Cykelsmeden

unread,
May 5, 2012, 7:39:56 AM5/5/12
to
Har en opsætning som:
http://dl.dropbox.com/u/2768449/Varmeveksler.jpg

Når jeg åbner hane 1, kommer der øjeblikkeligt varmt vand.
Når jeg åbner hane 2, kommer der øjeblikkeligt varmt vand til
varmtvandsrøret, og er fremme ved hanen når røret er tømt for koldt vand.

Dette gælder uanset om pumpen kører eller ej.
Hvis jeg ikke tapper vand, og starter hele rørføringen kold efter ½ min.

Hvad er der galt?

//finn

Erik Olsen

unread,
May 5, 2012, 7:57:27 AM5/5/12
to
Det kunne være fordi cirkulationspumpen for varnt brugsvand ikke kører
selvom du tror den kører, eller fordi recirkulationen af varmt brugsvand
er forhindret pga. blokering el. lign.

Har du mærket på rørene og cirkulationspumpen for varmt brugsvand om de
er varme når cirkulationspumpen kører?

--
Venlig hilsen/Best regards
Erik Olsen

Cykelsmeden

unread,
May 5, 2012, 11:12:23 AM5/5/12
to
Den 05-05-2012 13:57, Erik Olsen skrev:
>
> Det kunne være fordi cirkulationspumpen for varnt brugsvand ikke kører
> selvom du tror den kører, eller fordi recirkulationen af varmt brugsvand
> er forhindret pga. blokering el. lign.
>
> Har du mærket på rørene og cirkulationspumpen for varmt brugsvand om de
> er varme når cirkulationspumpen kører?

Pumpen kører, men rørene er kun varme når der åbnes for en hane.
Hvis jeg ikke starter pumpen, afkøles rørene langsomt, starter jeg
pumpen, bliver de kolde øjeblikkeligt.
Jeg har bedt smeden som monterede det, få fat i en fagmand :-)
- det er han lidt træg til. Danfoss skal sikkert have betaling :-)

//finn

Erik Olsen

unread,
May 5, 2012, 11:20:23 AM5/5/12
to
Cykelsmeden wrote:

> Pumpen kører, men rørene er kun varme når der åbnes for en hane.
> Hvis jeg ikke starter pumpen, afkøles rørene langsomt, starter jeg
> pumpen, bliver de kolde øjeblikkeligt.

Cirkulering af varmt brugsvand skal sikre at vandet ved tappestederne er
varmt straks. Der er tydeligvis noget galt, men ud fra det du oplyser,
har jeg ikke flere gæt.

Måsker er anlægget slet ikke udført som på din tegning.

Cykelsmeden

unread,
May 5, 2012, 11:29:21 AM5/5/12
to
Den 05-05-2012 17:20, Erik Olsen skrev:
> Cirkulering af varmt brugsvand skal sikre at vandet ved tappestederne er
> varmt straks. Der er tydeligvis noget galt, men ud fra det du oplyser,
> har jeg ikke flere gæt.
>
> Måsker er anlægget slet ikke udført som på din tegning.

Desværre var smeden hurtig til at montere rør, og støbe gulvet, hvor
rørene kommer op.
Den eneste situation jeg kan få til at passe med situationen, er at
smeden har byttet om på koldt brugsvand ind og varmt brugsvand ud??
Så vil svjv returpunktet i "radiatoren" være tæt på koldvandsintaget, og
derfor næsten ingen varmeflade.
Hvis så, er det gulvet op omkring anlægget ;(

//finn

Erik Ginnerskov

unread,
May 5, 2012, 1:07:37 PM5/5/12
to
Cykelsmeden wrote:

> Desværre var smeden hurtig til at montere rør, og støbe gulvet, hvor
> rørene kommer op.

Det lyder for mig som noget fusk, der skulle skjules inden du opdagede det.
Han skulle ikke have haft lov til at støbe til, før anlægget var
gennemprøvet og godkendt af dig.

--
Med venlig hilsen
Erik Ginnerskov
http://ginnerskov.dk

Jørgen Nielsen

unread,
May 5, 2012, 2:00:55 PM5/5/12
to
Hvis du lader en varmtvandshane løbe behersket, kan du prøve at føle
temperarturen med en hånd på de 4 tilslutninger. Det kan måske give en
fornemmelse af om de er tilsluttet forkert. Check også om pumpen,
pumper ind mod veksleren.

