Probleme circulateur chaudière

195 views
Skip to first unread message

patrick fagris

unread,
Jan 2, 2010, 12:54:18 PM1/2/10
to
Bonjour, et meilleurs voeux � tous,
Voil� le probl�me :
Alors qu'il ne fait pas plus froid que l'ann�e derni�re, nous avons beaucoup
de probl�me � monter � 20 C�
C'est une chaudi�re fioul qui date pas mal (env. 25 ans) et qui est mont�e
sur une ancienne installation en parapluie.
Les radiateurs sont chauds mais pas br�lant, et le retour � la chaudi�re est
d'environ 30 C� alors que la pompe tourne en permanence pratiquement, enfin
peut �tre...
Je dis peut �tre car je pense que le probl�me pourrait venir de l�.
Difficile de juger, �a vibre un peu, et lorsque que je modifie le r�glage de
vitesse (3 au choix) la vibration semble �tre diff�rente.
Mais maintenant je ne sais pas du tout si elle tourne correctement.
J'ai vu chez Cast.... une pompe avec un encombrement de 180. Cela semble
�tre le m�me �cart que la mienne. est ce que les dimensions sont standart,
et il y a t-il un moyen de v�rifier le bon fonctionnement de ma pompe ?

Merci.
Patrick.


alain denis

unread,
Jan 2, 2010, 1:29:27 PM1/2/10
to

Simple a verifier:
enlever la grosse vis au milieu ( une piece de 5 centimes va bien) et
regarder si l'axe tourne. Si oui le probleme vient d'ailleurs. Si il ne
tourne pas prendre un gros tournevis plat, et faire faire un tour a l'axe de
la pompe ( encoche sur l'axe).
Ne pas s'etonner si de l'eau coule un peu quand tu enleves la grosse vis ,
c'est normal.

--

Alain


patrick fagris

unread,
Jan 2, 2010, 1:56:16 PM1/2/10
to

> Simple a verifier:
> enlever la grosse vis au milieu ( une piece de 5 centimes va bien) et
> regarder si l'axe tourne. Si oui le probleme vient d'ailleurs. Si il ne
> tourne pas prendre un gros tournevis plat, et faire faire un tour a l'axe
> de la pompe ( encoche sur l'axe).
> Ne pas s'etonner si de l'eau coule un peu quand tu enleves la grosse vis ,
> c'est normal.
>
> --
>
> Alain
>
>
Je n'ai pas de grosse vis. Pas moyen de v�rifier ou de lancer manuellement
la pompe. C'est une "Comet 2-180 SMC"
Rien trouver sur le net.
Autre chose : je viens de m'apercevoir que tous les radiateurs sont chauds
dans le haut et presque froid dans le bas...
Merci.


lucifer

unread,
Jan 2, 2010, 2:16:42 PM1/2/10
to
patrick fagris a ᅵcrit le 02/01/2010 :

> je viens de m'apercevoir que tous les radiateurs sont chauds dans le haut et
> presque froid dans le bas...

Bonjour

J'ai ce phᅵnomᅵne chez moi si je mets mon circulateur en 1er vitesse,
sur la seconde ᅵa va mieux, la 3e je n'ai jamais essayᅵ vu que la
seconde me convient.

--
lucifer

Pour m'ᅵcrire retirer PAS-DE-SPAM de mon adresse mail


Pita

unread,
Jan 2, 2010, 2:50:46 PM1/2/10
to

> patrick fagris a �crit le 02/01/2010 :

>> je viens de m'apercevoir que tous les radiateurs sont chauds dans le haut
>> et presque froid dans le bas...
=============
L'eau a c�d� toutes ses calories pendant le parcours dans le radiateur
Si cela n'est pas suffisant , cela indique que le d�bit est trop faible .
Ouvrir la vanne d'entr�e au maximum, ouvrir la petite vanne de r�gulation
de sortie , disposer le commutateur de vitesse dela pompe sur maximum et
constater ....
Bonne soir�e


Alain.Lasseville

unread,
Jan 2, 2010, 3:18:27 PM1/2/10
to
Dans ce cas c'est sīŋŊrement un pb de circulation (nulle).
Le mieux est de changer la pompe de circulation.
Si l'īŋŊcartement entre brides (ou raccord-union) est de 180mm, il faut que tu
retrouves la mīŋŊme dimension.
Ton dirculateur doit īŋŊtre ancien car j'en ai installīŋŊ (des comme īŋŊīŋŊ) il y a
fort longtemps.
Bon dīŋŊpannage.

