveur, encore un arrêt direct, a cette allure le matériel
va pas tarder à lâcher....

Message has been deleted

pascal

unread,
Mar 26, 2006, 6:13:32 AM3/26/06
to
Salut,

Christophe Baegert wrote:
>
>>europeanservers ne répond pas...
> C'est retombé chez nous.

Idem, plouf again :-(

J'ai comme l'impression qu'il n'y a que le sous-sol qui n'est plus
alimenté, quelqu'un confirme ?

Un peu comme si il n'y avait pas assez de puissance sur le backup
énergie pour supporter tout le monde (?)


--
A+
Pascal
--------------
http://dri.fr

Pierre-Yves Maunier

unread,
Mar 26, 2006, 6:39:18 AM3/26/06
to
Par contre là ils sont sur les générateurs et les batteries sont à
plat... :-(

Eventuelle micro-coupure quajd ils rebasculeront sur EDF :-/


Wait and See

--
Pierre-Yves Maunier

manu

unread,
Mar 26, 2006, 6:45:36 AM3/26/06
to
"pascal" <pascak@_n_s__p_a_m_courgoult.net> a écrit dans le message de news:
4426775d$0$9459$626a...@news.free.fr...

> J'ai comme l'impression qu'il n'y a que le sous-sol qui n'est plus
> alimenté, quelqu'un confirme ?
pas pour moi, le -1 est OK
Il faut voir avec le prestataire qui founie votre BP (pb de routeur hs ?)


pascal

unread,
Mar 26, 2006, 6:55:04 AM3/26/06
to
manu wrote:
> pas pour moi, le -1 est OK
> Il faut voir avec le prestataire qui founie votre BP (pb de routeur hs ?)

Non non c'est pas la bp :-)))

Il y a bien des bandeaux qui n'ont pas été remis à on

bellaci...@gmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 7:04:26 AM3/26/06
to
Salut

merci de rester braver la tempete sur le pont :)
esperons que les machines tiendront le choc....

bon courage

Thom


>>pascal a écrit :

Olivier

unread,
Mar 26, 2006, 7:04:57 AM3/26/06
to
pascal a écrit :

> manu wrote:
>> pas pour moi, le -1 est OK
>> Il faut voir avec le prestataire qui founie votre BP (pb de routeur
>> hs ?)
>
> Non non c'est pas la bp :-)))
>
> Il y a bien des bandeaux qui n'ont pas été remis à on
>
C'est exact, ils ont limités les bandeaux pour gagner un peu de temps
sur les générateurs.
Perso on avait q'un bandeau au lieu de 2 sur une baie. Finalement au
bout d'une heure on a tel en exigeant qu'ils le remettent, ce qu'ils ont
fait.

Par contre je crains la microcoupure qui va arriver qd on va rebasculer
sur EDF (redbus est sur les générateurs là).

bellaci...@gmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 7:06:19 AM3/26/06
to
Notre serveur vient de redemarrer ! ..

Thom

Vivien DUBRAU

unread,
Mar 26, 2006, 7:33:29 AM3/26/06
to
Je rêve, j'en registre un nouvelle coupure à 14h32 !! C'est moi ou c'est
encore redbus ?

Triduck

unread,
Mar 26, 2006, 7:34:46 AM3/26/06
to

"Olivier" Par contre je crains la microcoupure qui va arriver qd on va
rebasculer
> sur EDF (redbus est sur les générateurs là).

Je pense que c'est ce qui est en train de se produire.
Nuxit vient de retomber.


pascal

unread,
Mar 26, 2006, 7:34:47 AM3/26/06
to
Olivier wrote:
> Par contre je crains la microcoupure qui va arriver qd on va rebasculer
> sur EDF (redbus est sur les générateurs là).


Ca doit être maintenant le basculement foireux, tout est de nouveau off !!

