Topic spécial Vanura3 et KNX

360 views
Skip to first unread message

sprint95

unread,
Dec 13, 2011, 11:27:27 AM12/13/11
to domotique-EIB
Bonjour les martiens dédiés Varuna,

Je souhaite maintenant que mon install avance bien, récupérer des
infos de Varuna via le KNX pour connaitre l'état de certaines
variables. D’après la doc, cela est faisable en interrogeant ces
variables.
L'un de vous aurait il déjà fait ce genre de chose avec linknx ?
Par exemple, savoir si les alarmes sont activés, il faut interroger la
variable via l'adresse de groupe x/y/27. Ma question est toute con,
comment je fais ca avec linknx ?

Ensuite, est ce qu'il est possible, dans linknx, de faire certaine
opération logique type ou/et/xor pour filtrer des bits des retours
d'info ?

Merci d'avance
Thierry

Message has been deleted
Message has been deleted
Message has been deleted
Message has been deleted

sprint95

unread,
Dec 14, 2011, 8:53:09 AM12/14/11
to domotique-EIB
En fait, mon point initial vers Marc était simplement que j'étais
étonné de voir ce sujet passé en topic épinglé.
Perso, je ne souhaite pas envahir tout le monde avec mes petits soucis
de Varuna d'ou ma réaction.

Par contre , vous avez tout a fait raison sur le fait que beaucoup de
gens demandent des infos sur Varuna et qu'il serait bien d'avoir un
point spécial, je suis pour.
donc, bin, let's go for sticking Varuna ;-)

PS : je veux bien aussi avoir une réponse sur le pb évoqué dans le
premier post ;-)

Thierry

Fabrice Cizeron

unread,
Dec 14, 2011, 9:00:44 AM12/14/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Le 13/12/2011 17:27, sprint95 a �crit :
> Je souhaite maintenant que mon install avance bien, r�cup�rer des
> infos de Varuna via le KNX pour connaitre l'�tat de certaines
> variables. D�apr�s la doc, cela est faisable en interrogeant ces
> variables.
> L'un de vous aurait il d�j� fait ce genre de chose avec linknx ?
Pour l'instant je me contente d'exploiter les infos �mises
automatiquement par Varuna :
Date, heure, temp�ratures, cellules cr�pusculaires, �tats des boucles de
surveillances, activation des groupes de surveillances ....

Par contre je n'ai jamais interrog� varuna depuis KNX.
Pour l'�mission des alarmes, ce sont les actions du groupes de
surveillances qui activent une sortie KNX de Varuna.

> Par exemple, savoir si les alarmes sont activ�s, il faut interroger la


> variable via l'adresse de groupe x/y/27. Ma question est toute con,
> comment je fais ca avec linknx ?

Je me suis aussi pos� la question mais je sais pas trop.


> Ensuite, est ce qu'il est possible, dans linknx, de faire certaine

> op�ration logique type ou/et/xor pour filtrer des bits des retours

C'est aussi un sujet qui m'int�resse. M�me si j'ai pour l'instant
contourn� le probl�me.

Fabrice

Anthony PENHARD

unread,
Dec 14, 2011, 9:18:27 AM12/14/11
to domoti...@googlegroups.com
bonjour,

je ne connais Varuna que de nom
pour la partie linknx :

> Par exemple, savoir si les alarmes sont activés, il faut interroger la

> variable via l'adresse de groupe x/y/27. Ma question est toute con,
> comment je fais ca avec linknx ?

il est possible d'utiliser l'action : <action type="send-read-request" id="object_varuna"></action>
avec l'object "object_varuna" défini avec la GA x/y/27
je suppose que c'est du "string"
donc un des 2 types : 16.000: string (EIS15) ou 28.001: variable length string objects
suivant la version de linknx le 28.001 n'est pas géré

> Ensuite, est ce qu'il est possible, dans linknx, de faire certaine
> opération logique type ou/et/xor pour filtrer des bits des retours

un foix récupéré les données via un script lua et l'object ça doit être faisable

tout ça a mettre dans une rule avec par exemple 1 timer qui fait les actions toutes les 5 minutes et/ou
avec la dernière version de linknx présente dans le cvs 0.0.1.29 il est possible d'envoyer des actions via l'interface xml du genre :
<execute>
<action type="send-read-request" id="object_varuna"></action>
<action type="script" delay="1s"> "script qui triture la réponse de l'action précédente"</action>
</execute>
le delay est histoire de donner le temps à la varuna de répondre

@+
Anthony.

chitloft

unread,
Dec 14, 2011, 9:43:26 AM12/14/11
to domotique-EIB
Hello,
j'ai il y a qqes temps réussi a obtenir la description de la MIB via
Hestia. Par contre,je me suis engagé à ne pas la diffuser... Meme si
je n'ai pas trouver le temps de l'exploiter. mais c'est du coding
la...

J'ai tenté d'utiliser les 3 groupes spécifiques, sans succès (dsl, me
rappelle plus comment ils s'appellent , je suis au bureau la...), je
regarde ca se soir.

Arnaud

Guillaume SCHILL

unread,
Dec 14, 2011, 2:01:34 PM12/14/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Pour emmètre des états de la Varuna vers le KNX, il faut aller dans Domocontrol dans l'onglet EIB/KNX. Ensuite, créer une sortie (sortie EIB pour du tout ou rien ou sortie analogique EIB pour une sonde de température par exemple). Attribuer la fonction ou objet que vous voulez envoyer vers KNX. Choisissez une adresse de groupe pour cette info.
Si cette sortie EIB est une sortie de la varuna, l'adresse de groupe permet d'agir sur cette sortie. Son adresse -1 permet d'avoir son état.

J’espère que ça répond en partie à vos questions.

sprint95

unread,
Dec 14, 2011, 4:32:02 PM12/14/11
to domotique-EIB
Bonjour,

Je connais bien ce fonctionnement et je n'ai pas de souci avec. Je
souhaite plutôt savoir comment interroger certaines variables, et sur
demande, pas qd celle ci change d'état.
Thierru

sprint95

unread,
Dec 14, 2011, 4:43:16 PM12/14/11
to domotique-EIB
Anthony,

Ne connaissant pas LUA, pourrais tu me dire comme faire par exemple un
filtrage pour isoler un bit dans un octet (genre 0x34 xor 0x20) ?
Le send read request devrait effectivement me permettre d'interroger
varuna.
Merci

On 14 déc, 15:18, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:

Anthony PENHARD

unread,
Dec 14, 2011, 5:45:02 PM12/14/11
to domoti...@googlegroups.com
> Ne connaissant pas LUA, pourrais tu me dire comme faire par exemple un
> filtrage pour isoler un bit dans un octet (genre 0x34 xor 0x20) ?
> Le send read request devrait effectivement me permettre d'interroger
> varuna.

eux là je suis loin d'être un expert lua
voici quelques liens / doc qui pourrons peut-être t'aider

http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html
http://wiki.garrysmod.com/?title=Lua

@+
Anthony

Arnaud Cognard

unread,
Dec 14, 2011, 5:52:45 PM12/14/11
to domoti...@googlegroups.com
Slt,
Pour moi ce sont les 3 parties basses qu'il faut exploiter : Intero etats
domo et Emission etat domo. Mais je n'ai pas approfondi.

Ce que je comprends, Si tu es sur le GA 7/0 pour l intero, dans la doc ils
indiquent : 000 : état des 8 groupes de surveillance, groupe 1 sur bit 0,
groupe 2 sur bit 1, etc. Bit à 1 pour groupe surveillé

Donc, le GA 7/0/000 retourne les valeurs des groupe de surveillance pour
chaque bit retourné par la varuna, le premier bit etant pour le groupe 17

Après je ne sais pas comment le traduire dans linknx ?
<object id="7.1.000" gad="7/1/000" flags="cwtus" type="16.000"
init="request" log="true"/>

Arnaud

Ocelek

unread,
Dec 18, 2011, 5:53:33 AM12/18/11
to domotique-EIB
Salut,

> Pour moi ce sont les 3 parties basses qu'il faut exploiter : Intero etats
> domo et Emission etat domo. Mais je n'ai pas approfondi.

Je pense que la case du milieu est plus simple à exploiter dans Linknx
car l’état est envoyé sur le bus à chaque changement mais surtout on
peut faire un read pour connaitre l'état des variables.

Donc avec <action type="send-read-request" id="object_varuna"></
action> (jamais testé mais donné par Anthony plus haut) sur chaque AG
voulu cela ne doit pas être bien compliqué.

Perso j'utilise ceci dans une autre visu que Linknx pour afficher
l’état des boucles et groupes de surveillance et l’état du délais de
sortie sans aucune difficulté.

A+

sprint95

unread,
Jan 3, 2012, 11:45:39 AM1/3/12
to domotique-EIB
Bonjour,

Je suis en train de me poser des questions métaphysique sur les flags
et les retours d’état de Varuna (case retour etat EIB).

Je veux faire une retour vers varuna de l'etat de mes volets (ouvert
ou fermé), donc, j'ai un objet crée dans linknx à cet effet, par
contre, j'avoue que je ne sais pas trop quoi mettre comme flags, cet
objet n'est destiné QUE a varuna et rien d'autre dans le reseau KNX.

Utilisateur de Varuna, votre avis ?
Thierry

Christophe

unread,
Jan 4, 2012, 1:37:19 PM1/4/12
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

Le flag T suffit pour simplement envoyer l'info sur le bus au changement d'etat.

A+

bricoknx

unread,
Jan 26, 2012, 8:33:24 AM1/26/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Question spécial Varuna 3 :

Comment faire pour envoyer la valeur de la sonde extérieur de la Varuna 3 sur une sortie EIB ?

Cordialement.

Bertrand.

sprint95

unread,
Jan 26, 2012, 9:08:57 AM1/26/12
to domotique-EIB
Bonjour,
Quand tu veux envoyé ou recevoir quelque chose via KNX avec Varuna,
tout se passe dans l’écran "installation-EIB/KNX".
Pour ce qui est d'envoyé la température extérieur, tu prends
paramétrage des sorties, tu prends une "sortie analogique" (en bas
dans la liste) de dispo, tu choisis la fonction qui va bien (sonde
ext), tu regles l'adresse knx et c'est fini.
Thierry

bricoknx

unread,
Feb 7, 2012, 8:52:05 AM2/7/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Merci pour la réponse, et désolé pour ce remerciement tardif, cela fonctionne.

J'ai effectué la même chose pour la partie humidité de la sonde Oregon.
Je transfert sur une sortie analogique vers une adresse de groupe.
J’insère dans ce groupe un objet d'affichage virgule flottante et % d'un écran Z38i.
L'affichage reste immuablement à 25% (valeur à l'initialisation).
Sur le bus KN et sur l'adresse de groupe, je vois bien passer l'information en provenance de la Varuna avec une valeur de 28,1 % alors que la valeur sur la sonde (et sur domocontrol) est de 71 % : 2ème anomalie.

Que pensez-vous qu'il soit possible de faire ?

Cordialement.

Bertrand.

Anthony PENHARD

unread,
Feb 7, 2012, 10:32:24 AM2/7/12
to domoti...@googlegroups.com
> Sur le bus KN et sur l'adresse de groupe, je vois bien passer l'information
> en provenance de la Varuna avec une valeur de 28,1 % alors que la valeur sur
> la sonde (et sur domocontrol) est de 71 % : 2ème anomalie.
>
> Que pensez-vous qu'il soit possible de faire ?

je suis pas sur de bien comprende mais
une piste : tu dois avoir un problème de DataType
les valeurs sont sur 1 octet soit de 0 à 255 (ou 1 à 256 ce qui
reviens presque au même) et converties ensuite en %

exemple la valeur 71 => 27.84 % et 72 => 28.23 %
ça ressemble un peu a ton 28.1 d'un coté et 71 de l'autre ...

en espérant que ça aide ...

@+
Anthony

marc.assin

unread,
Feb 14, 2012, 4:00:47 PM2/14/12
to domotique-EIB
Bonjour,

Est-ce que la Varuna 3 accepte en input, des GA créé précédemment sous
ETS ? au même titre qu'un classique capteur ?
i.e. un détecteur de mouvement KNX, ou une quelconque entrée binaire
KNX, définie sous le GA 1/2/3 peut-elle être considérée comme un
capteur ?
J'ai vu que la centrale Cytech le fait ...