"patrick fagris" <patrick...@free.fr> a īŋŊcrit dans le message de news:
4b3f96c3$0$11242$426a...@news.free.fr...


>
>> Simple a verifier:
>> enlever la grosse vis au milieu ( une piece de 5 centimes va bien) et
>> regarder si l'axe tourne. Si oui le probleme vient d'ailleurs. Si il ne
>> tourne pas prendre un gros tournevis plat, et faire faire un tour a l'axe
>> de la pompe ( encoche sur l'axe).
>> Ne pas s'etonner si de l'eau coule un peu quand tu enleves la grosse vis
>> , c'est normal.
>>
>> --
>>
>> Alain
>>
>>

> Je n'ai pas de grosse vis. Pas moyen de vīŋŊrifier ou de lancer manuellement

Alain

unread,
Jan 2, 2010, 4:13:51 PM1/2/10
to
Bonsoir,
s'il n'y a pas de grosse vis il y a peut �tre trois vis dispos�es en
triangle qui fixent une plaque amovible. V�rifier qu'il n'y a pas un axe
visible dessous.
et le faire tourner pour d�bloquer la pompe.
Alain

il est aussi g�n�ralement possible de ne remplacer que la partie volute et
moteur sans toucher au corps de la pompe .de toutes fa�ons , pour remplacer
il faut att�ter le chauffage et tout vider....
http://www.circulatingpumps.net/products/motorhead.asp


et maintenant smc a chang� de nom:
In 1970, UK production was established at the present site at Kings Lynn,
Norfolk, and in 1976, the company was acquired by Myson Group, one of Europe's
largest, specialist manufacturers of heating, ventilating and air
conditioning equipment. Hot on the acquisition trail Myson acquired Thorn
Heating and SMC (see news) and the entire domestic, commercial and aquatic
production was moved to the current site at King's Lynn. Subsequently
acquired by Blue Circle and then Baxi Heating, a management team headed by
Fraser Douglas, chief executive of Myson Pumps, acquired the business from
its parent company in July 2001, and changed its name to Circulating Pumps
Limited.

est elle ici votre pompe?

http://www.circulatingpumps.net/UpDocs/files/Compact.pdf

equivalences:
http://www.go-repairs.co.uk/#/pumps/4526762090


"patrick fagris" <patrick...@free.fr> a �crit dans le message de news:
4b3f96c3$0$11242$426a...@news.free.fr...
>

Alain

unread,
Jan 2, 2010, 4:19:25 PM1/2/10
to
http://www.rgs-diffusion.com/rgs/7_circulateurs.pdf
voir pages AC7 et AC8

Alain
pouvez vous faire une photo de votre circulateur ?

"patrick fagris" <patrick...@free.fr> a �crit dans le message de news:
4b3f96c3$0$11242$426a...@news.free.fr...
>

patrick fagris

unread,
Jan 3, 2010, 4:09:16 AM1/3/10
to
Pas trouvīŋŊ de correspondance dans les liens proposīŋŊs.
Voici deux photos de la pompe :

http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cij9Kk4Ir1.jpg

http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cijAIyHA9Z.jpg


"Alain" <f1...@laposte.net> a īŋŊcrit dans le message de news:
4b3fb84e$0$943$ba4a...@news.orange.fr...


