Bonjour,
dans un immeuble collectif de 8 étages le constructeur n'a
pas fait posé les blocs d'éclairage de secours dans les escaliers
et sur les paliers.
Il prétend que ce n'est pas une obligation.
Ca m'étonne car en cas de panne électrique ou d'incendie cela
veut dire que l'évacuation se ferait dans le noir absolu.

Qu'en pensez-vous, avez-vous une référence de loi qui spécifie
les obligations du constructeurs en matière de sécurité ?

Merci de vos lumières

JC

unread,
Jan 17, 2012, 5:09:16 PM1/17/12
to
Le 17/01/2012 22:14, Fidji a ecrit :
Si je me trompe pas, les BAES ne sont pas obligatoires sur les paliers à
la condition que l’éclairage de chaque palier ait son propre disjoncteur
(donc un disjoncteur par étage)
Pour les escaliers, ils sont normalement obligatoires, type BAEH (8lm/5h)

JC.

MichelB

unread,
Jan 17, 2012, 5:10:58 PM1/17/12
to
Bonjour,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000006074143&idArticle=&dateTexte=20120117

Vous déterminez la famille de bâtiment (article 3) et vous vous référez à l'article 27. Pour un bâtiment de 8 étages
classique la famille doit être 3B.

--
Cordialement,
MichelB

Did77

unread,
Jan 18, 2012, 4:35:30 PM1/18/12
to

"MichelB" <nos...@yahoo.fr.invald> a écrit dans le message de
news:4f15f1f5$0$7222$426a...@news.free.fr...
Bonjour,
Pour faire simple, l'éclairage de sécurité n'est obligatoire qu'en 4ème
famille (art 27 31-01-86).
Votre immeuble, comme dit MichelB, doit être en 3ème A ou B, selon le type
de construction.
Donc, pas d'obligation.

Did

Olivier Miakinen

unread,
Jan 19, 2012, 12:38:30 PM1/19/12
to
Le 17/01/2012 22:14, Fidji a écrit :
>
> [absence de blocs d'éclairage de secours]
>
> Merci de vos lumières

;-)

Fidji

unread,
Jan 19, 2012, 2:32:13 PM1/19/12
to
Merci à tous de vos réponses, c'est exactement ce que je cherchais.
Je vais faire vérifier le cas (je ne suis pas sur place).

Ca c'est de la lumière :-)

pepito2

unread,
Mar 4, 2012, 5:52:40 AM3/4/12
to
Bonjour,

Quelques erreurs :

L'arrêté du 31 janvier 1986 n'a jamais imposé de BAES sur les paliers.

La seule obligation est dans l'escalier "protégé" (celui qui déssert les logements).

L'obligation d'installer des BAES n'est pas qu'en 4ème famille mais aussi en famille 3B lire également l'article 26. Il ne faut pas toujours faire simple. Si vous êtes en 3B et que votre escalier protégé ne comporte pas un éclairage électrique constitué par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, il vous faut aussi des BAES :

http://admi.net/jo/arr31janvier1986.html

Par contre, ce constructeur est vraiment pingre car ce n'est pas lui qui sera parmi une cinquantaine de personnes qui risquent d'évacuer dans le noir, dans un effet de panique ? Combien arriveront vivantes en bas ?

--
Message posté depuis http://www.arkadia.com/fra/forums/f20/discussion24167/