Je rejoins votre forum après l'avoir longuement observé. J'ai pris le
temps de lire les 360 sujets. Contrairement à mes attentes, loins de
répondre à toutes mes interrogations, cette lecture en génère de
nouvelles !
Je fais construire actuellement ma maison et me suis gardé le lot
électricité (c'est ma lointaine formation scolaire, BEP, BAC F3). Pose
des gaines et câbles début décembre.
Bien que la lecture de vos nombreux post devrait m'inciter au
contraire, j'ai décédé de baser mon choix à 100 % sur du HAGER.
Pourquoi : certitude d'un support local, documentations en français,
SAV local, approvisionnement fiable. Lorsque j'aurait développé mes
fonctionnalités de bases, et acquis un minimum d'expérience, je vous
suivrai dans vos divers préconnisations de constructeurs pour
compléter mon installation.
Mon cahier des charges :
Les fonctionnalités domotiques :
Gestion de l'éclairage (Environ 50 lampes, 25 pièces ou
localisations).
3 départs en variations de puissance.
2 prises commandées.
Gestion des 9 volets roulants (7 au RDC et 2 à l'étage) et 2 portes
de garages.
Gestion des radiateurs (fils pilotes). 3 zones différentes :
Gestion de sénarios :
Départ de la maison.
Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique.
Départ prolongé de la maison.
Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique, fermetures préventives des volets.
Arrivée dans la maison.
Chauffage en mode confort selon les zones, ouverture des
volets du RDC.
Arrivée sur la propriété (Ouverture portail, éclairage
extérieurs, ouverture porte de garage).
Allumage (pour une durée de 5 minutes) des lampes de
l'allée, extérieur du garage, du garage, du porche d'entrée, ouverture
porte de garage.
Gestion des 2 vitesses de la VMC simple flux hygroréglable type B
Prospective d'avenir :
Installation d'un écran tactile pour la commande directe de tous
les éléments pilotés par des modules EIB.
Arrosage automatique.
Ma commande à réaliser :
1 x TH 101 - Interface modulaire USB/KNX
1 x TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
1 x TXA 206C - Module de 6 sorties 16A
3 x TXA 207A - Module de 10 sorties 4A
1 x TXA 213 - Module 3 sorties variations 300W
3 x TXA 223 - Module 4 VR - 220V / 6A
Quelques questions :
Hormis le traitement du chauffage que j'aborderai plus tard vous
semble t'il manquer un élément important (au quantitatif prêt) ?
plusieurs posts récents me laissent à penser qu'il y a des
limitations : 32 ou 64 ? Limitations d'entrée, de sortie, de module ?
Un intérupteur Kalista possède de 2 à 6 poussir. Peu t'on utiliser
un seul poussoir, comme avec un télérupteur : 1 appui j'allume une
lampe, 1 second appui sur le même j'éteinds.
Par avance, merci de votre écoute
Amicalement
On 11 oct, 22:08, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Quelques questions :
> Hormis le traitement du chauffage que j'aborderai plus tard vous
> semble t'il manquer un élément important (au quantitatif prêt) ?
A première vue non, la liste fonctionne.
> plusieurs posts récents me laissent à penser qu'il y a des
> limitations : 32 ou 64 ? Limitations d'entrée, de sortie, de module ?
Avec une alim 640mA tu peux mettre jusqu'à 64 participants (cad
remplir un segment de ligne)
> Un intérupteur Kalista possède de 2 à 6 poussir. Peu t'on utiliser
> un seul poussoir, comme avec un télérupteur : 1 appui j'allume une
> lampe, 1 second appui sur le même j'éteinds.
Vivi, sans problème, la fonction de base des boutons KNX est le
poussoir
Cela impose cependant d'avoir un coupleur de média TR130B mais cela permet de mettre après d'autres composants radio notamment des télécommandes par exemple pour ouvrir portail, porte de garage, éclairage de jardin et autre fermeture générale des volets. Du coup quelques volets sont reliés aussi par module radio ce qui a un peu réduit le nombre de saignées à faire.
Pour info il existe maintenant dans les modules de sortie hager la gamme TXA208 qui permet si j'ai bien compris de commander les équipements manuellement même en cas de dysfonctionnement du bus. Evidement c'est un peu plus cher par sortie...
Après ce premier niveau d'installation full hager, je suis maintenant en train d'ajouter des composants d'autres marques (détecteur de fumée merten par exemple).
