Meine Meinung dazu is ein eindeutiges jein :)
- die Datenuebertragung zw. fhem und FHT ist fehleranfaelliger als zw. fhem und
HM-CC-TC
- das HM-CC-TC meldet Temperatur und Luftfeuchte alle 2-3 Minuten, das FHT80b
nur Temperatur alle 15 Minuten.
- fhem kann z.Zt. bei dem HM kein desired-temp setzen, sowas ist mWn auch bei
der CCU nicht vorgesehen. D.h. ein kurzfristiges Hochsetzen der Temperatur
ist kompliziert.
- fhem unterstuetzt mWn alle FHT80b Funktionen im Gegensatz zum HM-CC-TC,
z.Bsp. wird Datum/Zeit nur im Kombination mit dem HMLAN Adapter gesetzt.
Hallo Zusammen,
das kann ich so nicht bestätigen. Zumindest nicht zusammen mit der CCU.
Ich bin vor ca. 2-3 Wochen mit den Heizungsreglern auf Homematic
umgestiegen.
Zusammen mit HMRPC kann ich Werte auslesen bzw. FHEM bekommt diese als Event
und Werte Setzen. Auch die Solltemperatur kann per FHEM gesetzt werden.
Wie gesagt. Zusammen mit der Homematic Zentrale und dem FHEM-Modul HMRPC.
Im Vergleich zum den FHT80b Reglern haben die Homematic Regler z.B. folgende
Vorteile:
- Messung von Temperatur + relative Luftfeuchte
- Anzeige auch der IST-Temperatur im Display der Regler
- Bis zu 24 Schaltzeiten pro Tag mit unterschiedlich einstellbarern
Temperaturen pro Schaltzeit
- Änderungen am Thermostat (z.B. Solltemperatur) werden unmittelar an die
Zentrale übertragen.
- Sicherere Kommunikation, weil bidirektional, auch zu den Stellmotoren
- Sehen besser aus (meine subjektive Meinung)
Bisher hab ich meinen Umstieg noch nicht bereut.
Gruß
Dirk
> Auch die Solltemperatur kann per FHEM gesetzt werden.
Ist das "desired-temp" (sprich Temperatur sofort aendern, entspricht dem Regler
drehen) oder die Tagestemperatur fuer den heutigen Wochentag+TimeSlot aendern.
Letzteres sollte in diesem Moment die gleiche Wirkung haben.
Wenn ersteres: welches Kommando wird dafuer verwendet? Wir haben das vor 'ne
Weile hier diskutiert, damals ohne Ergebnis.
> - Anzeige auch der IST-Temperatur im Display der Regler
Das funktioniert angeblich bei den aktuelen FHT80b-III auch. Kann das jemand
bestaetigen?
> - �nderungen am Thermostat (z.B. Solltemperatur) werden unmittelar an die
> Zentrale �bertragen.
Wird bei dem FHT80b auch, aber erst nach wenigen Minuten. Will niemanden von
einem Umstieg abhalten, ich wollte nur die Unterschiede aus meiner Sicht
schreiben.
Gruss,
Rudi
> Ist das "desired-temp" (sprich Temperatur sofort aendern, entspricht dem
> Regler drehen) oder die Tagestemperatur fuer den heutigen
> Wochentag+TimeSlot aendern.
das entspricht desired-temp, auch wenn HMRPC die Homematic-Parameternamen
erwartet. Das heißt dann SETPOINT. Entspricht aber der Temperatur die man am
Einstellrad des Thermostats einstellt. Die Tag/Nacht Temp. ist separat
einzustellen, bzw. gibt es eine eigene Temperatur pro Zeit.
Der Thermostat reagiert darauf aber auch wie die FHT80b nach erst ca. 3 Min.
Weil auf das entsprechende Empfangsfenster gewartet werden muss. Änderungen
am Thermostat direkt werden aber jedes mal unmittelbar zur Zentrale
gesendet.
Gruß
Dirk
> Hi Rudi,
>
>> Ist das "desired-temp" (sprich Temperatur sofort aendern, entspricht dem
>> Regler drehen) oder die Tagestemperatur fuer den heutigen
>> Wochentag+TimeSlot aendern.
>
> das entspricht desired-temp, auch wenn HMRPC die Homematic-Parameternamen
> erwartet. Das heißt dann SETPOINT. Entspricht aber der Temperatur die man am
Hast Du eine Möglichkeit, das dann von der CCU generierte Funktelegramm mitzuschneiden?
Grüße
Oskar
Und hoffst, das Du kein LTE 800 bei Dir bekommst. Dann nämlich haben die FHT's oft Probleme. Die hat die Homematic zwar auch, aber durch die besseren Sender/Empfänger und die bidirektionale Kommunikation werden die größtenteils abgefangen.
Grüße
Oskar
Ich hab noch ein CUL hier liegen. Da sollte das doch gehen?
Könnte ich nächstes WE mal versuchen.
Gruß
Dirk
Hi Oskar,
Das hier sieht mein CUL wenn ich die Temperatur auf 30 Grad in der CCU1
setze.A0C0C86701799B100000000E447
A090CA1121630831799B1
A0A0C80021799B116308300
A0C15A0111630831799B1020230
A0E1580021799B11630830102300036
Hier noch mal das Setzen auf 17,5 Grad:
A0C1186701799B100000000EB43
A0911A1121630831799B1
A0A1180021799B116308300
A0C1AA0111630831799B1020223
A0E1A80021799B1163083010223002E
Und hier Das Telegram vom Thermostat mit SollTemp auf 16,5 Grad
A1011A4101799B116308306022100000000
A0A1180021630831799B100
Das hat mir das CUL am Terminal ausgegeben nach dem Befehl "Ar" laut
http://culfw.de/commandref.html
Gibt es irgendwo nähere Infos über das HM-RF Protokoll?
Das HM-Wir ist je dem HS485 Protokoll recht ähnlich.
Dachte das HM-RF "nur" HM-WIR over Air ist. Allerdings sierht das oben nicht
so aus.
Gruß
Dirk
Habs eingebaut, bin aber etwas unsicher, ob es funktioniert (scheint bei mir
nicht immer der Fal zu sein...) Koennte das jemand bitte testen und berichten?