En pleine reconstruction raid ça le fait pas du tout :-(

Channels

unread,
Mar 26, 2006, 7:35:41 AM3/26/06
to
Vivien DUBRAU a présenté l'énoncé suivant :

non, out :)

--
Les fautes d'orthographes sus-citées sont déposées auprès de leurs
propriétaires respectifs.
Aucune responsabilité n'est engagée sur la lisibilité du message ou les
éventuels dommages qu'ils peuvent engendrer


pascal

unread,
Mar 26, 2006, 7:37:09 AM3/26/06
to
bellaci...@gmail.com wrote:
> Notre serveur vient de redemarrer ! ..
>
> Thom
>

Replouf désolé :-(

On a beau avoir le doigt sur "power on", ça n'aura aucun effet si ils
nous coupent le jus toutes les 5 mn . Pire va y avoir de la casse !!

Olivier BONHOMME

unread,
Mar 26, 2006, 7:39:31 AM3/26/06
to
Vivien DUBRAU a écrit :

> Je rêve, j'en registre un nouvelle coupure à 14h32 !! C'est moi ou c'est
> encore redbus ?

dead aussi chez moi (Ikoula et cdedié)

Mon dieu que je suis content d'etre aussi à télécity ^^

xaero

unread,
Mar 26, 2006, 7:37:18 AM3/26/06
to
Vivien DUBRAU wrote:
> Je rêve, j'en registre un nouvelle coupure à 14h32 !! C'est moi ou
> c'est encore redbus ?
>

encore redbus ...

jb

unread,
Mar 26, 2006, 7:39:33 AM3/26/06
to
Vivien DUBRAU wrote:
> Je rêve, j'en registre un nouvelle coupure à 14h32 !! C'est moi ou c'est
> encore redbus ?
>
>

C'est Redbus... ca a reswitché d'alim... visiblement il fallait s'y
attendre...

jb

unread,
Mar 26, 2006, 7:42:18 AM3/26/06
to
pascal wrote:
> bellaci...@gmail.com wrote:
>
>> Notre serveur vient de redemarrer ! ..
>> Thom
>>
>
> Replouf désolé :-(
>
> On a beau avoir le doigt sur "power on", ça n'aura aucun effet si ils
> nous coupent le jus toutes les 5 mn . Pire va y avoir de la casse !!
>

Il m'avais semblé avoir lu la dernière fois que "Le responsable de la
panne n'aura pas l'occasion de re-bourder" ... visiblement il a un clone
dans l'immeuble, non?

pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 7:44:31 AM3/26/06
to
re timeout....

Olivier

unread,
Mar 26, 2006, 7:44:42 AM3/26/06
to
jb a écrit :
pendant la 1e panne, y'avait eu un soucis avec les générateurs de
secours. Là au moins ca a montré que ca marchait, mais que le passage
n'était pas transparent. Encore un peu d'effort à faire pour Redbus ...

manu

unread,
Mar 26, 2006, 7:34:59 AM3/26/06
to
"manu" <man...@free.fr> a écrit dans le message de news:
44265c8a$0$998$626a...@news.free.fr...

> Hello,
>
> Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
recompure à 14H30 ...


pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 7:54:10 AM3/26/06
to
meme si il ont reswitché sur edf c pas normal c vachement long, deja
présque 30 min que tout est timeout...

CricriZeBest

unread,
Mar 26, 2006, 7:57:54 AM3/26/06
to
Ben Oui moi c'est pareil, hébergé chez Ecritel dans une baie chez Redbus et
mes sites sont out par intermittence depuis 11H46.

Cricri

"manu" <man...@free.fr> a écrit dans le message de news:

44268ee0$0$31439$626a...@news.free.fr...

paul....@gmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 8:03:12 AM3/26/06
to
En effet tout a l'air d'être tombé chez redbus depuis 11H. Tout est
indisponible de mon côté et apparemment c'est bien un problème
d'électricité qui en est la cause. 2006 ne sera décidemment pas
l'année redbus :(

Plusieurs forums hébergés chez eux que je fréquente sont en cours de
migration, une migration qui risque bien d'être définitive si ces
problèmes sont réguliers ce qui commence à être le cas !

Les difficultés risquent de durer jusqu'à demain on dirait :(:(:(

seba...@willemijns.com

unread,
Mar 26, 2006, 8:04:27 AM3/26/06
to
> "Notre offre garantit à tous nos clients une alimentation électrique, de
> grande capacité, stable, redondante, avec des possibilités d'augmentation
> future."
>
> le tout c'est d'y croire hein

oh ! :->

Youri Pasquier

unread,
Mar 26, 2006, 8:05:41 AM3/26/06
to
Je confirme, ya des commerciaux concurrents qui vont avoir du travail
en propositions commerciales dans les jours a venir...

Olivier

unread,
Mar 26, 2006, 8:06:15 AM3/26/06
to
paul....@gmail.com a écrit :

>
> Les difficultés risquent de durer jusqu'à demain on dirait :(:(:(
>

et dire qu'on avait pas encore négocié le SLA applicable pour la coupure
il y a un mois (c'était en cours, on devait se rappeler lundi avec le
commercial pour ça) ...

Ca fait un peu long comme coupure qd même, c'est terrible ça. Ils ont eu
une coupure en 3 ans je crois, et là deux en 1 mois.

Vu la longueur de la coupure, c'est ungros soucis, pas le basculement EDF.

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:06:38 AM3/26/06
to
Plus qu'à espérer que les robots de Google vont pas essayer de passer
sur mon site maintenant histoire que je ne perde pas mes différents
positionnements ...
paul.arg...@gmail.com a écrit :

Mikaël Poussard

unread,
Mar 26, 2006, 8:09:44 AM3/26/06
to
Vivien Dubrau a écrit :
> PS : Je ne comprend pas pourquoi ces groupes on leur batteries à plat !
> Les batteries dans un groupe sont justement et uniquement là, le temps
> de démarrer les moteurs des groupes en gros elles sont utilisées 30s max
> au démarrage et à l'arret non ? Pourquoi sont elles déchargées ? Surtout
> que les groupes rechargent leurs batteries quand ils tournent or là ils
> tournaient depuis 2 heures ! :o Je comprend pas ... si quelqu'un a une
> info la dessus pour que je puisse comprendre ça serait très gentil.

En cas de coupure EDF, le schema est le suivant :

- switch sur batteries
- démarrage des groupes
- switch sur groupe

Sauf que, visiblement à la première coupure, le switch vers les groupes
n'a pas bien fonctionner, du coup ça a vider les batteries (qui
mettraient 12h à se charger complètement).

Maintenant dès que la source d'alimentation est coupé, le datacenter est
dans le noir.

Et là, à 14h30, il y a fort à parier que les groupes électrogènes ont
soit été coupé, soit ont eu un problème (Murphy tout ça).

Et la source EDF n'a pas l'air présente non plus (Murphy encore,
surement)...

Avec un peu de chance, ça va revenir sur EDF... Ou pas...

--
Mikaël

Channels

unread,
Mar 26, 2006, 8:13:26 AM3/26/06
to
Le 26/03/2006, Vivien Dubrau a supposé :

> jb wrote:
>> Vivien DUBRAU wrote:
>>> Je rêve, j'en registre un nouvelle coupure à 14h32 !! C'est moi ou c'est
>>> encore redbus ?
>>>
>>>
>>
>> C'est Redbus... ca a reswitché d'alim... visiblement il fallait s'y
>> attendre...
>>

> Vi je viens de comprendre (par déduction) RedBus était certainement sur les
> groupes electrogènes mais avec les bateries à plat, donc la transition c'est
> faite avec une jolie coupure. (Bon admetons)

> PS : Je ne comprend pas pourquoi ces groupes on leur batteries à plat ! Les
> batteries dans un groupe sont justement et uniquement là, le temps de
> démarrer les moteurs des groupes en gros elles sont utilisées 30s max au
> démarrage et à l'arret non ? Pourquoi sont elles déchargées ? Surtout que les
> groupes rechargent leurs batteries quand ils tournent or là ils tournaient
> depuis 2 heures ! :o Je comprend pas ... si quelqu'un a une info la dessus
> pour que je puisse comprendre ça serait très gentil.

Le principe n'est pas tout a fait comme ca,

lors du passage EDF Groupe, ca passe automatiquement sur les onduleurs,
et ce pendant environ 3 a 9 minutes, le temps que les groupes
electrogenes demarre, chauffe et sois assez chaud pour delivré le
maximum de puissance,
ensuite, un systeme fait passé les "zones" une par une sur le groupe
electrogene, pour evité les surintensité ponctuelle faite sur les
groupes.