> http://www.rgs-diffusion.com/rgs/7_circulateurs.pdf
> voir pages AC7 et AC8
>
> Alain
> pouvez vous faire une photo de votre circulateur ?
>
>
>

> "patrick fagris" <patrick...@free.fr> a īŋŊcrit dans le message de news:

> 4b3f96c3$0$11242$426a...@news.free.fr...
>>
>>> Simple a verifier:
>>> enlever la grosse vis au milieu ( une piece de 5 centimes va bien) et
>>> regarder si l'axe tourne. Si oui le probleme vient d'ailleurs. Si il ne
>>> tourne pas prendre un gros tournevis plat, et faire faire un tour a
>>> l'axe de la pompe ( encoche sur l'axe).
>>> Ne pas s'etonner si de l'eau coule un peu quand tu enleves la grosse vis
>>> , c'est normal.
>>>
>>> --
>>>
>>> Alain
>>>
>>>

>> Je n'ai pas de grosse vis. Pas moyen de vīŋŊrifier ou de lancer

Alain

unread,
Jan 3, 2010, 4:55:03 AM1/3/10
to
bonjour,
il fait ici de l'ordre de 1 degr� � l'ext�rieur........

on voit bien sur la photo deux vis qui tiennent le cache plastique.
apr�s avoir coup� le jus essayez d'�carter ce cache , il doit y avoir
derri�re le cache de la vis de d�grippage.

votre pompe ressemble beaucoup � la 'cast iron " visible sur ce site:
http://www.circulatingpumps.net/products/castIron.asp

et elle est �quivalente � beaucoup d'autres (liste en bas de page sur le
site http://www.go-repairs.co.uk/#/pumps/4526762090 )

et on voit sur vos photos qu'il est possible de ne remplacer , si elle est
fichue , que la partie amovible d�montable par les 4 vis Allen visibles sur
le photo de face.
vous trouverez la pi�ce de remplacement facilement chez un grossiste en
chauffage de votre ville et surtout pas dans une gsb.
dans ce type de magasin (grossiste :il est indispensable de solliciter une
remise si vous en voulez une, cette remise peut facilement atteindre 30 %


Alain

patrick fagris

unread,
Jan 3, 2010, 6:36:23 AM1/3/10
to
J'ai d�mont� le cache en plastique, mais toujours pas de vis pour d�bloquer.
Par contre, il y a une petite vanne situ� apr�s la pompe sur le circuit de
d�part que l'on peut faire tourner sur 3/4 de tours. J'ai modifier ce
r�glage et le circuit se refait apparemment normalement (Youpi...). Donc la
pompe semble fonctionner correctement.
A part le technicien qui v�rifie la chaudi�re tout les ans, personne n'y a
touch�...
A quoi sert cette manette et quel serait le meilleur r�glage. Sur le dessus,
j'ai 3 lettres : "F" "N" "A"
Photos de la manette :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cij0fVdtXU.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cija1GJ4p2.jpg

Encore merci pour votre aide


"Alain" <f1...@laposte.net> a �crit dans le message de news:
4b406968$0$966$ba4a...@news.orange.fr...

koumac

unread,
Jan 3, 2010, 8:09:12 AM1/3/10
to

>>
> Je n'ai pas de grosse vis. Pas moyen de v�rifier ou de lancer manuellement
> la pompe. C'est une "Comet 2-180 SMC"
> Rien trouver sur le net.
> Autre chose : je viens de m'apercevoir que tous les radiateurs sont chauds
> dans le haut et presque froid dans le bas...
> Merci.
>
Avait vous purger vos radiateurs , ily aurait de l'air dedans que je ne
serais pas surpris.


Philippe Manet

unread,
Jan 3, 2010, 7:20:36 PM1/3/10
to
koumac <sanglierd...@wanamou.fr> wrote:

> > Autre chose : je viens de m'apercevoir que tous les radiateurs sont chauds
> > dans le haut et presque froid dans le bas...
> >

> Avait vous purger vos radiateurs , ily aurait de l'air dedans que je ne
> serais pas surpris.

d'habitude, quand il y a de l'air, c'est froid en haut et chaud en bas,
non ?

ici, c'est plutot boue (mais pourquoi brutalement cette ann�e ?) ou bas
d�bit.
--
Philippe Manet
en fait, c'est manet avant @

koumac

unread,
Jan 4, 2010, 5:56:32 AM1/4/10
to

"Philippe Manet" <ya...@invivo.edu> a �crit dans le message de news:
1jbrq08.dph9us13l5hluN%ya...@invivo.edu...