Sprint

unread,
Feb 14, 2012, 4:06:58 PM2/14/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonsoir,
Je suis pas sur de comprendre la question mais je vais apporter une réponse tout de même : oui, Varuna accepte une entrée sous forme d'adresse type ETS. Cette entrée peut être binaire, ou température ou autre, dans la limite des entrées dispo sur la Varuna.
Thierry

marc.assin

unread,
Feb 14, 2012, 4:32:34 PM2/14/12
to domotique-EIB
On 14 fév, 22:06, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Varuna accepte une entrée sous forme d'adresse type ETS.
OK

> Cette entrée peut être binaire, ou température ou autre,
Je suppose tout les Data Type KNX

> dans la limite des entrées dispo sur la Varuna.
OK, j'ai vu qu'il y à une limite de l'ordre de 90

Dans mon cas de figure, j'ai l'intention de n'employer aucun capteur,
uniquement des GA KNX. Je constate que la redondance avec mon
supervisur est très grande....

A ton avis, il y a des WebShops qui vendent ce produit ?

Merci

Arnaud Cognard

unread,
Feb 14, 2012, 4:34:34 PM2/14/12
to domoti...@googlegroups.com
On peut meme exporter 1 valeur relevée de la varuna (Temp, heure par ex)
vers 1 GA pas forcément défini via ets, et le récuperer directement dans la
visu.


-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Sprint
Sent: mardi 14 février 2012 22:07
To: domoti...@googlegroups.com
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX

Sprint

unread,
Feb 14, 2012, 4:52:08 PM2/14/12
to domoti...@googlegroups.com

>> Cette entrée peut être binaire, ou température ou autre,
> Je suppose tout les Data Type KNX

Attention sur les data type knx : non, pas aussi clair que ça. Température, switch, pas de soucis. Pour la luminosité par exemple, je n'ai jamais réussi à envoyer sur ma varuna la valeur de ma station météo. En y regardant de plus près, on voit qu'il y a quelques soucis de data type et là, on atteint les limites de Varuna (niveau compatibilité knx)


> A ton avis, il y a des WebShops qui vendent ce produit ?

Tu parles de Varuna ? Le mieux est de contacter hestia, voir mm si tu n'es pas pressé, d'attendre la nouvelle mouture, on ne sait jamais ;-)
En tout cas, il faut une varuna pro, impératif pour avoir le KNX avec.

Thierry

Arnaud Cognard

unread,
Feb 14, 2012, 5:27:57 PM2/14/12
to domoti...@googlegroups.com
Pour la luminosité, j y arrive très bien.
Et Mon shop en vend :).

Arnaud

-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Sprint
Sent: mardi 14 février 2012 22:52
To: domoti...@googlegroups.com
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX

Thierry=

Sprint

unread,
Feb 15, 2012, 1:27:16 AM2/15/12
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

> Pour la luminosité, j y arrive très bien.

Tu fais comment ? De mon coté, j'ai des données en Lux variant de 0 à 100000 alors que coté Varuna, j'ai des données en Lux allant de 0 à 4000, comment tu fais vivre ça ensemble ?

Thierry

Joffrey

unread,
Feb 15, 2012, 2:19:07 AM2/15/12
to domotique-EIB
J'y arrive aussi. Ma varuna récupère la valeur du capteur de
luminosité de ma station météo tg053a.
La varuna converti comme une grande la valeur en %
Je n'ai rien fait d'autre que d'indiquer l'adresse de groupe dans
domocontrol dans la case réservée à la sonde de luminosité.

Par contre, je n'arrive pas a récupéré la valeur d'hygrométrie d'une
sonde Oregon sur KNX. Ou du moins si, je récupère une valeur, mais
absurde.
La varuna m'indique 50% d'hygrométrie (sur domocontrol), et le
moniteur de bus voit passer des DPT avec une valeur de 17,3% qui
malgré tout n'est pas accepté par mes superviseurs.
Sur lifedomus, je suis passé aussi bien par le connecteur Varuna
(snmp) que par le connecteur KNX (puisque j'envoie aussi la valeur sur
KNX via une sortie eib analogique) et les 2 déconnent.
Pourtant, je n'ai aucun problème avec les 4 sondes Oregon température.
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ?


