pression circuit chauffage chaudière murale

201 views
Skip to first unread message

lewis bidache

unread,
Nov 21, 2007, 1:24:59 PM11/21/07
to
bonsoir,
en appartement (donc sur 1 niveau) j'ai 6 radiateurs et une chaudière murale
classique à gaz (saunier duval)
depuis quelque temps la pression reste stable toute la journée et baisse la
nuit quand le thermostat baisse.
j'ai pensé qu'il y avait un lien avec une fuite apparue de temps à autre sur
le purgeur automatique situé sur le dessus de la pompe à eau. le dépanneur a
dit que c'était simplement le bouchon qui fuyait et a mis du ruban teflon
sur le filetage en revissant le bouchon.
plus de fuite mais toujours baisse de pression. tous les matins je remonte
la pression d'environ 0,8 à 1,2 !
je n'ai trouvé aucune fuite ni trace sur les radiateurs. avez vous une idée
?
merci de votre avis si vous avez eu l'expérience.....


michelfree

unread,
Nov 21, 2007, 1:32:18 PM11/21/07
to

"lewis bidache a écrit

en appartement (donc sur 1 niveau) j'ai 6 radiateurs et une chaudière
murale
> classique à gaz (saunier duval)
> depuis quelque temps la pression reste stable toute la journée et baisse
> la nuit quand le thermostat baisse.
J'ai pensé qu'il y avait un lien avec une fuite apparue de temps à autre sur

> le purgeur automatique situé sur le dessus de la pompe à eau. le dépanneur
> a dit que c'était simplement le bouchon qui fuyait et a mis du ruban
> teflon sur le filetage en revissant le bouchon.
> plus de fuite mais toujours baisse de pression. tous les matins je remonte
> la pression d'environ 0,8 à 1,2 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonsoir
Il est normal que lorsque la température du circuit baisse, la pression
baisse.
Entre 0.8 et 1.2 ==> normal.
Par contre si vous avez remonté la pression, il paraît bizarre qu'elle
baisse de nouveau.
Surveillez vos purgeurs automatiques.
Bonne soirée
Michel R


pita

unread,
Nov 21, 2007, 1:41:57 PM11/21/07
to

"lewis bidache" <h...@club-internet.fr> a écrit
=============
S'il n'y a pas de présence de vase d'expansion externe,
Il doit s'agir d'une chaudière équipée d'un vase d'expansion interne
(réservoir circulaire plat et valve de contrôle
Vérifier ou faire vérifier s'il est encore en bon état, c'est lui qui
compense la dilatation naturelle de l'eau dans le circuit selon sa
température.
Bonne soirée

Jacques Lawarrée

unread,
Nov 21, 2007, 3:42:09 PM11/21/07
to
Bonsoir

Mauvais nouvelle je crois.

Que la chaudière soit à ventouse, murale, ou pas, ce type de syntone existe
sur tous les systèmes de chauffages centraux à eau.

Si aucune fuite, c'est le vase d'expansion, ou ballon d'expansion qui à sa
membrane HS

Aie les frais

Désolé

Jacques


lewis bidache

unread,
Nov 22, 2007, 5:27:13 AM11/22/07
to
bonjour et merci
ce matin "corvée habituelle" j'ai remis la pression à 1,2.
donc, si j'ai bien compris, je peux m'attendre au mieux à faire remettre de
l'air ou de l'azote ? dans le vase d'expansion zt au pire à changer le vase
d'expansion et à débourser (oh que je n'aime pas ce mot !) dans les 200
euros selon mes estimations. la main d'oeuvre étant forfaitaire avec le
contrat annuel.
ma saunier duval a une 15aine d'année et est en très bon état général et
très propre selon les dires de ceux qui l'entretiennent (tiens, bien sûr,
c'est moi qui la nettoie, extérieur, intérieur) hi.
merci encore (mais tout avis complémentaire sera bienvenu !)
amicalement


Lapilule@free.fr.invalid Louis Dor

unread,
Nov 22, 2007, 9:34:35 AM11/22/07
to
bonjour,
Je pense que le bouchon sur le purgeur automatique ne doit pas etre vissé a
fond, car le purgeur ne peut pas fonctionner..
Si la vessie est percée, pour vérifier, il faut enlever le bouchon de sur la
valve sous le ballon et enfoncer le pointeau ( c'est une valve de roue de
voiture ) et si il sort de l'eau effectivement la menbranne est percée.
............amicalement ...........

"lewis bidache" <h...@club-internet.fr> a écrit dans le message de news:
47455989$0$21148$7a62...@news.club-internet.fr...

Victor Roger Boon

unread,
Nov 22, 2007, 11:27:41 AM11/22/07
to
Bonjour
Ta dois avoir sur ta chaudière un raccordement à une évacuation d'eau
(purgeur/trop plein), je te conseille de déconnecter ce tuyau d'évacuation
et de le placer dans un récipient transparent si ta chaudière passe en
surchauffe ou si le purgeur fuite tu dois retrouver de l'eau dans le
récipient le lendemain matin.
Chez moi ce tuyau est en permanence placé dans un récipient pour contrôler,
pour vider où purger je le raccorde sur l'évacuation ( un tuyau d'arrosage
est suffisant il n'y a pas de pression.
Roger