thermocouple a remplacer .
> thermocouple a remplacer .
Pas mieux.
En période de chauffe et le temps de recevoir la pièce on peut parfois se
dépanner temporairement en le brossant soigneusement, et en le déplaçant
légèrement pour s'assurer qu'il soit bien positionné par rapport à la
flamme de la veilleuse.
S'assurer aussi que le gicleur de la veilleuse est bien propre.
J'ai réussi à faire durer le mien comme ça une quinzaine de jours en
hiver, le temps de recevoir celui que j'avais commandé chez :
Ils font de l'adaptable et de la pièce à prix très raisonnable.
--
La Bête des Vosges
grossiste en sanitaire demande 1 thermocouple pour gaz universel .il
ont plusier bague de fixation founie avc a+
> grossiste en sanitaire demande 1 thermocouple pour gaz universel .il ont
> plusier bague de fixation founie avc a+
Méfiance, sur certaines chaudières ça ne se monte pas simplement, il faut
bricoler : le mien est monté en série avec deux thermostats de
température d'eau qui servent de sécurité : extinction de la veilleuse si
la température d'eau dépasse le calibre des thermostats.
Comme je voulais conserver ces sécurités, j'ai été obligé de couper le
"tube" du thermo couple, de refaire le branchement du fil interne en
série avec les thermostats et de relier les deux moitiés externe de ce
tube par un fil cuivre isolé brasé à l'étain pour rétablir la continuité
électrique.
Bricolage, mais ça fonctionne depuis, en conservant les sécurités prévues.
Le thermocouple adaptable m'a coûté de mémoire 6 ou 7 euros, contre plus
de 30 pour la pièce identique à l'origine...