Joffrey

Thierry

unread,
Feb 15, 2012, 3:12:33 AM2/15/12
to domoti...@googlegroups.com, domotique-EIB
Bonjour,
C'est donc que je dois merder dans mes adresses concernant la luminosité.
Pourriez vous me donner vos datatypes en sortie de vos capteurs, ceux que vous envoyez à varuna ?
Merci

Thierry
Sent from my PDA

marc.assin

unread,
Feb 15, 2012, 3:44:24 AM2/15/12
to domotique-EIB
On 15 fév, 09:12, Thierry <sprint...@free.fr> wrote:
> C'est donc que je dois merder dans mes adresses concernant la luminosité.
En principe, il n'est pas possible d'associer des objets de Data Type
différents.

> il faut une varuna pro, impératif pour avoir le KNX avec.
Tu mets le doigt dessus.
En fait, je cherche une alarme toute simple avec I/F KNX, or les
alarmes que je vois sont très sophistiquées, voir Cytech et consort
J'en suis toujours au stade des évaluations. Après avoir lu les specs
de la Varuna plus en détail, je me rends compte qu'il y a une forte
redondance avec mon HomeServer. Càd que le HomeServer a déjà 75% des
fonctions offertes. Ben oui, je cherche une alarme, pas un
superviseur, ni Visu


Joffrey

unread,
Feb 16, 2012, 9:45:20 AM2/16/12
to domotique-EIB
Tu n'as pas a modifier le DPT sur la varuna, il est implicite.

Il ne faut pas passer par une sortie EIB à paramétrer, il y a déjà
dans domocontrol un encart réservé à la sonde de luminosité où le seul
paramètre a rentrer est l'adresse de groupe

On Feb 15, 9:12 am, Thierry <sprint...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> C'est donc que je dois merder dans mes adresses concernant la luminosité.
> Pourriez vous me donner vos datatypes  en sortie de vos capteurs, ceux que vous envoyez à varuna ?
> Merci
>
> Thierry
> Sent from my PDA
>

Sprint

unread,
Feb 16, 2012, 3:23:31 PM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Il faut que je précise un peu les choses. Récupérer la valeur de luminosité de vaudra, je sais faire. Là ou j'ai un souci, c'est de faire que la valeur de la luminosité de ma station météo Siemens puisse aller sur ma Varuna et là, je n'ai jamais réussi à avoir un truc qui marche.
Donc, je prends toutes idées sur le sujet.
Thierry

Arnaud Cognard

unread,
Feb 16, 2012, 3:46:41 PM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
Salut,
Ce qu'on veut te dire, c'est dans l'onglet Installation/EIB/KNX, tu as
l'écran divisé en 2 parties.
Dans chacune, tu trouves Cell Crépusculaire. Celle de gauche, tu y mets ton
adresse de groupe knx. Cette adresse de groupe envoi donc à la varuna la
valeur relevée par ta sonde.
Donc, dans ETS , tu y mets ta cellule sur ce GA. Et la tout doit
fonctionner.

Point a vérifier : tu n'as rien de connecté à carte de ta varuna sur
l'entrée de la cellule... ca parait évident, sait on jamais...

Hope it helps.
Arnaud

-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Sprint
Sent: jeudi 16 février 2012 21:24
To: domoti...@googlegroups.com
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX

Sprint

unread,
Feb 16, 2012, 4:33:35 PM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
J'ai parfaitement compris ce que vous m'avez dit et c'est ce que j'ai fait.
Mais ce n'est pas pour autant que cela a fonctionné. Pour info, le range de la varuna en luminosité est de 0 à 4000 (a peu près) et ce que j'ai qui vient de ma station atteint les 100000 qd il faut super beau, ça ne peut pas matcher !!
0 chaque fois que j'ai pris en entrée les valeurs de la station, le résultat dans la varuna était incohérent.
D'ou mon interrogation,

Thierry

Arnaud Cognard

unread,
Feb 16, 2012, 5:07:21 PM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
Ok ok, cool
Je ne vois pas, j'ai défini dans ets la val de lum en val physique et c'est
tout.

