На место съездил первый инженер, выяснил, что
выключается только системник, устройства включены.
Два других инженера ездили включать банкомат в
последующие дни, но причины выключений тоже не
нашли. Я перерыл все логи, трассы порта, грешил на
ПО UPSa, но все не подтвердилось. Пришлось ехать
самому. Приехав, я "обнюхал" банкомат и, не
обнаружив ничего подозрительного, включил
системник. Первое же сообщение на экране гласило
примерно следующее: "System was halted by the CPU
оverheating". Хрен с ними с инженерами, которые не
могли прочесть простую фразу на английском, мне все
же было интересно, почему же именно ночью?!
Выяснилось, что двери вестибюля в этом ТЦ в рабочее
время практически не закрываются, и в системник
насосало столько пыли, что кулер на процессоре
встал намертво. Но, из-за этих же незакрывающихся
дверей, весь день банкомат стоял на сквозняке, и
этого охлаждения процессору хватало, а ночью, двери
закрывали, и несчастный процессор нагревался до
критической температуры. Кулер поменяли, а банкомат
теперь раз в месяц пылесосят.
(c) ithappens