Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

apc smart ups clignote

0 views
Skip to first unread message

jean-jacques

unread,
Apr 22, 2008, 4:48:34 AM4/22/08
to
Bonjour.
Je possède un Apc smart ups .
Depuis 1 jour les 5 diodes de la droite se mettent à clignoet (c'est au
dessus du pictogramme de la batterie).
Sur le manuel il y a ceci:
When the LEDs are flashing, the battery
can supply less than the ?low battery warning
interval? time for the load.
Je suis idiot je ne pige pas ce que cela veut dire!
Merci.
--
cordialement jean-jacques.
Ce message a été écrit sur un système libre mandriva
"Tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être totalement
décontracté..."
Woody Allen.

Ofnuts

unread,
Apr 22, 2008, 5:28:37 PM4/22/08
to
jean-jacques wrote:
> Bonjour.
> Je possède un Apc smart ups .
> Depuis 1 jour les 5 diodes de la droite se mettent à clignoet (c'est au
> dessus du pictogramme de la batterie).
> Sur le manuel il y a ceci:
> When the LEDs are flashing, the battery
> can supply less than the ?low battery warning
> interval? time for the load.
> Je suis idiot je ne pige pas ce que cela veut dire!
> Merci.

AMHA:
- Quand on tourne sur l'UPS, elle signale au PC que sa batterie est
quasiment épuisée X minutes avant de couper (ce qui permet au PC de
faire un shutdown propre)
- Quand les LEDs flashent, ce temps est plus court que promis.

Deux raisons possibles:
1) les batteries de l'UPS sont nases (ou ont besoin d'être recyclées:
décharge intégrale puis recharge)
2) la puissance consommée de la config est au-dessus de ce que l'UPS
pourrait fournir (ajout de matériel, récemment?)

jean-jacques

unread,
Apr 22, 2008, 8:31:25 PM4/22/08
to
Ofnuts wrote:

> 2) la puissance consommée de la config est au-dessus de ce que l'UPS
> pourrait fournir (ajout de matériel, récemment?)

Tu as raison.
Install d'une c graphique un peu gourmande au lieu de ma petite 6200 une
7600!

0 new messages