Dans le sens inverse, quand edf revient, ca repasse sur les onduleurs,
le temps de "desalimenter" les groupes du reseu electrique, et apres ca
repasse sur EDF zone par zone, toujours pour evité ce pic de
surintensité.

En gros, les onduleurs doivent tenir environ 10 minutes lors de chaque
basculement.

Maintenant, ce que j'ai du mal a comprendre, et j'espere que redbus
nous fera un rapport precis, c'est de savoir ce qui c'est passé dans
l'enchainement des processus lors de la coupure EDF, les onduleurs,
etaient, normalement, chargé.

piou

unread,
Mar 26, 2006, 8:14:56 AM3/26/06
to
Deux coupures en 1 mois... Nous sommes statistiquement tranquilles pour
au moins deux ans ;-)

CricriZeBest

unread,
Mar 26, 2006, 8:20:17 AM3/26/06
to
Ben Oui Migrer mais pour aller ou ?

ERebus c'est un gros Data RedBus, si c'est pour changer d'hébergeur et
retomber au même DataCenter? Moi je suis chez Ecritel, aucune communication
de leur part, le commercial à éteint son portable et RedBus est constamment
occupé ou même la ligne ne parvient même pas.

Cricri
<con...@easy-security.net> a écrit dans le message de news:
1143378398.3...@v46g2000cwv.googlegroups.com...

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:24:52 AM3/26/06
to

pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 8:27:25 AM3/26/06
to
Je viens de reussir a les rejoindres
a entendre le bruit dérriere c la panique sa gueule dans tout les
sens.

Sinon il sont sur groupe éléctrogéne, il attendre que sa remarche
pour demander aux hébergeurs de relancer les serveurs....

donc en gros il ma pas dit l'intervalle de temps....

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:31:15 AM3/26/06
to
Mais attends : les groupes électrogènes sont normalement faits pour
que tout le monde en profite non ? Ou seulement le site internet de
RedBus ...

Olivier

unread,
Mar 26, 2006, 8:31:30 AM3/26/06
to
pilou...@hotmail.com a écrit :
Idem, on me dit qu'il va surement y avoir de nvelles coupures, donc on
m'a décommandé fortement de rebooter mes machines.

C'est la joie, j'adore les dimanche comme ça.

pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 8:34:20 AM3/26/06
to
ben c bien se que je leur est dit mon pas répondu...

et moi qui avait hésité entre redbus & telecity

jpense que le changement va vite s'effectué...

Se qui manque la c'est qu'il ne communique rien du tout, pkoi ils sont
sur groupe éléctrogéne???
il ont pas payer leur factures du mois de mars ?

Channels

unread,
Mar 26, 2006, 8:34:31 AM3/26/06
to
Olivier a pensé très fort :

Je vient de les appelé, idem,
Il sont sur groupe, et ca risque de recoupé, ils ont demandé au client
de pas relancé les becannes,

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:36:41 AM3/26/06
to
"Il sont sur groupe, et ca risque de recoupé"
Y'a un truc que je pige pas : ils peuvent pas rester sur groupe en
attendant que tout revienne à la normal, que les oduleurs soient assez
chargés pour assurer le switch ?

Channels

unread,
Mar 26, 2006, 8:38:32 AM3/26/06
to
con...@easy-security.net a formulé la demande :

Je sais pas, je vois pas ce qui leur pose probleme.
a midi, ils m'ont dit qu'il allait laissé sur groupe pendant 12 heures
pour que les batteries d'onduleur puisse se charger, et repassé sur EDF
d'ici la, mais bon...

pascal

unread,
Mar 26, 2006, 8:40:25 AM3/26/06
to
Olivier wrote:
>> Sinon il sont sur groupe éléctrogéne, il attendre que sa remarche
>> pour demander aux hébergeurs de relancer les serveurs....
>>
>> donc en gros il ma pas dit l'intervalle de temps....
>>
> Idem, on me dit qu'il va surement y avoir de nvelles coupures, donc on
> m'a décommandé fortement de rebooter mes machines.
>
> C'est la joie, j'adore les dimanche comme ça.

