Buenos dias compañeros.

Mi consulta es la siguiente: Si un transformador de distribuccion se
encuentra en el limite de sobrecarga o pasado un 10% en algunas horas.
Es posible que durante esta sobrecarga se generen variaciones de
voltaje y no se logre una buena regulacion o estas variaciones son
propias del operador de red?

El transformador esta instalado en una unidad residencial


Gracias por sus comentarios


Willi
Bogota

Ruben Molina

unread,
Feb 28, 2010, 7:55:05 PM2/28/10
to gutierr...@gmail.com, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Willi:
Solo una parte de la caída de tensión total está radicada en el
transformador, aun con el grado de sobrecarga que informas.
Otra parte está en la red primaria de distribución (red de Media
Tensión) la cual, dependiendo de las demás cargas conectadas en el
sistema de distribución, puede ser relevante en el total de la
regulación en tu punto de conexión al sistema.
Finalmente, otra parte estará radicada en la instalación de Baja Tensión.
Atte:
Rubén Molina S.
Osorno, Chile.

2010/2/24 gutierrez.willi <gutierr...@gmail.com>: