Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Catalyst 2950 & loopback

0 views
Skip to first unread message

Eugene Grosbein

unread,
Nov 25, 2004, 5:18:46 AM11/25/04
to
Привет!

Можно ли на Ciso Catalyst 2950 отключить loopback error detect
на конкретном порту? К этому порту подключен конвертор Ethernet/E1,
который уходит далеко, никаких лупов быть не может. Hо когда на
канаообразующем оборудовании включают тестовые лупы, Catalyst
говорит:

%ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Keepalive packet loop-back detected on
FastEthernet0/16.
%PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Fa0/16, putting Fa0/16 in
err-disable state

Блокирует порт и все лежит до ручного вмешательства, даже когда
тест отключается.

Eugene

Andrey Tarasov

unread,
Nov 25, 2004, 1:45:22 AM11/25/04
to
Hello, Eugene!
You wrote to All on Thu, 25 Nov 2004 13:18:46 +0300:

EG> Можно ли на Ciso Catalyst 2950 отключить loopback error detect
EG> на конкретном порту? К этому порту подключен конвертор
EG> Ethernet/E1, который уходит далеко, никаких лупов быть не может.
EG> Hо когда на канаообразующем оборудовании включают тестовые лупы,
EG> Catalyst говорит:

EG> %ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Keepalive packet loop-back
EG> detected on FastEthernet0/16.
EG> %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Fa0/16, putting
EG> Fa0/16 in err-disable state

no keepalive

With best regards,
Андрей.

Yuri Selivanov

unread,
Nov 25, 2004, 2:17:16 AM11/25/04
to

Есть три варианта:

1. no errdisable detect cause loopback

2. errdisable recovery cause loopback
errdisable recovery interval <30-86400> timer-interval(sec)

3. Если первые два врианта пока неприменимы по причине старого
софта, то на соотв. интерфейсе: no keepalive.

> Eugene

--
Best Regards,
Yuri Selivanov [URI2-RIPE]

Andrej A. Shidenko

unread,
Nov 25, 2004, 2:27:07 AM11/25/04
to
Hello, Yuri!
You wrote to Eugene Grosbein <Eugene....@f1.n5006.z2.fidonet.org> on
Thu, 25 Nov 2004 07:17:16 +0000 (UTC):

YS> 3. Если первые два врианта пока неприменимы по причине старого
YS> софта, то на соотв. интерфейсе: no keepalive.

А разве для 2950 софт не раздается на шару ?
По моему на кошкином фтп он в свободном доступе.

With best regards, Andrej A. Shidenko. E-mail: and...@oberon.org.ua


Eugene Grosbein

unread,
Nov 25, 2004, 7:11:14 AM11/25/04
to
25 ноя 2004, четверг, в 10:27 KRAST, Andrej A. Shidenko написал(а):

YS>> 3. Если первые два врианта пока неприменимы по причине старого
YS>> софта, то на соотв. интерфейсе: no keepalive.

AAS> А разве для 2950 софт не раздается на шару ?
AAS> По моему на кошкином фтп он в свободном доступе.

Именно оттуда и взят :-)
А зачем вообще нужен keepalive на порту, если контроль лупов
все равно будет там отключен?

Eugene

Andrej A. Shidenko

unread,
Nov 25, 2004, 3:33:16 AM11/25/04
to
Hello, Eugene!
You wrote to Andrej A. Shidenko on Thu, 25 Nov 2004 15:11:14 +0300:

EG> А зачем вообще нужен keepalive на порту, если контроль лупов
EG> все равно будет там отключен?

Дык эта. Бывают конверторы, которые при падении внешнего линка
не опускают эзернет (сам видел некоторые стеклянные и в G703).
Вот оно-то keep-alive-ом и определяется (по крайней мере у меня).
Конечно, если у тебя при пропадении линка где-нить гаснет все,
то keep-alive тебе нафиг не нужен.

Yuri Selivanov

unread,
Nov 25, 2004, 3:34:50 AM11/25/04
to
Andrej A. Shidenko <and...@oberon.org.ua> wrote:
> Hello, Yuri!
> You wrote to Eugene Grosbein <Eugene....@f1.n5006.z2.fidonet.org> on
> Thu, 25 Nov 2004 07:17:16 +0000 (UTC):
>
> YS> 3. Если первые два врианта пока неприменимы по причине старого
> YS> софта, то на соотв. интерфейсе: no keepalive.
>
> А разве для 2950 софт не раздается на шару ?

Я не в этом смысле, если этот свитч стоит где-то в работе, а завороты
на надо ставить уже сейчас.

> По моему на кошкином фтп он в свободном доступе.
>
> With best regards, Andrej A. Shidenko. E-mail: and...@oberon.org.ua
>
>

--

Eugene Grosbein

unread,
Nov 25, 2004, 9:29:26 AM11/25/04
to
25 ноя 2004, четверг, в 11:33 KRAST, Andrej A. Shidenko написал(а):

EG>> А зачем вообще нужен keepalive на порту, если контроль лупов
EG>> все равно будет там отключен?

AAS> Дык эта. Бывают конверторы, которые при падении внешнего линка
AAS> не опускают эзернет (сам видел некоторые стеклянные и в G703).
AAS> Вот оно-то keep-alive-ом и определяется (по крайней мере у меня).
AAS> Конечно, если у тебя при пропадении линка где-нить гаснет все,
AAS> то keep-alive тебе нафиг не нужен.

У меня ethernet не опускается при падении линка, но это и не страшно -
динамический роутинг.

Eugene

0 new messages