Den 06-05-2012 16:30, Cykelsmeden skrev:
> Jeg skal lige have en hånd mere "i den anden ende" tempskiftene foregår
> hurtigere en "akaløv" :_)
>
> //finn
Har nu kontrolleret, og tilslutningerne er korrekte.
I ro, og med slukket pumpe virker alt korrekt.
Alle rør ca. rumtemperatur +-
1 sek efter åbning af en hane, er FVtilgang meget varm, og efter 10 sek.
er VV varm, og KV koldere.
Recirctilslutningen kold.
Den fjerne hane tapper ca 1-1½ liter vand inden det varme er fremme.
Med åben hane og startet pumpe bliver recirc varm.
Ca. 1 min efter hanen lukkes, bliver recirc kold. Det tager 5-8 min med
pumpen slukket.
Den kan jeg ikke regne ud, men det ser attså ikke ud til at
recirkulationen kan generere et flow på FVsiden. (Noget indbygget
differensregulering??)
//finn