Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Opvaskemaskine slå HFI

40 views
Skip to first unread message

HH

unread,
May 20, 2013, 10:26:04 AM5/20/13
to
Har en 8 �r gl. Miele G645 plus, som pludselig begyndte at sl� HFI.
Faktisk var det EFTER en vask det skete f�rste gang.

S�tter jeg str�m til den k�rer den fint, men slukker jeg eller t�nder
den, sl� den HFI, m�ske hver 5-10 gang.
Den sl�r ogs� HFI hvis jeg fx. �bner l�gen med sp�nding p� maskinen.

Alts� den sl�r HFI uden der program sat i gang, b�de n�r jeg slukker
eller t�nder eller �bner l�gen.

Har pr�vet at pille stik af alle forbrugs-enheder i maskinen:

Varmelegme
Afl�bspumpe
El-bl�ser
Magnetventil elbl�ser
Cirkutations pumpe
Samt hvad jeg ellers kunne finde.

Den sl�r dog stadig HFI.

Maskinen ser HELT t�r og fin ud alle steder uden nogen former for tegn
p� ut�theder ?


MVH

HH

Andreas Møller Hansen

unread,
May 20, 2013, 10:43:06 AM5/20/13
to
Den 20/05/13 16.26, HH skrev:

> S�tter jeg str�m til den k�rer den fint, men slukker jeg eller t�nder
> den, sl� den HFI, m�ske hver 5-10 gang.
> Den sl�r ogs� HFI hvis jeg fx. �bner l�gen med sp�nding p� maskinen.
>
> Alts� den sl�r HFI uden der program sat i gang, b�de n�r jeg slukker
> eller t�nder eller �bner l�gen.
>

D�rkontakten ?


--
mvh

Andreas M. Hansen

alexbo

unread,
May 20, 2013, 11:26:58 AM5/20/13
to
"HH" skrev

>S�tter jeg str�m til den k�rer den fint, men slukker jeg eller t�nder den,
>sl� den HFI, m�ske hver 5-10 gang.
>Den sl�r ogs� HFI hvis jeg fx. �bner l�gen med sp�nding p� maskinen.

Jeg vil foresl� dels at m�le mellem fase og jord p� stikket mens maskinen
"t�ndes/slukkes" og l�gen �bnes for konstatere en gennemgang.
Uden st�m p� bare med stikket l�st i h�nden.
Dels at frakoble jordforbindelsen ved brug bare lige for at se om
fejlstr�mmen g�r den vej.

Selvf�lgelig forudsat at maskinen er forsynet med jord.

Hvis maskinen har elektrisk slangebrudsventil med ledningen gennem
vandslangen kunne der v�re en mulighed.

mvh
Alex Christensen

Henning

unread,
May 20, 2013, 11:33:29 AM5/20/13
to
Ledningen der g�r ind i l�gen? M�ske er isoleringen gnavet over.

HH

unread,
May 20, 2013, 2:18:27 PM5/20/13
to
Nu har jeg kun et alm. multimeter, og ikke en megger, men mellem fase og
jord er der meget fin forbindelse uden sp�nding p� maskinen.
Dette dog kun n�r t�nd/sluk kontakten p� maskinen st� p� on.
Det samme g�lder for l�ge kontakten.

S�tter jeg str�m til maskinen k�rer modstanden og ned.

S�tter jeg maskinen til uden jordforbindelse k�rer den uden problemer og
sl� IKKE HFI. Her kan jeg dog m�le 45 volt mellem maskinen og "mig"

Satte s� jord til igen og nu springer sl� HFI igen lige med det samme,
og jeg kan slet ikke f� maskinen igang, virker nu endnu mere defekt end
tidl. og der kommer heller ikke lys i den mere.

N�.......... jeg skal ned og vaske op nu :-)

MVH

HH





alexbo

unread,
May 20, 2013, 2:48:04 PM5/20/13
to
"HH" skrev

> Nu har jeg kun et alm. multimeter, og ikke en megger, men mellem fase og
> jord er der meget fin forbindelse uden sp�nding p� maskinen.
Et multimeter er godt nok, det du skal m�le er forbindelse det klarer et
multimeter fint.
En meget fin forbindelse er en meget d�rlig ting, der b�r ikke v�re
forbindelse det er tegn p� at str�mmen "g�r i jord", en fejlstr�m og s� sl�r
fejlstr�msrel�et fra.

> S�tter jeg maskinen til uden jordforbindelse k�rer den uden problemer og
> sl� IKKE HFI.
Ja for nu kan fejlstr�mmen ikke komme v�k gennem jord, den "h�nger" i
maskinen.

>Her kan jeg dog m�le 45 volt mellem maskinen og "mig",
Du har st�rre modstand end "jord" og giver derfor ikke s� meget fejlstr�m.

Fordelen ved multimetermetoden er at du kan pr�ve alt muligt mens du har dit
multimeter p� fase og jord liggende l�st p� gulvet.
n�r du piller den "rigtige" forbindelse fra skal multimetret vise ingen
forbindelse mellem fase og jord.

Start med at tage jord fra i maskinen, s� skal forbindelsen forsvinde,
dern�st fasen lige der hvor den kommer ind i maskinen, s� skal det samme
ske.
S� ved du at problemet er i maskinen og ikke i ledningen.
Og s� er det bare at forts�tte, fordelen er at du ikke beh�ver pr�ve at
starte for at se om det hj�lper, du kan se p� multimetret n�r du rammer
rigtigt.
Du har f�et foresl�et d�rkontakten jeg ved ikke om den er med i "Samt hvad
jeg ellers kunne finde."

>Satte s� jord til igen og nu springer sl� HFI igen lige med det samme, og
>jeg kan slet ikke f� maskinen igang, virker nu endnu mere defekt end tidl.
>og der kommer heller ikke lys i den mere.

N�h maskinen vil selvf�lgelig ikke igang n�r HFI sl�r fra, det er kun godt
s� er fejlen konstant og kan findes.

mvh
Alex Christensen






Elmand

unread,
May 20, 2013, 4:14:35 PM5/20/13
to

"alexbo" <ale...@email.dk> skrev i en meddelelse
news:519a6fe3$0$32116$1472...@news.sunsite.dk...
S� let er det nu ikke Alex. Der vil idag altid st� en "fase" p� stel, dog
uden
amp. ( lovpligtig st�jd�mpning), Skal der m�les, skal st�jd�mpningen
fjernes og s� er det ikke sikkert fejlen kan findes med et multimeter. Der
skal en MEKKER til, der afgiver 1000 volt.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne


alexbo

unread,
May 20, 2013, 4:59:19 PM5/20/13
to

"Elmand" skrev

> S� let er det nu ikke Alex. Der vil idag altid st� en "fase" p� stel, dog
> uden amp. ( lovpligtig st�jd�mpning),

Ikke hjemme hos mig, jeg har lige pr�vet alle maskinerne, vask, t�rre,
opvask, mikro, TV, PC,
i ingen tilf�lde kan jeg m�le gennemgang mellem fase og jord p� stikket.
Men HH kan jo selv pr�ve med sit multimeter p� sine andre maskiner, opf�rer
de sig ligesom opvasken, er metoden nok ikke vejen frem.

mvh
Alex Christensen

Hans Kjaergaard

unread,
May 21, 2013, 7:47:25 AM5/21/13
to
On Mon, 20 May 2013 22:59:19 +0200, "alexbo" <ale...@email.dk> wrote:

>
>"Elmand" skrev
>
>> S� let er det nu ikke Alex. Der vil idag altid st� en "fase" p� stel, dog
>> uden amp. ( lovpligtig st�jd�mpning),
>
>Ikke hjemme hos mig, jeg har lige pr�vet alle maskinerne, vask, t�rre,
>opvask, mikro, TV, PC,
Hvilket skyldes at du ikke forst�r det Elmand skriver, kombineret med
at det han vil forklarer er d�rligt formuleret. Det skal ligesom g�
galt.

Det han vil fort�lle er at der i st�jfilteret sidder 2 kondensatorer
(i serie) parallelt over nul og fase, f�lles punktet for disse
kondensatorer er s� f�rt til jord.
Dette bevirker, n�r der IKKE er effektiv jordforbindelse til/p�
apparatet, at der vil st� ca 115 Volt p� jord (m�lt i forhold til reel
jord, eller nul, eller fase)
Men ak, en tegning ville fort�lle det meget bedre end tusinde af ord.

>i ingen tilf�lde kan jeg m�le gennemgang mellem fase og jord p� stikket.
Nej forh�bentligt ikke.

>Men HH kan jo selv pr�ve med sit multimeter p� sine andre maskiner, opf�rer
>de sig ligesom opvasken, er metoden nok ikke vejen frem.
Det dur bare ikke med et alm. multimeter, der skal en Megger til.

En Megger er godt nok et fabrikat af m�leinstrumenter, men er s� ogs�
blevet til en beteg. for en ohm m�le metode hvor man bruger en meget
h�j sp�nding (over 100 Volt, kan ofte v�lges imellem 100 til 5000
Volt) til at foretage sin ohm m�ling, det giver et helt andet resultat
n�r vi snakker overgang i elektriske apparater.

Jeg er selv faldet i f�lden mange gange med at fors�ge at m�le
overgang i elektriske apparater med mit multimeter (fordi det er s�dan
et jeg nu engang har) og jeg har intet kunne m�le, s� kommer der en
elektrikker med sin Megger og vupti s� kan overgangen m�les.

Og det er den k�re m�lesp�nding der g�r hele forskellen, et alm.
multimeter bruger mellem 1,5 og 3-4 Volt, medens en Megger som fortalt
bruger over 100 Volt, i teorien er der ikke nogen forskel, men i
praksis har det stor betydning, man ved det dog f�rst n�r man selv har
pr�vet sammenligningen mellem de 2 m�lesp�ndinger.

En Megger er sin v�gt v�rd i guld n�r man skal finde overgang i
elektriske installationer eller elektriske apparater, og for dem der
ikke ved det s� er en Megger ikke lige et letv�gts apparat.


/Hans

alexbo

unread,
May 21, 2013, 9:01:46 AM5/21/13
to
"Hans Kjaergaard" skrev

>>i ingen tilf�lde kan jeg m�le gennemgang mellem fase og jord p� stikket.
> Nej forh�bentligt ikke.

Men det kan HH, han har
" mellem fase og jord er der meget fin forbindelse uden sp�nding p�
maskinen."

> Jeg er selv faldet i f�lden mange gange med at fors�ge at m�le
> overgang i elektriske apparater med mit multimeter (fordi det er s�dan
> et jeg nu engang har) og jeg har intet kunne m�le,

Man det kan HH, han m�ler direkte forbindelse mellem fase og jord.
Jeg n�gter ikke at en isolationstester er et bedre indstruement til at finde
overgang og kan m�le overgang hvor et multimeter ikke kan, men n�r
multimetret m�ler fin forbindelse, hvilket jeg regner med betyder nul eller
n�sten nul Ohm, s� er det efter min mening et tegn p� direkte overgang
mellem fase og jord.

Jeg ser det n�rmest som at en d�ktrykm�ler kan m�le en lille fald i
d�ktrykket p� cyklen, men en tommelfinger kan uden videre m�rke om trykket
er n�sten helt v�k.
Hvis jeg skriver at jeg kan trykke mit d�k helt sammen med en finger s� der
m� v�re en fejl, ville du da ikke skrive at det kan jeg ikke regne med, jeg
skal bruge en d�ktrykm�ler.

HH m�ler fin forbindelse mellem fase og jord, kan du p� nogen m�de f� det
til at v�re i orden?
Jeg foresl�r HH at finde den komponent der skaber denne fine forbindelse,
mener du at det er en forkert fremgangsm�de?

En Megger/isolationstester vil da fort�lle det samme, der er fin forbindelse
mellem fase og jord, og hvad skal HH s� g�re?

mvh
Alex Christensen

Hans Kjaergaard

unread,
May 21, 2013, 11:05:23 AM5/21/13
to
On Tue, 21 May 2013 15:01:46 +0200, "alexbo" <ale...@email.dk> wrote:

>Men det kan HH, han har
>" mellem fase og jord er der meget fin forbindelse uden sp�nding p�
>maskinen."
Hvad er det han m�ler ? Hvordan g�r han ? Og hvilket resultat fik han
?
Alle disse sp�rgsm�l er uafklaret, det eneste han siger er hans egen
konklusion, og den tror jeg kke helt p�.

>> Jeg er selv faldet i f�lden mange gange med at fors�ge at m�le
>> overgang i elektriske apparater med mit multimeter (fordi det er s�dan
>> et jeg nu engang har) og jeg har intet kunne m�le,
>
>Man det kan HH, han m�ler direkte forbindelse mellem fase og jord.
>Jeg n�gter ikke at en isolationstester er et bedre indstruement til at finde
>overgang og kan m�le overgang hvor et multimeter ikke kan, men n�r
>multimetret m�ler fin forbindelse, hvilket jeg regner med betyder nul eller
>n�sten nul Ohm, s� er det efter min mening et tegn p� direkte overgang
>mellem fase og jord.
Det er og bliver tvivlsomt hvad HH mener med sin udtagelse, og hvis
han virkeligt m�ler et meget lavt antal ohm s� har han jo fundet sin
fejl, og s� skulle det ikke v�re et st�rre problem at finde den
komponent der fejler.

>HH m�ler fin forbindelse mellem fase og jord, kan du p� nogen m�de f� det
>til at v�re i orden?
Nej, han tager nok lidt fejl i en eller flere ting ifbm sine m�linger,
for det giver ikke mening at melde ud som han g�r.
Jeg l�ser hans udmelding som at hans m�ling giver det �nskede resultat
(og det er "meget fin forbindelse" jo s� ikke), men igen han
fort�ller intet om resultatet af selve m�lingen, kun hans egen
konklusion p� m�lingen.

>Jeg foresl�r HH at finde den komponent der skaber denne fine forbindelse,
>mener du at det er en forkert fremgangsm�de?
Det er jo s� lige et sp�rgsm�l om denne meget fine forbindelse er til
stede hvis en mere kvalificeret kommer til at betjene
m�leinstrumentet.

L�g m�rke til at maskinen har kunne k�rer med fejlen blot slog den HFI
rel�et under givne betingelser.
Havde der v�ret tale om en kortslutning mellem jord og fase havde
maskinen jo nok sl�et et par sikringer ud af kurs og ikke blot HFI
rel�et, s� der er med stor sandsynlighed tale om overgang og ikke
kortslutning.
Kortslutning kan m�les med et multimeter, det kan overgang sj�ldent.

>En Megger/isolationstester vil da fort�lle det samme, der er fin forbindelse
>mellem fase og jord, og hvad skal HH s� g�re?
HH skal finde ud af hvorledes man betjener et m�leinstrument og
hvorledes man tolker det m�lte resultet, alternativt kunne han jo
fort�lle om det hans m�leinstrument viser n�r han m�ler mellem fase og
jord.

Men det �ndre ikke p� at et multimeter er det forkerte v�rkt�j til
opgaven, ikke at det ikke kan bruges i visse tilf�lde, det kan det
godt, men de tilf�lde er meget f�.

Men igen, har man ikke erfaring med begge m�le metoder s� forst� man
oftes ikke forskellen, og forskellen er meget stor.
Der er en �rsag til at man har opfundet en Megger og det er at de
g�nse m�le metoder ikke er tilstr�kkelige.


/Hans

HH

unread,
May 21, 2013, 12:26:58 PM5/21/13
to
N�r jeg mente fin forbindelse var det ironisk ment, alts� jeg m�le 0 ohm
mellem fase og jord.
Som jeg skrev s� holdt maskinen efter et stykke tid helt op med at ville
virke. Med jordforbindelse, tager den HFI i samme splitsekund jeg s�tter
sp�nding p� den.
Fjerner jeg jordforbindelsen sl�r den IKKE HFI, men der kommer heller
ikke lys i nogen lamper mere.
Jeg gave op for 1 time siden, og har lige bestilt en ny Siemens p� nettet.
Vores f�rste opvaskemaskine var en Siemens, k�rte 12 �r uden et pip, s�
var kurve m.m. slidt op, selvom maskinen faktisk stadig fungerede.
N�ste gang hev jeg den store pengepung op og k�bte en Miele i den tro,
at den s� kunne holde i 20 �r uden problemer. Det kunne den s� ikke.
Hvis nogen vil have den gamle Miele, s� hent den endelig, 15 km vest for
Odense, rep. og samle selv maskine.

MVH

HH

alexbo

unread,
May 21, 2013, 12:56:22 PM5/21/13
to
"HH" skrev

> N�r jeg mente fin forbindelse var det ironisk ment, alts� jeg m�le 0 ohm
> mellem fase og jord.

Ud over at det er t�beligt at skrive ironisk om tekniske detajler i
forbindelse med fejlfinding, s� er 0 ohm en meget fin forbindelse.

Sp�rgsm�let er om du kan kende forskel p� 0 ohm og uendelig ohm,
Uendelig ohm er det multimetret starter p� med pr�veledningerne i fri luft,
g�r det ned p� 0 ved pr�vning er der meget fin forbindelse, en direkte
forbindelse mellem fase og jord, s� skal HFI sl� fra.

mvh
Alex Christensen

alexbo

unread,
May 21, 2013, 12:56:34 PM5/21/13
to
"Hans Kjaergaard" skrev

> Det er og bliver tvivlsomt hvad HH mener med sin udtagelse, og hvis
> han virkeligt m�ler et meget lavt antal ohm s� har han jo fundet sin
> fejl, og s� skulle det ikke v�re et st�rre problem at finde den
> komponent der fejler.

Det er jo rent faktisk det jeg g�r ud fra, at HH m�ler det han siger han
m�ler og s� er det videre derfra.

mvh
Alex Christensen

HH

unread,
May 21, 2013, 2:04:17 PM5/21/13
to
Jo jeg er ikke HELT "gr�n" med et multimeter.
Jeg har brugt Ohm meget til fejlfiding i gennem tiderne.
Beklager min "fin forbindelse" blev misforst�et.
Jeg fors�gte ogs� at fejfinde p� et varmelegme til en vaskemaskiner for
�r tilbage.
Her vist multimeter ingen forbindelse/kortslutning mellem fase og jord.
S� l�nte jeg en megger med hjem fra jobbet og den p�viste fejlen/
kortslutning p� 2 sekunder.

S� der er nok lidt forkel p� disse ved fejls�gning.