Tu confirmes que sur le bus tu as les bonnes valeurs?

Sprint

unread,
Feb 16, 2012, 5:13:08 PM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com

> Ok ok, cool
Mais je suis cool :D

> Je ne vois pas, j'ai défini dans ets la val de lum en val physique et c'est
> tout.

Tu peux préciser ? tu utilises bien un capteur knx de la luminosité ?

> Tu confirmes que sur le bus tu as les bonnes valeurs?
>

Oui, y a rien qui déconne à priori.

Je me pose peut être trop de question, varuna et siemens ne veulent peut être pas bosser ensemble ;-)

Thierry

bricoknx

unread,
Feb 18, 2012, 9:35:16 AM2/18/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

merci pour ta réponse Anthony.

En effet, c'est un problème de définition du data type sur mon Z38i.
La valeur s'affiche correctement en indiquant 1 Byte et valeur numérique (pas pourcentage).

Cordialement.

bricoknx

unread,
Feb 18, 2012, 9:54:21 AM2/18/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Sur ma Varuna3 j'ai associé à des sorties EIB des sorties universelles configurées en VR X10/EIB.
Cela fonctionne pour commander les VR, mais les pictogrammes associés sont inversés.
pour un VR ouvertt le pictogramme indique fermé !
Savait-vous comment pouvoir inverser l'image du pictogramme ?

Cordialement.

Sprint

unread,
Feb 18, 2012, 12:37:28 PM2/18/12
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

Je pense qu'il faut plutôt inversé le status de la sortie, en fait, dans l'onglet EIB, tu peux attribuer ON ou OFF à l'état logique 1, idem pour le 0, c'est là qu'il faut inverser.
Thierry

Joffrey

unread,
Feb 19, 2012, 3:38:53 AM2/19/12
to domotique-EIB
Je pense avoir trouvé ton problème de valeur de luminosité.

En fait sur la varuna, c'est une sonde crépusculaire et sur ta
station, une sonde de luminosité.
C'est pour ça que les échelles ne sont pas les même.
Inutile pour une sonde crépusculaire d'aller jusque 100 000 lux
puisqu'elle ne cherche qu'à voir le lever ou coucher du soleil.

J'ai pensé a ça en voyant les réglages de ma station météo, qui pour
la partie détection de crépuscule demande une valeur entre 0 et 1000
lux.
Donc c'est pas déconnant que la varuna s'arrête a 4000.

Hope it's help

Arnaud Cognard

unread,
Feb 19, 2012, 5:55:21 AM2/19/12
to domoti...@googlegroups.com
Pas bete du tout, Faut valider ca avec le support Hestia

hes...@hestia-france.com

-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Joffrey
Sent: dimanche 19 février 2012 09:39
To: domotique-EIB
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX

Lärgo

unread,
Jan 30, 2013, 1:55:39 PM1/30/13
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour ,

je viens de recevoir une sonde Oregon THGR328N, et je me retrouve comme Joffrey, à savoir sous Domocontrol j'ai les bonnes valeur Hygro/Temperature, mais sur le Bus KNX je ne vois que la température en valeur correct.
L'hygro me donne 21% au lieu de 52%.

@Joffrey : As tu résolu ton problème ?

@Tous : Une idée ?

Je vous remercie.

Laurent.

OC67

unread,
Jan 31, 2013, 2:26:25 AM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

La Varuna te retourne la valeur réellement mesurée (0-100) dans ton AG qui est sans doute d'une longueur 1 byte et qui attend donc une valeur entre 0 et 255.

Si tu fait une règle de 3 tu verras que 52 correspond bien à 21.

Les solutions sont, soit de passer par une AG avec des objets sur 2 bytes ou alors d'utiliser un module te permettant de faire un multiplication par 2,5 puis de tronquer le résultat.

Pour info, j'ai remonté ce petit problème à Hestia il y a quelques temps déjà mais il n'y aura pas de modif dans la Varuna3.

