Ich hab meinen fehler gefunden. In der fhem.cfg war noch das
modulverzeichnis von der 4.8 angegeben.
Jetzt wird der zähler erkannt und angezeigt.
Leider wird das feld 'TICKS' nicht richtig interpretiert. Wenn ich am
zähler 96U/KW eingestellt hatte, dann hat fhem daraus 126 gemacht.
Nach einigem umstellen der 'TICKS' am zähler und dem auswerten dessen
nachrichten hab ich dann herausgefunden, das zumindest bei meinem
zähler der tick count in der nachricht mit 7 ge-'XOR't werden muss, um
das fhem auch den am zähler eingestellten wert herauszubekommen.
Also hab ich im modul '64_ESA2000.pm' das 'XOR 25' gegen ein 'XOR 7'
getauscht. Ich hab keine ahnung warum das bei mir so ist, aber nu
geht's.
Vielen dank nochmal für die hilfe!!
Grüße, -chris-
On 13 Apr., 10:07, Rudolf Koenig <
inf...@koeniglich.de> wrote:
> > Vielleicht noch'n tipp, worauf ich noch achten muss oder wo mein
> > fehler liegt?
>
> Siehe auch
> -
http://fhem.de/commandref.html#autocreate