Blitzimpuls-Empfindlichkeit von RCD

18 views
Skip to first unread message

Ferenc Staedter

unread,
Jun 13, 2013, 6:36:01 PM6/13/13
to
Hallo Allerseits!

Gibt es spezielle Typen von RCDs, die möglichst unempfindlich gegen
Blitzimpulse im Netz sind?
Oder kann man zumindest erwarten, das ein neuer RCD Blitzimpulse
besser ignoriert als ein 35 Jahre alter?
Hintergrund dieser Fragen ist eine Hausinstallation, wo 2 so uralte
RCDs schon öfters bei einem stärkerem Gewitter ausgelöst haben. Vor
Kurzem wieder einmal, wobei einer sogar 2 mal auslöste. Ein dritter,
vor ca. 1 Jahr eingebauter RCD ignorierte dieses Gewitter.
Die Frage ist also, ob es sinnvoll wäre, neue RCDs einzubauen und ob
man dann auf spezielle Typen achten soll.

Ich weiß das es RCDs gibt, die sich mehrmals wieder einschalten um
dieses Problem in den Griff zu bekommen, aber die werden wohl sauteuer
sein.

--
lG Ferenc
Mails an die From-Adresse werden ungelesen gelöscht

Leo Baumann

unread,
Jun 13, 2013, 6:58:07 PM6/13/13
to
Das Phänomen hatten wir schon hier. Der RCD war in Ordnung aber in der
E-Anlage des Hauses war ein Schluß zwischen Nulleiter und
Potentialausgleich. Möglicherweise floß beim Auslösen ein Strom rückwärts
über den Nulleiter des Hausanschlusses in die E-Anlage und dann in den
Potentialausgleich. Bei Blitzschlägen in das Versorgungsnetz kann der
Nulleiter spannungsmäßig angehoben werden und ein nicht unerheblicher Strom
über die Fehlerstelle fließen, der auslöst.

mfG Leo



Ferenc Staedter

unread,
Jun 19, 2013, 4:41:49 AM6/19/13
to
Am 6/14/2013 12:58:07 AM schrieb Leo Baumann:

> Das Phᅵnomen hatten wir schon hier. Der RCD war in Ordnung aber in der
> E-Anlage des Hauses war ein Schluᅵ zwischen Nulleiter und
> Potentialausgleich. Mᅵglicherweise floᅵ beim Auslᅵsen ein Strom rᅵckwᅵrts
> ᅵber den Nulleiter des Hausanschlusses in die E-Anlage und dann in den
> Potentialausgleich. Bei Blitzschlᅵgen in das Versorgungsnetz kann der
> Nulleiter spannungsmᅵᅵig angehoben werden und ein nicht unerheblicher Strom
> ᅵber die Fehlerstelle flieᅵen, der auslᅵst.

Okay, ich kann im Moment diesen mᅵglichen Fehler in der E-Anlage nicht
ausschlieᅵen.
Allerdings ist es doch verdᅵchtig, das die 2 uralten RCDs (ᅵbrigens
noch mit Nennfehlerstrom 100mA) bei entsprechenden Gewittern auslᅵsen,
der neue RCD (im selben Unterverteiler) mit Nennfehlerstrom 30mA aber
nicht ausgelᅵst hat.
Wir werden einmal versuchsweise die beiden alten RCDs austauschen und
dann wird man weiter sehen.
--
lG Ferenc
Mails an die From-Adresse werden ungelesen gelᅵscht

Michael Schlücker

unread,
Jun 20, 2013, 6:53:52 AM6/20/13
to
Am 19.06.2013 10:41, schrieb Ferenc Staedter:

> Okay, ich kann im Moment diesen mᅵglichen Fehler in der E-Anlage nicht
> ausschlieᅵen.
> Allerdings ist es doch verdᅵchtig, das die 2 uralten RCDs

Wahrscheinlich ist Dein PKW mit Luftsᅵcken, ABS, ESP, Navi und diversen
Assistenzsystemen nicht ganz so uralt. Aber eine weitaus grᅵᅵere
Investition, als ein paar RCDs aka FIs.

> ...bei entsprechenden Gewittern auslᅵsen,

Was sind "entsprechende" Gewitter?
Und seit wann passiert das?
Und warum darf "uralte" Technik keine Fehlfunktionen aufweisen?

> der neue RCD (im selben Unterverteiler) mit Nennfehlerstrom 30mA aber
> nicht ausgelᅵst hat.

"Nenn"fehlerstrom. Der Elektriktrick Deines geringsten Misstrauens kann
Dir ohne groᅵen Aufwand die realen Auslᅵsestrᅵme und Zeiten in der
aktuellen Anlage ermitteln.

> Wir werden einmal versuchsweise die beiden alten RCDs austauschen und
> dann wird man weiter sehen.

Versuchsweise?
Beim nᅵchsten _entsprechenden_ Gewitter lᅵsen die dann evtl. nicht mehr aus.
Gekauft!
Oder lᅵsen auch aus.
Dann bleiben natᅵrlich die Urtiere drin.
Und die Fehlersuche geht weiter.

Isch 'abe keinen Ing. in meinem Namen. Und Elektrotechnik kennt der
Strippenzieher ᅵberwiegend aus der Praxis.

Potentialausgleich? PE? N? Blitzschutz?
So'n RCD ist einfach nur ein Differenzstromschalter.
Gibts keine real nachvollziehbare Ursache fᅵr die
Fehlfunktion(Auslᅵsestrᅵme lt. Messung OK), wᅵr das zumindest mein
erster Suchansatz.
Das wahre Leben ist manchmal so dusselig, sowas vermittelt keine Lehre
und kein Studium.

Das Dumme ist, daᅵ Du den Fehlerfall nicht simulieren kannst.

Vielleicht haben die Herren Inschinᅵre der elektrischen Technik ja noch
ein paar bessere Ideen.
Ich komm mit den bisher vorhandenen Informationen aber nicht wirklich
von den ungewᅵnschten Potentialunterschieden, dem mangelhaften oder
defekten Potentialausgleich weg.


Micha (findet auch nicht _jeden_ Fehler- aber den ᅵblichen Alltagsscheiᅵ
meist in Rekordzeit)

Kurt

unread,
Jun 21, 2013, 3:49:47 PM6/21/13
to
Am 20.06.2013 12:53, schrieb Michael Schlᅵcker:
>
> Potentialausgleich? PE? N? Blitzschutz?
> So'n RCD ist einfach nur ein Differenzstromschalter.


Und der lᅵst gerne aus wenn er Y-Kondenstoren sieht, auch gerne wenn er
ᅵberspannungsableiter vor und in Gerᅵten zu Gesicht bekommt.

Egal ab alt oder neu.


Kurt