A+

Lärgo

unread,
Jan 31, 2013, 4:06:18 AM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com
Salut ,

Ok merci beaucoup pour ces éclaircissements.

Ya plu ka...  :D

++

Joffrey

unread,
Jan 31, 2013, 4:34:55 AM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com
Oui j'ai résolu en utilisant un dummy objet (un participant qui en réalité n'existe pas dans le projet) qui utilisait un dpt 6.* (1 octet en valeur signée -128...+128) et fait l'association avec la GA de la partie hygromètre de THGR.
ETS interprête donc la valeur non plus comme du 0...100% mais comme du -128...+128 et m'affiche donc la bonne valeur.
Idem dans les superviseurs, j'ai modifié le dpt pour avoir le -128...+128 et depuis tout roule ;)
 
>Pour info, j'ai remonté ce petit problème à Hestia il y a quelques temps déjà mais il n'y aura pas de modif dans la Varuna3.
 
Oui ... et je trouve ça inadmissible qu'on stoppe de supporter une gamme sous prétexte qu'on en sort une nouvelle :(
J'avais aussi demandé un minuscule service a Spitz (ajouter le diviseur 4 dans la fonction comptage, il n'y a que des multiples de 5 ...) et il m'a envoyé sur les roses pour le même prétexte ...
Franchement, je suis de plus en plus déçu du SAV chez Hestia. Déjà que le produit à la base est sacrément exotique, mais quand on se tartine le SAV derrière, ça donne que l'envie de fuir ...
 
Joffrey

Le mercredi 30 janvier 2013 19:55:39 UTC+1, Lärgo a écrit :

spri...@free.fr

unread,
Jan 31, 2013, 5:26:34 AM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour à tous,
Petite question aux utilisateurs de Varuna, pilotez vous votre centrale (et derrière votre maison) via une appli utilisant le SNMP ?
Type Infinity pour iPhone mais je suppose qu'il y en a d'autres.

Avez vous des pbs d'acces avec ?

Ca fait presque 4 mois que je suis bloqué avec la mienne et SNMP, je fini par complètement perdre la connection IP avec mon réseau, je ping la centrale et elle ne répond pas. Je me demande si c'est lié aux acces à distance ou pas d'ou ma demande.

J'ai remonté le point à Hestia, ils m'ont demandé de refaire ma config en partant de zero, ce que j'ai fait mais ca change rien. Idem en repartant d'un vieux fichier de config et d'une ancienne version de Domocontrol.

Bref, pas de solution pour le moment.

Avez vous deja eu ce genre de pb ?

Thierry

Lärgo

unread,
Jan 31, 2013, 5:36:56 AM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour, 

je ne sais pas si cela peut faire avancer, mais j'ai eu des soucis avec la partie IP de la Varuna, pb envoie de mail et Varuna non accessible, j'ai effectué la mise a jour du Firmware IP et depuis tout est OK.

J'ai fait l'upgrade 2.45

Thierry

unread,
Jan 31, 2013, 9:55:15 AM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com, domoti...@googlegroups.com
Je l'ai déjà fait sur demande de Hestia, mais le pb subsiste.


Thierry
Sent from my PDA
--
 
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes domotique-EIB.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-ei...@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out .
 
 

bricoknx

unread,
Jan 31, 2013, 2:50:09 PM1/31/13
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Merci de cette réponse, je vais essayer.

Est-il possible également de mettre à jour l'état d'une sortie universelle Varuna3 à partir d'un état d'actuateur KNX ?

Cordialement.

Bertrand

OC67

unread,
Feb 1, 2013, 12:06:25 PM2/1/13
to domoti...@googlegroups.com
|Est-il possible également de mettre à jour l'état d'une sortie universelle Varuna3 à partir d'un état d'actuateur KNX ?

Bonjour,

Oui "sans problème" via les 96 entrées EIB.

Cdt,

Christophe

Thierry

unread,
Feb 1, 2013, 1:08:03 PM2/1/13
to domoti...@googlegroups.com
Le plus simple est de configurer les retours d'état des actuateurs avec ceux de la varuna, qu'ils aient la même adresse.  Cf domocontrol, onglet EIB, les paramétrages en bas a droite.

