Grille d'au moins 20 cm2 en bas et pareil (ou équivalence) en haut
(chiffres à vérifier car mémoire ?). faut une plaque indicative et
sur la trapope de ramonage et en souche qui indique les
caractéristiques du tubage, etc. Voir "Poujolat" et d'autres
fabricants de tubage ("Tubest").
Bonsoir
bah un cercle inscrit dans un carré ....;-)
cette prescriprtion ne s'applique à ma connaissance qu'aux conduits evac
chaudière gaz
le calorifugeage de votre conduit en partie haute, oui
( prévoyez un element linéaire
dissociable dans le grenier c'est plus facile pour ramoner
et comme le bistre est majoritaire en haut ....)
acheter un raccord et un élément d'avance
si vous obturez le passage d'air au plancher de la première
piece froide rencontrée par le conduit
ca va condenser le peu d'humidité et la drainer dans la piece
avec eventuellement des phénomènes de ressuage de bistre
de l'ancien conduit
à travers les murs et que vous ne pourrez contrer qu' en cassant
tout jusqu'au boisseau
ou en trichant avec un contre panneau
de liege ou de stratifié mural à laplace de la tapisserie
...et ce qui n'enlèvera pas les odeurs 100%...
autre solution est de laisser ouvert jusqu'aux combles
fermer sous la toiture
casser un quart du boisseau pour acceder au conduit ett d'adapter dessus
une boite à chaleur
( simple porte en cornière et beton cellulaire )
couplée avec la VMC ou un ventilo independant en simple flux
vers le RDC
V
Si les boisseaux sont en mauvais état, les règles de l'art interdit un
tubage. Sinon le tube peut sans aucun problème toucher le boisseau.
C'est à dire que pour un 20x20, le tube pourrait être un 200.
Pour des conduits aussi vieux en mauvais état, il est sage de tout
détruire et de faire un conduit inox-inox ou inox-galva isolé.
--
________________
Emmanuel GENESTE
http://photo.geneste.free.fr
comme cela et trop cher pour moi j'ai tombe l ancien boisseaux et remonte en
neuf + tubage prix de revient 500 euro beaucoup de travail mais belle
economie
"Emmanuel GENESTE" <e.ge...@photo.geneste.free.fr> a écrit dans le message
de news: fc5efe$1b1$1...@news.u-bordeaux1.fr...
"Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news: 46e65c02$0$27369$ba4a...@news.orange.fr...
> Pour des conduits aussi vieux en mauvais état, il est sage de tout
> détruire et de faire un conduit inox-inox ou inox-galva isolé.
------------------------------
A propos d'un tuyau en acier inoxydable, peut-on le tester avec un aimant,
pour le distinguer d'un autre en aluminium ?
Bien souvent il est difficile de distinguer à vue un métal de l'autre, s'ils
sont neufs et brillants. Le fait d'être traité inox me semble diminuer très
fortement l'attraction magnétique d'un objet en acier ? Un couvert de
cuisine marqué "inox" est peu attiré par l'aimant, alors qu'il est
relativement épais. S'il s'agit d'un tuyau de cheminée (mince), l'attraction
est presque nulle, au point de faire douter entre acier et alu... ?
Euh... pas entre l'alu et l'inox !