> koumac <sanglierd...@wanamou.fr> wrote:
>
>> > Autre chose : je viens de m'apercevoir que tous les radiateurs sont
>> > chauds
>> > dans le haut et presque froid dans le bas...
>> >
>> Avait vous purger vos radiateurs , ily aurait de l'air dedans que je ne
>> serais pas surpris.
>
> d'habitude, quand il y a de l'air, c'est froid en haut et chaud en bas,
> non ?

Vous avez compl�tement raison , j'ai lu trop vite .
>


patrick fagris

unread,
Jan 6, 2010, 5:53:57 AM1/6/10
to
Personne pour me renseigner ???

A+

"patrick fagris" <patrick...@free.fr> a �crit dans le message de news:
4b408127$0$19969$426a...@news.free.fr...

Yves CARL

unread,
Jan 6, 2010, 6:06:18 AM1/6/10
to
Le 06/01/2010 11:53, patrick fagris a ᅵcrit :

>> A quoi sert cette manette et quel serait le meilleur rᅵglage. Sur le


>> dessus, j'ai 3 lettres : "F" "N" "A"
>> Photos de la manette :
>> http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cij0fVdtXU.jpg
>> http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cija1GJ4p2.jpg
>>
>> Encore merci pour votre aide
>
>

ᅵa pourrait ressembler ᅵ un anti-retour mais je vois pas trop ce qu'il
ferait ᅵ cet endroit.

Aigle troublᅵ

patrick fagris

unread,
Jan 6, 2010, 6:32:20 AM1/6/10
to

>
> �a pourrait ressembler � un anti-retour mais je vois pas trop ce qu'il
> ferait � cet endroit.
>
> Aigle troubl�

Je pense, mais sans �tre sure, que c'est une sorte de vanne emp�chant l'eau
de circuler seule sans l'aide de l'acc�l�rateur. Elle avait d� �tre bouger
par erreur, d'ou le fait que j'ai cru que c'�tait le circulateur qui �tait
mort. Par contre, je ne connais pas fonctionnement exact, ni comment le
r�gler...


Dominique MICOLLET

unread,
Jan 6, 2010, 6:58:18 AM1/6/10
to
Yves CARL wrote:

On ne sait pas trᅵs bien ᅵ quel endroit il est donc il est difficile de
formuler une opinion.

J'en ai un sur mon installation : ma chaudiᅵre alimente les radiateurs et un
ballon de chauffage d'eau chaude. Il y a deux circulateurs.
En ᅵtᅵ, quand la vanne de mᅵlange est fermᅵe, sans cet anti-retour, le
circuit du ballon ne passerait plus par la chaudiᅵre.

Sur mon anti-retour il n'y a que deux positions : ouverture forcᅵe ou
anti-retour.

Cordialement
--
Dominique MICOLLET
Adresse email : enlever deux francs

Pita

unread,
Jan 6, 2010, 7:43:17 AM1/6/10
to

"patrick fagris" <patrick...@free.fr> a �crit dans le message de news:
4b4474c1$0$11217$426a...@news.free.fr...

>
>>
>> �a pourrait ressembler � un anti-retour mais je vois pas trop ce qu'il
>> ferait � cet endroit.
>>
>> Aigle troubl�
>
> Je pense, mais sans �tre sure, que c'est une sorte de vanne
=======
Si c'est une vanne il y a une position ouverte , essaie-la ...

> emp�chant l'eau de circuler seule sans l'aide de l'acc�l�rateur. Elle
> avait d� �tre bouger par erreur, d'ou le fait que j'ai cru que c'�tait le
> circulateur qui �tait mort. Par contre, je ne connais pas fonctionnement
> exact, ni comment le r�gler...

=============
S'il s'agit d'un clapet tar� et qu'aucun dispositif de reglage n'est
accessible par l'ext�rieur ,
pas d'autre moyen que de le d�poser pour le verifier