Amicalement,
-----Message d'origine-----
De : domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com] De la part de domo_elec
Envoyé : jeudi 11 octobre 2007 22:09
À : domotique-EIB
Objet : Nouvelle installation
On 11 oct, 22:08, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Gestion des 2 vitesses de la VMC simple flux hygroréglable type B
Salut,
A ce propos, est ce qu'il éxiste ce type de vmc en EIB ?
Merci
Thierry
Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
cours de traduction.
Au cas ou je peu la fournir
On 12 oct, 14:20, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
> kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
> un module Eib.
>
> Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
> du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
> cours de traduction.
>
C'est sympa mais j'ai vu que c'était des VMC double flux, est ce que
cela peut être possible sur les VMC simple flux de mettre ce module
EIB ?
Merci
Il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire çà sur une simple flux 2
vitesses. Un simple actuator 2 sorties suffit pour gérer la VMC. Une
Double Flux fonctionne avec une régulation et le KNX permet d'aller
plus loin que la régulation interne et avoir un fonctionnement tout
automatique.
Sur une autre installation j'ai une double flux Helios 1200M3/H (sans
EIB Gateway) commandée par un actuator ABB LFA/S1.1 et raccordée à un
puit canadien avec plusieurs registre motorisé pour air neuf et
maitrise des débits dans différentes zones. Le LFA permet de gérer les
vitesses de la VMC, et des modules 0-10V gèrent l'ouverture des
registres en fonction de prise de T° et de taux CO².
A+
Junior76
On 12 oct, 14:31, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
C'est bien ainsi que je l'avais envisagé.
>Avec une alim 640mA tu peux mettre jusqu'à 64 participants (cad
>remplir un segment de ligne)
Je reviens toutefois sur les limitations et la réponse de mickg :
- Il me suffirait donc de multiplier les alim pour multiplier les
participants ?
- Quand on parle de participants, parle t'on uniquement des
actionneurs ?
- Qu'appel t'on un segment de ligne ?
- Plutot que de limitations électriques je pensais au limitations
phisiques :
- Puis-je gérer 342 sorties et 731 entrées sur le bus (j'exagère
volontairement) ?
- Les entrées directements connectées au bus sont raccordées en
étoile. Y a t'il une règle partculière pour ces raccordements ?
- Peut être y a t'il une limitation au nombre de bouton au
départ d'une ligne du tableau (ligne = un câble partant du tableau) ?
Amicalement
>Il me suffirait donc de multiplier les alim pour multiplier les
>participants ?
Oui mais avec 4 alim maxi et coupleurs de lignes, soit 256 modules
(soit 4 segments de lignes)
Dans ce schéma : 1000 ml de bus maximum par segment de ligne
Mais alors qu'est qu'un participant ?
- 1 module TXA 207A = 1 ou 10 participants ?
- 1 bouton avec 2 poussoirs Kalysta = 1 ou 2 participants ?
Même si je dois avoir un bus de maximum 1000 ml par segment de ligne :
- Dois-je partir du tableau avec 1 seul câble et distribuer ?
- Ai-je interrêt de faire plusieurs départs et distribuer ?
Amicalement
On 13 oct, 11:09, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> > 2 sorties d'un TXA207A feront très bien l'affaire.
>
> C'est bien ainsi que je l'avais envisagé.
>
> >Avec une alim 640mA tu peux mettre jusqu'à 64 participants (cad
> >remplir un segment de ligne)
>
> Je reviens toutefois sur les limitations et la réponse de mickg :
> - Il me suffirait donc de multiplier les alim pour multiplier les
> participants ?
> - Quand on parle de participants, parle t'on uniquement des
> actionneurs ?
> - Qu'appel t'on un segment de ligne ?
> - Plutot que de limitations électriques je pensais au limitations
> phisiques :
> - Puis-je gérer 342 sorties et 731 entrées sur le bus (j'exagère
> volontairement) ?
Oui une alim 640mA gère 64 particants (=module d'entrée,capteur ou
module de sortie, quelque soit le nombre d'entrées ou de sorties par
module) soit un segment de ligne
Une ligne peut contenir jusqu'à 255 participants soit 4 segments
Une zone peut contenir 15 lignes liées par des coupleurs de ligne
Une installation peut contenir 15 zones liées par des coupleurs de
zone (=coupleur de ligne)
Longueur max. entre l'alimentation électrique et les appareils reliés
au bus : 350 m
Longueur max. entre deux appareils reliés au bus : 700 m
Longueur totale des câbles au sein d'une ligne : 1000 m
> - Les entrées directements connectées au bus sont raccordées en
> étoile. Y a t'il une règle partculière pour ces raccordements ?