on m'a dit la même chose en précisant, qu'il fallait rappeler dans 15/20
Min pour savoir quand faire les reboot et aussi que le directeur allait
arriver (dans 15/20 Min ?). Pour le dernier point je me dis que ça fera
plus de monde pour pédaler*, non ? ;-)

(*)D'accord, c'est pas sympa, ça donne pas de solution mais ça calme en
attendant mieux :-)


--
A+
Pascal
--------------
http://dri.fr

Bor

unread,
Mar 26, 2006, 8:40:32 AM3/26/06
to
Dans news:mn.d3aa7d6306747d8e.23854@not-for-mail,
Channels a écrit :

> Je sais pas, je vois pas ce qui leur pose probleme.
> a midi, ils m'ont dit qu'il allait laissé sur groupe pendant 12 heures
> pour que les batteries d'onduleur puisse se charger, et repassé sur
> EDF d'ici la, mais bon...

Ont pas l'air super compétents les gars de garde le week-end.


con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:40:47 AM3/26/06
to
Bah alors pourquoi les serveurs redémarrent pas ?
Ils sont pas sur de leurs onduleurs et ils ont peur d'une nouvelle
coupure ?
Vaut mieux une coupure que rester 12 heures down.

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:52:23 AM3/26/06
to
Vous prévenez quand RedBus demande de redémarer les serveurs ?

pascal

unread,
Mar 26, 2006, 8:52:55 AM3/26/06
to
Channels wrote:
> con...@easy-security.net a formulé la demande :
>

> Je sais pas, je vois pas ce qui leur pose probleme.


> a midi, ils m'ont dit qu'il allait laissé sur groupe pendant 12 heures
> pour que les batteries d'onduleur puisse se charger, et repassé sur EDF
> d'ici la, mais bon...
>

Même discours, mais le risque de coupure existe. Ils vont relancer tous
les bandeaux dans 10mn, qu'ils disent, est-ce que ça va tenir là est la
question ;-)

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:54:43 AM3/26/06
to
1h30 de coupurs aujour'd'hui.
Google va vraiement pas aimer !

jb

unread,
Mar 26, 2006, 8:55:19 AM3/26/06
to
Channels wrote:
> Le 26/03/2006, Vivien Dubrau a supposé :
>
> En gros, les onduleurs doivent tenir environ 10 minutes lors de chaque
> basculement.
>

Oui, encore que c'est le pire des cas... je me rappelle de la nuit
blanche (ou noir dans ce cas) italienne... nos onduleurs n'ont servi que
10 secondes... pour une fois que nos diesels ont tournés au poil... et
jusqu'au lendemain quand le jus à réalimenté la ville et le sud du
pays.... une nuit de folie pure !

--
JB
http://flickr.com/photos/jaxxdotorg/
./.

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 8:55:27 AM3/26/06
to
On peut espérer des gestes commerciaux ?

sepp maier

unread,
Mar 26, 2006, 9:03:11 AM3/26/06
to
chez oxyd c'est reparti,
enfin, seulement leur site oxyd.fr


Olivier

unread,
Mar 26, 2006, 8:58:56 AM3/26/06
to
con...@easy-security.net a écrit :

> 1h30 de coupurs aujour'd'hui.
> Google va vraiement pas aimer !
>
Pas de soucis pour Google ;) Si le host est injoignable, Google passe
plus tard. Si ton hébergeur est équippé dans load balancer, en cas de
soucis celui ci lance une erreur 500 qui veut dire "y'a comme un
problème, alors t gentil tu repasses plus tard".
Dans tous les cas Google est "au courant", et reviendra voir ton joli
site d'ici quelques heures, et si cela ne marche toujours pas d'ici demain.

Channels

unread,
Mar 26, 2006, 9:00:42 AM3/26/06
to
pascal a écrit :

Je vient de rappelé,

L'origine de tout ca, ce matin, des micro coupures EDF, le systeme a
pas aimé, ensuite, pour maintenant, le disjoncteur EDF n'arrive pas a
se maintenir, il y auré une maintenance dessus vers 18h, pour le
moment, on est sur les groupes.

