Hi,
in de.sci.ing.elektrotechnik philipp haas <philip...@gmx.at> wrote:
> ich meine ich kann mir das nur so erklären dass wenn der spg wert über
> 10 V ansteigt dann schaltet die z diode durch. der wiederstand R ist
> ziemlich klein. so steigt der Strom und die spannung bricht ein also
> wieder unter den wert von 10 V aber ich kann mir nicht vorstellen dass
> es so richtig funktioniert.
Doch schon. Nur hat die Diode eine Kennlinie mit einem "allmählichen
Durchschalten", d.h. ihr Widerstand ändert sich im Bereich von 1-2
Zehntel Volt von (praktisch) unendlich auf (praktisch) Null.
Je nach Last und Versorgungsspannung stellt sich der passende
Punkt auf der Kennlinie ein, also eine Art Gleichgewicht.
Kommt z.B. mehr Last, geht die Spannung etwas runter, und die
Z-Diode rutscht in ihrer Kennlinie mehr richtung "unendlich", belastet
also weniger, und umgekehrt.
Die Spannung ist natürlich keineswegs genau 10 V - sie schwankt
lastabhängig um 1-2 Zehntel. Daher baut man Stabilisierungen üblicher-
weise auch so, dass über einen (größeren) Vorwiderstand die Diode
am Netzteil hängt, und die geregelte Spannung an einen Längstransistor
geht, der quasi die Regelung verstärkt. Und dann schaltet man über
die Diode noch einen Kondensator, der die Welligkeit reduziert.
Also so:
15 V nach
Gleichrichter
)----o----------------o------------------- ------------( 10 V =
| | \ _/
| - \ /\ Längstransistor
| | | 5 kOhm -------
| | | |
| 2200 µF - |
=== | |
--- o-------o---------------
| | Z-10 |
| ----- === 100 µF
| | / \ ---
| --- |
| | |
)----o----------------o-------o------------------------------(
(Nix anderes ist in den fertigen Spannungsreglern drin, ungefähr.)
Die Z-Diode hat in dieser Schaltung üblicherweise 0,7 V mehr als
die Ausgangsspannung, weil der Längstransistor noch ein bisschen
klaut. Daher findet man so krumme Werte wie eben 5,7 V bei den
Dioden.
> ich meine die z diode hängt ja praktisch parallel zur spg quelle und zum
> verbraucher hat also auf die spannung sonst überhaupt keinen einfluss.
> ich glaube das wird mir immer ein rätsel bleiben :-).
Sie belastet die Spannung immer genau so stark, dass 10 V übrig bleiben.
Das klappt natürlich nur, wenn mehr als 10 V kommen, und nur, wenn
die Spannung auch einbricht. Wenn du so eine 10-V-Z-Diode an eine
Autobatterie mit 12 V anschließt, raucht sie schnellstens ab.
mfg.
Gernot
--
<h...@gmx.de> (Gernot Zander) www.kabelmax.de *Keine Mailkopien bitte!*
Der Telekom Privatkundenvertrieb
vertreibt die Telekom-Kunden hoechst zuverlaessig!