Non pas en étoile, de façon "anarchique", tout sauf boucle
> - Peut être y a t'il une limitation au nombre de bouton au
> départ d'une ligne du tableau (ligne = un câble partant du tableau) ?
Non pas de limitation du nombre de câble bus partant du tableau
>
> Amicalement
Dans mon projet de construction, je n'ai pas prévu de VMC double flux
mais une simple flux hydro.
Y a-t-il un intéret à la commander en KNX (Bouton poussoir + module de
sortie) à la place du va et vient qui permet de choisir entre les 2
vitesses ?
Merci d'avance
Olivier
> Y a-t-il un intéret à la commander en KNX (Bouton poussoir + module de
> sortie)
Perso, je pense que oui. D'ailleurs, pour les mêmes raison que celles
qui conduisent au choix KNX pour l'éclairage etc, càd grande
flexibilité de l'installation.
Perso, la VMC de la sdb se commande par BP depuis 2 endroits
différents. De plus, je viens d'installer un micro-switch dand la
porte de la toilette (qui commande un ABB US/U 2.2), avec une fonction
logique et temporisation qui gère On/Off et PV/GV de la VMC (oui, je
m'amuse un peu :-), et contrairement à ce qu'il semble, développer une
fonction logique n'est pas si simple que çà en a l'air).
?capteur hygrométrique?
Je n'y avais pas pensé, par contre, après coup, çà a l'air logique ;-)
J'ai bien vu BERKER Nr.: 7590 00 56, mais c'est du 0-10V (pas direct
sur le bus et aussi RTS Automation, mais ce n'est que le capteur.
Tu as un modèle à recommander ?
Effectivement, pourquoi ne pas utiliser un interrupteur adapté.
Et pourquoi faire de l'EIB pour l'éclairage des WC : 1 poussoir, 1
lampe !!!
Tout simplement parce que ainsi, on a au mois un bus qui arrive dans
chaque pièce. Facile ensuite pour toute extension de rajouter une
boite en dessous et de ponter...
Et puis les besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Dans
quelques temps je constaterai peu être de l'humidité dans la SDB de
l'étage, et il sera aisé de modifier mon installation pour rajouter
une commande sur la VMC.
Amicalement
J'ai toujours utilisé des 0-10V (non fourni par moi) sur des modules
entrées analogiques ABB.
> J'ai toujours utilisé des 0-10V (non fourni par moi) sur des modules
> entrées analogiques ABB.
OK, merci (ouch, c'est pas donné, ces entrées analogiques)
A ton avis, à partir de quel pourcentage d'humidité faut'il enclencher
la VMC ?
On 15 oct, 19:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> OK, merci (ouch, c'est pas donné, ces entrées analogiques)
Oui, mais les fonctions de ces modules sont assez géniales.
Oui une alim 640mA gère 64 particants (=module d'entrée,capteur ou
module de sortie, quelque soit le nombre d'entrées ou de sorties par
module) soit un segment de ligne
Je pense que c'est suffisamment clair. Un participant est un module,
quel que soit le nombre d'entrées/sorties.
Rectification: en épluchant les doc des VMC hygro, il se trouve qu'en
majorité, ces VMC n'ont qu'une seule vitesse.
C'est au niveau de la bouche que l'on peut agir:
- pour les salles bains: le flux s'adapte automatiquement en fonction
de l'humidité. Pas d'augmentation du débit possible.
- pour les WC: augmentation du débit possible par capteur de présence
intégré ou commande électrique (*)
- pour la cuisine: augmentation du débit possible en tirant sur un
cordon ou commande électrique (*)
(*) dans le cas d'une commande électrique on peut effectivement
remplacer l'interrupteur à 2 positions par un actionneur KNX, je
pense.
attention toutefois aux branchements ! :
- en fonctionnement normale, il semble que le circuit doit être fermé
et ouvert si on désire augmenter le débit.
- certaines bouches sont ont une temporisation intégrée (environ
30mn).
Cela laisse donc de multiples possibilités comme par exemple équiper
les WC avec un détecteur de présence pour l'élairage
et commander la bouche hygro. Du coup la tempo de 30mn intégrée à la
bouche est bien utile lorsque l'on quitte ces lieux.
Pour la cuisine, je n'ai pas encore d'idée.
Olivier
On 15 oct, 08:32, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
Merci beaucoup
-----Message d'origine-----
De : domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
De la part de Minusk
Envoyé : vendredi 12 octobre 2007 14:20
À : domotique-EIB
Objet : Re: Nouvelle installation