Thierry
Sent from my PDA
--

OC67

unread,
Feb 4, 2013, 8:20:18 AM2/4/13
to domoti...@googlegroups.com
>Oui ... et je trouve ça inadmissible qu'on stoppe de supporter une gamme sous prétexte qu'on en sort une nouvelle :(

Bon j'avais fait part de se souci il y a 2 ans donc la Varuna4 était encore bien loin.


>Franchement, je suis de plus en plus déçu du SAV chez Hestia

J'ai eu deux Varuna3 qui ont cramés à la mise en route et à chaque fois même réponse de la part de Hestia. C'est de ma faute car problème de mise en oeuvre et remplacement de la carte mères à mes frais. Pour celle qui ont démarré et qui tourne depuis plusieurs mois/années aucun problèmes.

A+

Joffrey

unread,
Feb 4, 2013, 9:02:34 AM2/4/13
to domoti...@googlegroups.com
Il faudrait faire comme pour Domovéa : une "pétition" des mécontents du SAV Hestia.
Peut-être que Mr Spitz ouvrirai les yeux ...
Vu le prix et l'exoticité de la boiboite, on pourrait imaginer mieux quand même ...

OC67

unread,
Feb 4, 2013, 9:27:40 AM2/4/13
to domoti...@googlegroups.com
Il faudrait faire comme pour Domovéa : une "pétition" des mécontents du SAV Hestia.
Peut-être que Mr Spitz ouvrirai les yeux ...
Vu le prix et l'exoticité de la boiboite, on pourrait imaginer mieux quand même .

Bon alors je commence :

1 : une application Ipad/Iphone/Android à moins de 10€ (aujourdh'ui de mémoire 250€ par device :( )
2 : Mise à jour de la synthèse vocal (on se croirait dans les années 80)
3: Que le port IP puisse faire 2 choses en même temps.
4: Engagé quelqu'un pour rendre Domocontrol un peu User Friendly
5: Leur faire admettre que le X10 n'est pas l'avenir de la domotique :)

Sinon je suis quand même satisfait de leur centrale ;)

A+


chitloft

unread,
Feb 4, 2013, 10:12:25 AM2/4/13
to domoti...@googlegroups.com

C'est vrai que c'est étonnant qu'ils ne se rapprochent de personnes (du moins de mes connaissances) afin de faire évoluer la machine (la V4) selon les besoins des utilisateurs et intégrateurs.

6:Revoir leur documentation (branchements), je galère avec mon b4r !
7:inclure un bornier afin de faire de beaux câblages et ne pas avoir 100 fils a se balader pret de la carte mere.

Arnaud

bricoknx

unread,
Feb 10, 2013, 5:52:09 AM2/10/13
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Merci Tierry.

En effet je n'avais pas regarder ces éléments.
J'ai essayé de les utiliser mais sans grand succès.
En effet, si la logique est inversée, les retours d'état ne changerons rien.
Si ce n'est de mettre à jour les état (mais inversés).
Si On correspond pour les VR à Ouvert (Varuna) et fermé (KNX)


Je ne comprend pas que l'on ne puisse pas sur la Varuna dire On = Fermé et Off =Ouvert pour les VR. C'est à dire définir un mode implicite inversé !
Ce qui me semble le minimum
Il existe par contre tout un tas de possibilité de paramétrage sur les sorties EIB, non véritablement documentés : (juste un phrase sybilique dans l'aide).

Je ne trouve rien de documenté ?
Avez-vous connaissance des effets exacts des retours d'état sur les sorties universelles : basculement de l'état et affichage du pictogramme correspondant ?
Comment vérifier le trafic KNX sur la varuna 3 ?

Cordialement.

Bertrand.

Sprint

unread,
Feb 10, 2013, 3:44:50 PM2/10/13
to domoti...@googlegroups.com
Salut, 

Peux tu m'envoyer ton fichier de config Varuna que je jette un oeil, je ne comprends pas trop pourquoi tu as ces pbs parce ça devrait marcher assez simplement.
Thierry
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages