10 views
Skip to first unread message

Helmut Wabnig

unread,
Jun 13, 2013, 3:33:06 AM6/13/13
to
Ich bin verwirrt.
Nicht lachen, das gehört sich nicht.

Habe verschiedene Meinungen vernommen.
Die Einen sagen in der PV Technik sei PLUS als MASSE oder GROUND
üblich,
die anderen aber schreiben vor, die MINUS Leitung als GROUND
zu nehmen und mit ERDE zu verbinden fürn Blitzschutz.

Vielleicht läßt sich das machen, aber irgendwo gibt es dann
sicher Probleme, vor allem später bei Reparaturen oder Umbauten.

Gibt es sowas wie eine NORM?


w.

Lennart Blume

unread,
Jun 13, 2013, 6:51:50 AM6/13/13
to
Am Thu, 13 Jun 2013 09:33:06 +0200 schrieb Helmut Wabnig <hwabnig@.-
--- -.dotat>:

>Habe verschiedene Meinungen vernommen.
>Die Einen sagen in der PV Technik sei PLUS als MASSE oder GROUND
>üblich,
>die anderen aber schreiben vor, die MINUS Leitung als GROUND
>zu nehmen und mit ERDE zu verbinden fürn Blitzschutz.
>
>Vielleicht läßt sich das machen, aber irgendwo gibt es dann
>sicher Probleme, vor allem später bei Reparaturen oder Umbauten.
>
>Gibt es sowas wie eine NORM?

Normalerweise wird die Gleichtromseite nicht geerdet, das ist
insbesondere wichtig bei trafolosen Wechselrichtern.

Bei Dünnschichtmodulen schreiben die Hersteller teilweise die Erdung
einer Seite vor. Dabei wird aber auch nicht direkt, sondern über einen
definierten Widerstand geerdet. Die Installationshinweise der
Modulhersteller sind zu beachten, ansonsten erlischt die Garantie.

Gruß
Lennart

Helmut Wabnig

unread,
Jun 13, 2013, 9:42:14 AM6/13/13
to
On Thu, 13 Jun 2013 12:51:50 +0200, Lennart Blume <usen...@arcor.de>
wrote:
danke, das klingt gut.

w.

Georg Wieser

unread,
Jun 13, 2013, 1:29:45 PM6/13/13
to
gar nicht erden... es sei denn Du hast so
Sondermüllmodule..tschuldigung. Dünnschicht meinte ich.

Die müssen wohl damit sich nichts "zersetzt" oder so.
Message has been deleted

Helmut Wabnig

unread,
Jun 14, 2013, 2:48:44 AM6/14/13
to
On Fri, 14 Jun 2013 05:47:07 +0200, Emil Naepflein
<netne...@kabelmail.de> wrote:

>On Thu, 13 Jun 2013 09:33:06 +0200, Helmut Wabnig <hwabnig@.- --- -.dotat>
>wrote:
>
>>Die Einen sagen in der PV Technik sei PLUS als MASSE oder GROUND
>>üblich,
>>die anderen aber schreiben vor, die MINUS Leitung als GROUND
>>zu nehmen und mit ERDE zu verbinden fürn Blitzschutz.
>
>Es gibt bestimmte Serien rückseitenkontaktierter Solarmodule, die müssen positiv
>oder negativ geerdet werden, weil sie sonst durch Ansammlung von Ladung auf der
>Zelle, degradieren ("Potential Induced Degradation").
>
>http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-F80BD447-5DCC2B12/fronius_deutschland/SE_Stress_related_power_losses_in_PV_modules_DE_241373_snapshot.pdf
>
>Entsprechende Vorgaben macht dann der Hersteller der Module.


Danke, du hast mich sehr geholfen.


w.