>Die Einen sagen in der PV Technik sei PLUS als MASSE oder GROUND
>üblich,
>die anderen aber schreiben vor, die MINUS Leitung als GROUND
>zu nehmen und mit ERDE zu verbinden fürn Blitzschutz.
>
>Vielleicht läßt sich das machen, aber irgendwo gibt es dann
>sicher Probleme, vor allem später bei Reparaturen oder Umbauten.
>
>Gibt es sowas wie eine NORM?
Normalerweise wird die Gleichtromseite nicht geerdet, das ist
insbesondere wichtig bei trafolosen Wechselrichtern.
Bei Dünnschichtmodulen schreiben die Hersteller teilweise die Erdung
einer Seite vor. Dabei wird aber auch nicht direkt, sondern über einen
definierten Widerstand geerdet. Die Installationshinweise der
Modulhersteller sind zu beachten, ansonsten erlischt die Garantie.