Pour la coupure de 14h, ils ont tenté un truc qui a pas marché, puisque
a midi, il etait prevu que l'on laisse tourné les groupes pendant 12
heures le temps de chargé les UPS.

A l'heure actuel, le disjoncteur EDF ne tient plus, les batteries des
onduleurs sont a plat, et les groupes tournent plein pot, mais apres,
c'est au kif kif des clients, certains ne veulent pas relancé les
machines, sachant qu'il fo s'attendre a encore des coupures dans
l'apres midi.

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 9:01:00 AM3/26/06
to
"load balance" Ikoula en est équpé ? Je suis sur serveur dédié.

Yacine

unread,
Mar 26, 2006, 9:01:32 AM3/26/06
to
La moindre des choses à mon avis, mais j'attends tjrs pour la coupure du
28/02...


<con...@easy-security.net> a écrit dans le message de news:

1143381327.7...@i39g2000cwa.googlegroups.com...

jb

unread,
Mar 26, 2006, 9:01:42 AM3/26/06
to
Vivien Dubrau wrote:
> Les groupes fonctionnent au diesel domestique donc il faut garder des
> réserve ou faire le plein :)

T'as jamais remarqués des trappes à "diesel" (et pas "fioul") aux abords
de gros batiments ? (j'en ai vu une paire à flanc de banques) ... c'est
fait pour alimenter en continue ... et a la base ils sont censés avoir
au moins une paire de jours d'avance, sinon je vois pas a quoi ça
sert... ça sent le mazout cette histoire ! :-)

Olivier

unread,
Mar 26, 2006, 9:02:11 AM3/26/06
to
con...@easy-security.net a écrit :

> "load balance" Ikoula en est équpé ? Je suis sur serveur dédié.
>
pas sur serveur dédié ;)
Donc google aura un "host unreachable", et repassera plus tard ;)

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 9:02:48 AM3/26/06
to
Quelqun a un numéro de tel où on peut joindre ikoula ?

DEMAINE Benoit-Pierre

unread,
Mar 26, 2006, 9:03:41 AM3/26/06
to
manu wrote:
> Hello,
>
> Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
>
> C'est moi .. ou ?
>
> plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
> europeanservers, ... ?
>
>

perso, moi c'est plutot over-blog.com et ouvaton.coop ...

--
DEMAINE Benoit-Pierre (aka DoubleHP ) http://www.demaine.info/
\_o< If computing were an exact science,
IT engineers would not have work >o_/

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 9:07:21 AM3/26/06
to
Ouais mais même s'il repasse plus tard il va pas aimer.

DEMAINE Benoit-Pierre

unread,
Mar 26, 2006, 9:13:19 AM3/26/06
to
> jpense que le changement va vite s'effectué...
>
> Se qui manque la c'est qu'il ne communique rien du tout, pkoi ils sont
> sur groupe éléctrogéne???
> il ont pas payer leur factures du mois de mars ?

hmmm ... mais telecity a eu combien de pannes ces 2 dernieres années ?
parce que si ils en ont eu moins de 4 ... alors tout risque de péter
dans les 6 premiers mois ou tu sera chez eux ...

pascal

unread,
Mar 26, 2006, 9:14:49 AM3/26/06
to
Vivien Dubrau wrote:
> LOL ok ok. :D
>
> Je veux pas relancer la rumeur sur la coupure précédente et le fioul
> mais bon ... ça ce trouve y'a simplement pas assez de fioul pour 12h :)


Y a une station service juste en face et elle est ouverte le dimanche :-)

pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 9:18:19 AM3/26/06
to
Pour moi sa remarche :)

Mais pour combien de temps....

Romain DUCHENE

unread,
Mar 26, 2006, 9:27:30 AM3/26/06
to
Nos serveurs sont chez Ikoula, et il semble qu'ils aient décidés de ne
pas encore redémarrer les serveurs dédiés (ni leurs sites)comme demandé
par Redbus... Ils doivent attendre une stabilisation (leur téléphone est
saturé)...

Si qq1 d'Ikoula passe par ici et peut nous confirmer la stratégie que
vous allez suivre pour le moment SVP ?

Merci
A+
Romain DUCHENE
Wiroo
SARL MegaPlayer
http://www.wiroo.com

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 9:31:32 AM3/26/06
to
Le truc qui est bizzare c'est qu'ils ont déconnectés tous leurs
téléphones même les lignes directes !

ian

unread,
Mar 26, 2006, 9:37:52 AM3/26/06
to

> Tous mes serveurs chez sivit sont reparti à l'instant même.

tu dis ca pour me faire peur ? parce que de mon cote rien ... j'espere qu'il
a pas morfle pendant la 2eme coupure :(


jmsimonin[Nexen]

unread,
Mar 26, 2006, 9:43:36 AM3/26/06
to
Un passage en onduleur est prévue entre 16h45 et 17h00

attention il peut y avoir d'autres coupures...


Vivien Dubrau a écrit :

> manu wrote:
> > Hello,
> >
> > Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
> >
> > C'est moi .. ou ?
> >
> > plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
> > europeanservers, ... ?
> >
> >
>

con...@easy-security.net

unread,
Mar 26, 2006, 9:46:49 AM3/26/06
to
Ca veut dire que c'est reparti pour EDF ?

HILT Guillaume

unread,
Mar 26, 2006, 9:50:06 AM3/26/06
to
Redbus semble d'avoir trouvé l'origine de la 2ème panne (lors de la
recharge des onduleurs, l'un des 2 n'a pas suivi et tout a coupé). Ils
pensent les mettre en recharge sous 10 minutes puis attendre ensuite la
réparation du disjoncteur principal en fonctionnant sur les groupes.

Channels avait prétendu :

--
HILT Guillaume <Shadow AOK>
Webmaster
http://www.shadowprojects.org


jmsimonin[Nexen]

unread,
Mar 26, 2006, 9:48:38 AM3/26/06
to
non, ils vont passer de groupe electrogene => onduleur

d'onduleur => edf pour le moment pas d'info

quelque soit la manip, il faut bien surveiller, des coupures peuvent
arriver ( soupir...)

HILT Guillaume

unread,
Mar 26, 2006, 9:51:11 AM3/26/06
to
Pas avant 18h, vu qu'il y aura une maintenance sur le disjoncteur à ce
moment là.

con...@easy-security.net a couché sur son écran :


> Ca veut dire que c'est reparti pour EDF ?

--

Youri Pasquier

unread,
Mar 26, 2006, 9:56:22 AM3/26/06
to
(soupir aussi) :-[

[Cherche] carrier hotel parisien pouvant délivrer du courant plus de
364 jours par ans et ayant une infra sérieuse :)
Candidat soit disant poursuivi par Murphy ou la chauve souris enragée
: s'abstenir :)

Va bientot falloir prendre des baies avec
- Sa clim perso
- Ses onduleurs perso
- Son gardien perso

Channels

unread,
Mar 26, 2006, 9:58:18 AM3/26/06
to
Youri Pasquier a utilisé son clavier pour écrire :
> (soupir aussi) :-[

Bah, si tu as une demi baie, tu met un ptit 500 ou max 1kVA avec
connection seriel au PC, qui permet de lancé une commande shutdown dans
l'onduleur arrive au bout, qui permet un arret ... propre

Youri Pasquier

unread,
Mar 26, 2006, 10:06:48 AM3/26/06
to
Mouais c'est pas le genre de solution qui me plait, c'est pas un scenar
que je souhaitais envisager en allant dans ce genre de site.

Effectivement on peut tout imaginer, tout question est d'évaluation de
probabilité , de cout induit , et/ou risqué en impact.

Les reflexions vont maintenant plutot tourner autour de
- du cout de demenagement ou d'une redondance complete du site (peut
etre pour pire)
- cout direct (et indirect appelons ca le facteur confiance) coté
perte clientele pour l'entreprise a qui ca arrive
- est ce que c'est effectivement au mec dans sa baie de se proteger de
ce genre de cirque en rachetant du matos...

Bref c'est le genre de reflexion qui se fait apres la crise , mais je
suis persuadé que tout le monde chez redbus va se la reposer
sérieusement.

Ah on me resignale des alertes dans mon oreillette a 17h05 ....

pilou...@hotmail.com

unread,
Mar 26, 2006, 10:09:24 AM3/26/06
to
je confirme sa a retomber a 17H00 et la sa vien de repartir

pauvre serveur....

jmsimonin[Nexen]

unread,
Mar 26, 2006, 10:12:05 AM3/26/06
to
le probleme c'est que tout le monde garanti 100% d'electricité
l'unique solution est de faire du 'miroring' sur plusieurs datacenter
je vous laisse imaginer les couts
chez nexen, on réfléchis à ça, ou a changer, mais tout est plein
:-/

phiphi

unread,
Mar 26, 2006, 10:15:36 AM3/26/06
to

pilou76...@hotmail.com a écrit :

> je confirme sa a retomber a 17H00 et la sa vien de repartir
>
> pauvre serveur....

mouai, mais là cette 3ème coupure est apparement costaud car ca a
fait claquer une multitude de sites webs qui, jusqu'à dès lors,
fonctionnaient encore... genre ovh et compagnie !

de pire en pire quoi...

dommage !

Message has been deleted

piko

unread,
Mar 26, 2006, 10:20:20 AM3/26/06
to
manu Dimanche 26 Mars 2006 11:21 :

> Hello,
>
> Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
>
> C'est moi .. ou ?
>
> plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
> europeanservers, ... ?

J'EN AI MARRE
...
inutile de hurler, mais ça soulage

Bon dimanche à tous

Vivien Dubrau

unread,
Mar 26, 2006, 10:20:53 AM3/26/06
to

La 3ième coupure n'est pas un soucis electrique aucun de mes serveurs
n'a rebooter. dans les log ca ressemble plutot a un changement de route
ou un switch de routeur. Mais pas un coupure générale.

Logcheck: eth0: no IPv6 routers present

Blustic

unread,
Mar 26, 2006, 10:26:46 AM3/26/06
to
J'ai un deide chez ikoula et apparement ils ont déider de ne pas
demarrer les serveurs maintenant !

Message has been deleted
Message has been deleted

jb

unread,
Mar 26, 2006, 10:31:06 AM3/26/06
to
Antoine Barrillon wrote:
> Le 26/03/2006 17:20, Vivien Dubrau écrivait :

>
>> La 3ième coupure n'est pas un soucis electrique aucun de mes serveurs
>> n'a rebooter.
>
>
> Fais "uptime", tu verras qu'il y a eu reboot à 17h :(
>
> a+
>

Je crois qu'il sait le faire...

en attendant, si ça peut aider a calmer les esprits, je vous offre un
bouquet que j'ai fait ce matin:

http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=118140886&size=m

Mettez votre nez sur votre dalle LCD puis respirez un grand coup...

--
JB
./.

Vivien Dubrau

unread,
Mar 26, 2006, 10:32:14 AM3/26/06
to
Antoine Barrillon wrote:
> Le 26/03/2006 17:20, Vivien Dubrau écrivait :
>
>> La 3ième coupure n'est pas un soucis electrique aucun de mes serveurs
>> n'a rebooter.
>
> Fais "uptime", tu verras qu'il y a eu reboot à 17h :(
>
> a+
>
Yep exact 17h02 c'est pour ça que je ne le voyais pas avec logcheck.

Pilou [iloweb]

unread,
Mar 26, 2006, 10:32:28 AM3/26/06
to
Redbus semble d'avoir trouvé l'origine de la 2ème panne

(lors de la recharge des ondulaires, l'un des 2 ondulaires

n'a pas suivi et tout a coupé). Ils pensent mettre en

recharge les ondulaires sous 10 minutes puis attendre en

suite la reparation du dijoncteur principal en fonctionnant

sur les groupes.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 5:02pm
Le basculement, qui a le but d'alimenter les ondulaires pour

les recharger à partir des groupes, a mal tourné. Coupure

generale à nouveau ! Une 3ème.

It is loading more messages.
0 new messages