--
Mvh. Jørgen
[e-mail address is valid]


CC

unread,
May 5, 2012, 7:21:38 PM5/5/12
to
Manglende isolering på røret mellem hane 1 og 2.

CC

unread,
May 5, 2012, 7:24:24 PM5/5/12
to
Den 05-05-2012 13:57, Erik Olsen skrev:
> Cykelsmeden wrote:
>> Har en opsætning som:
>> http://dl.dropbox.com/u/2768449/Varmeveksler.jpg
>>
>> Når jeg åbner hane 1, kommer der øjeblikkeligt varmt vand.
>> Når jeg åbner hane 2, kommer der øjeblikkeligt varmt vand til
>> varmtvandsrøret, og er fremme ved hanen når røret er tømt for koldt
>> vand.
>> Dette gælder uanset om pumpen kører eller ej.
>> Hvis jeg ikke tapper vand, og starter hele rørføringen kold efter ½
>> min.
>> Hvad er der galt?
>
> Det kunne være fordi cirkulationspumpen for varnt brugsvand ikke kører
> selvom du tror den kører, eller fordi recirkulationen af varmt brugsvand
> er forhindret pga. blokering el. lign.

Eller pumpen er monteret forkert.

Cykelsmeden

unread,
May 6, 2012, 4:39:19 AM5/6/12
to
Den 05-05-2012 20:00, Jørgen Nielsen skrev:
> Hvis du lader en varmtvandshane løbe behersket, kan du prøve at føle
> temperarturen med en hånd på de 4 tilslutninger. Det kan måske give en
> fornemmelse af om de er tilsluttet forkert. Check også om pumpen, pumper
> ind mod veksleren.

Vi har talt om pumpens løbsretning, og jeg går ud fra du mener "ind mod
vekslerens Recirc-studs" ? : Cirkulationen vil jo altid gå mod
veksleren :-)

Men principielt skulle det jo ikke have den store betydning. Det som
betyder noget er om vandet kører i "den lille sløjfe" eller "den store
sløjfe" i veksleren, derfor min konklusion om forbyttet ind/udløb.

//finn

Cykelsmeden

unread,
May 6, 2012, 4:43:02 AM5/6/12
to
Den 06-05-2012 01:21, CC skrev:
> Manglende isolering på røret mellem hane 1 og 2.

Netop derfor jeg vil have gang i recirculationen!
- varmen er billigere end vandet og mere komfort :-)
men 20m rør imellem gulvbrædder, skulle ikke kunne afkøle mere en
cirkulationspumpen kan levere, og veksleren klarer fint fuldt åbne
haner, så den kan også følge med.

//finn

Jørgen Nielsen

unread,
May 6, 2012, 6:43:36 AM5/6/12
to
Cykelsmeden skrev den 06-05-2012:
> Den 05-05-2012 20:00, Jørgen Nielsen skrev:
>> Hvis du lader en varmtvandshane løbe behersket, kan du prøve at føle
>> temperarturen med en hånd på de 4 tilslutninger. Det kan måske give en
>> fornemmelse af om de er tilsluttet forkert. Check også om pumpen, pumper
>> ind mod veksleren.
>
> Vi har talt om pumpens løbsretning, og jeg går ud fra du mener "ind mod
> vekslerens Recirc-studs" ?
Ja
>Cirkulationen vil jo altid gå mod veksleren :-)
Ja... hvis pumpen er vendt rigtigt. :-)

> Men principielt skulle det jo ikke have den store betydning. Det som betyder
> noget er om vandet kører i "den lille sløjfe" eller "den store sløjfe" i
> veksleren, derfor min konklusion om forbyttet ind/udløb.
Det var det jeg troede du kunne føle med en hånd på vekslerens
tilslutninger

Cykelsmeden

unread,
May 6, 2012, 10:30:00 AM5/6/12
to
Den 06-05-2012 12:43, Jørgen Nielsen skrev:
>> Cirkulationen vil jo altid gå mod veksleren :-)
> Ja... hvis pumpen er vendt rigtigt. :-)
>

også hvis den vender forkert! cirkulationssløjfen er jo en ring mellem
en af vekslerens tilslutninger og circ. tilslutningen. Enten pumper den
fra vekslerens circtilslutning og til vekslerens VK/VV eller den pumper
fra vekslerens VV/VK til vekslerens circtilslutning :-)


