compensacion de energia reactiva

4 views
Skip to first unread message

flavio

unread,
Nov 3, 2009, 9:18:59 PM11/3/09
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Estimados listeros

Consulto para poder aclarar unas dudas:

Como es de conocimiento general existen 2 formas de compensacion de
energia reactiva: una compensacion individual y una compensacion
general.

Consulta: La compensacion individual a un motor especificamente, me
permitira disponer de mayor potencia Activa en el motor? o solamente
permite disponer de mayor potencia en la red que lo alimenta?.

Espero sus comentarios.

Slds.

Flavio

Fabian Cabana

unread,
Nov 3, 2009, 9:50:16 PM11/3/09
to mfs...@gmail.com, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Estimado Flavio:

La compensacion individual no modificara ninguna caracteristica del motor, este tomara la potencia activa de la red en funcion de la carga que tenga aplicada en el eje y la potencia reactiva necesaria para el funcionamiento de la maquina la tomara (toda o parte) del banco de capacitores. Debes tener en cuenta de no compensar mas del 90% de la potencia reactiva de vacio para evitar fenomenos de autoexitacion en el motor y evitar que en la desconexion queden los capacitores conectados a los bornes del motor.

Saludos cordiales,

Ing. Fabian Cabana
Bs As - Argentina

El 3 de noviembre de 2009 23:18, flavio <mfs...@gmail.com> escribió:

Estimados listeros

Consulto para poder aclarar unas dudas:

Como es de conocimiento general existen 2 formas de compensacion de
energia reactiva: una compensacion individual y una compensacion
general.

Consulta: La compensacion irndividual a un motor especificamente, me

Ing. Luján Pedro Tenaglia

unread,
Nov 4, 2009, 4:04:22 PM11/4/09
to mfs...@gmail.com, elec...@googlegroups.com
Flavio:

La diferencia entre las dos formas de compensar que mencionas, reside en que
compensando en forma individual, logras "descargar" los cables de la
instalación interna, es decir hasta el punto de compensación.
Si en cambio, la compensación se realiza en forma centralizada en el tablero
general, sólo estás "descargando" el cableado de la distribuidora de
energía.
Entendemos por "descargar" el quitar una porción de corriente reactiva de
los conductores, aumentando por lo tanto su capacidad de transporte de
corriente activa.
Saludos.

Ing. Luján Pedro Tenaglia
Coronel Pringles
Argentina

> __________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de
> firmas de virus 4573 (20091104) __________
>
> ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.
>
> http://www.eset.com
>
>
>


__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 4573 (20091104) __________