>> Men principielt skulle det jo ikke have den store betydning. Det som
>> betyder noget er om vandet kører i "den lille sløjfe" eller "den store
>> sløjfe" i veksleren, derfor min konklusion om forbyttet ind/udløb.
> Det var det jeg troede du kunne føle med en hånd på vekslerens
> tilslutninger

Jeg skal lige have en hånd mere "i den anden ende" tempskiftene foregår
hurtigere en "akaløv" :_)

//finn

Cykelsmeden

unread,
May 6, 2012, 11:51:31 AM5/6/12
to
Den 06-05-2012 16:30, Cykelsmeden skrev:
> Jeg skal lige have en hånd mere "i den anden ende" tempskiftene foregår
> hurtigere en "akaløv" :_)
>
> //finn

Har nu kontrolleret, og tilslutningerne er korrekte.

I ro, og med slukket pumpe virker alt korrekt.
Alle rør ca. rumtemperatur +-
1 sek efter åbning af en hane, er FVtilgang meget varm, og efter 10 sek.
er VV varm, og KV koldere.
Recirctilslutningen kold.

Den fjerne hane tapper ca 1-1½ liter vand inden det varme er fremme.
Med åben hane og startet pumpe bliver recirc varm.
Ca. 1 min efter hanen lukkes, bliver recirc kold. Det tager 5-8 min med
pumpen slukket.

Den kan jeg ikke regne ud, men det ser attså ikke ud til at
recirkulationen kan generere et flow på FVsiden. (Noget indbygget
differensregulering??)

//finn

Jørgen Nielsen

unread,
May 6, 2012, 3:21:23 PM5/6/12
to
Det virker lidt mystisk.

Er det en TERMIX ONE som nævnt i diagrammet?
http://www.termix.dk/Default.aspx?ID=36

Her er nævnt noget om CIRKULATIONSSÆT TERMOSTATSTYRET
http://www.termix.dk/Default.aspx?ID=117

Cykelsmeden

unread,
May 7, 2012, 4:41:09 AM5/7/12
to
Den 06-05-2012 21:21, J�rgen Nielsen skrev:
>>
> Det virker lidt mystisk.
>
Yep!
Jeg har nu sendt en foresp�rgsel til Termix. - S� m� vi se om de reagerer.

og det har v�ret sv�rt at finde den eksakte opstilling p� nettet:

> Er det en TERMIX ONE som n�vnt i diagrammet?
> http://www.termix.dk/Default.aspx?ID=36
>
> Her er n�vnt noget om CIRKULATIONSS�T TERMOSTATSTYRET
> http://www.termix.dk/Default.aspx?ID=117

men det er alts� n�jagtigt denne:
http://www.termix.dk/Default.aspx?ID=184

og for en ordens skyld: GTU unitten er IKKE monteret :-)

//finn

Rasmus Jensen

unread,
May 7, 2012, 6:07:07 PM5/7/12
to
Cykelsmeden wrote:
>
> og det har været svært at finde den eksakte opstilling på nettet:
>
Er det et såkaldt boostersæt du har fået monteret?
http://www.termix.dk/Files/Billeder/Prodpdf/Booster.pdf

Så opfører anlægget sig jo helt efter beskrivelsen såvidt jeg kan læse udfra
din beskrivelse...

--
mvh
Rasmus


Cykelsmeden

unread,
May 8, 2012, 5:37:43 AM5/8/12
to
Den 08-05-2012 00:07, Rasmus Jensen skrev:
> Er det et såkaldt boostersæt du har fået monteret?
> http://www.termix.dk/Files/Billeder/Prodpdf/Booster.pdf
>
> Så opfører anlægget sig jo helt efter beskrivelsen såvidt jeg kan læse udfra
> din beskrivelse...

Nej, boosteren er til FVsiden, i tilfælde af at der er meget lang
forsyningsledning.
Det er den "grundanlæggets" indbyggede recirkulation på varmtvandssiden
jeg slås med

men det er altså nøjagtigt denne:
http://www.termix.dk/Default.aspx?ID=184

//finn