Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Fliesenfuge reisst

714 views
Skip to first unread message

Tim Franke

unread,
Oct 8, 2002, 2:11:26 AM10/8/02
to
Hallo,

unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.

Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste
auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist
mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen
3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse.
Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein
bisschen abgesenkt haette.

Hat jemand bei sich auch schon mal sowas entdeckt?

Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?

Gruss,

Tim


Andreas Spiller

unread,
Oct 8, 2002, 2:31:11 AM10/8/02
to
Tim Franke wrote:
>
> Hallo,
>
> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.
>
> Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste
> auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist
> mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen
> 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse.
> Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein
> bisschen abgesenkt haette.
>
> Hat jemand bei sich auch schon mal sowas entdeckt?

Ja, genau so wie du es beschreibst. Wir sind vor ca. 2 Jahren in
einen Neubau (Erstbezug) gezogen. Küche in der von dir beschreibenen
Art gefliest, Wohnzimmer und Flur mit Naturparkett und Silikonfuge zur
Scheuerleiste. An vielen Stellen entstehen jetzt horizontale Risse in
den Fugen. Beim Parkett dachte ich zunächst es liegt tatsächlich daran
dass sich der Fußboden gesenkt hat, aber in der Küche wo gefliest wurde?



> Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?

Wüsste ich auch gerne.

CU

Andreas

Dietmar Treibert

unread,
Oct 8, 2002, 3:26:08 AM10/8/02
to

"Andreas Spiller" <andreas...@alcatel.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3DA27BAF...@alcatel.de...


Hallo Tim/Andreas
War bei uns auch so, aber erst nach 5 bis 6 Jahren.
Man kann aber nicht viel dagegen machen
(ausser neue SilikonFuge) der Estrich senkt sich
die IsoSchicht verdichtet sich.
Dadurch hatts bei uns sogar 2 Fliesen abgesprengt.
cu Didi


Thomas Mager

unread,
Oct 8, 2002, 3:42:47 AM10/8/02
to
Andreas Spiller wrote:

> > Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?
>
> Wüsste ich auch gerne.
>
> CU
>
> Andreas


f
Nein,

Ihr habt sog. schwimmenden Estrich. Dieser schwimmt auf einer
Isolationsschicht (Styropur etc.), die sich mit den Jahren setzen kann.
Setzungen bis zu einem gewissen Mass sind kein Mangel, da die
Materialien nur eine gewisse Druckfestigkeit aufweisen. Wenn Du noch
einen Rest des Material hast kannst Du ueberpruefen lassen, ob des fuer
euren Estrich zugelassen war.

ciao


Thomas

Werner Reimann

unread,
Oct 8, 2002, 7:46:22 AM10/8/02
to
Tim Franke schrieb in der newsgroup de.rec.heimwerken:

> Hallo,
>
> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert
> folgendes.
>
> Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist
> mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat
> nun an vielen Stellen
> 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse.
> Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob
> der Fussboden sich ein
> bisschen abgesenkt haette.
>
> Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?
>
Eigentlich nicht, der Estrich bewegt sich beim Trocknen an den Rändern
nach unten. Außerdem drückt sich die Trittschalldämmung minimal
zusammen.
Das Haus ist soweit in Ordnung, man hat aber vermutlich verfugt, als der
Estrich noch nicht trocken genug war. Damit wurde das Silikon
"überlastet". Das ist zwar ein Mangel, den ich beim Verkäufer mal
anmeckern würde, aber wenn er sich stur stellt, ist der Aufwand, ihn zu
zwingen, vermutlich höher als die Reparaturkosten.

viele Grüße
Werner

------------------------------------------------------------------------
Immer auf dem aktuellen Stand mit den Newsgroups von freenet.de:
http://newsgroups.freenet.de


Anton Fasching

unread,
Oct 8, 2002, 7:28:39 AM10/8/02
to
Hallo Tim,

Tim Franke wrote:
> Hallo,
>
> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.
>
> Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste
> auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist
> mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen
> 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse.
> Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein
> bisschen abgesenkt haette.

Du darfst nicht vergessen, dass Polystyrol bis zu 90 Tagen nach der
Herstellung schwinden kann. Wenn es also nicht ausreichend lange
gelagert wurde, dann kann auch das zur Rissbildung beitragen.

--
Servus,
---
Anton Fasching PST Informatik
Tel :. 089/2180-9178
http://www.pst.informatik.uni-muenchen.de/~afaschin/

Dirk Janssen

unread,
Oct 8, 2002, 2:22:52 PM10/8/02
to
Also alle Leute die ich kenne und einen Neubau haben, haben das Problem
einschließlich uns. Ist heutzutage normal, da der Estrich noch etwas sackt.
Wir haben es nach 3 Jahren neu versiegeln lassen, jetzt kommt das Problem an
3 Stellen wieder. Die meisten Leute lassen es erst nach 5 Jahren neu
versiegeln, da ab dann das Absacken des Estrichs zu Ende sein soll.


Stefan Baar

unread,
Oct 8, 2002, 3:21:34 PM10/8/02
to
Hallo Zusammen,

ich glaube hier geht einiges ein bischen durcheinander. Das eigentliche
Problem der Silikonfugen ist nicht das "Absacken" des Estrich, sondern das
Rückstellen der Schüsselung des Estrichs. Nach der Herstellung trocknet der
Estrich von oben nach unten aus und verhält sich dabei wie eine trocknende
Brotscheibe, deren Ränder sich ebenfalls nach oben wölben. Erst im Laufe der
Zeit stellt sich im Estrich wieder ein echtes "Trockenheitsgleichgewicht"
ein, der Estrich legt sich wieder grade. Dieser Effekt dauert in der Regel
nicht länger als zwei Jahre.

Wenn sich tatsächlich die Dämmschicht zusammendrücken würde, warum sollte
dann der Rand weiter herrunter gehen; dann würde doch gerade der
Innenbereich weiter nach unten gehen - und der Rand eher hochkommen.

Der oben genannte Effekt ist beim heutigen Bautempo praktisch nicht zu
vermeiden und deshalb gibt es normalerweise auf solche Fugen auch keine
Gewährleistung. Richtig wäre natürlich gewesen, wenn Ihr darauf hingewiesen
worden wäret und diese Fugen dann ggf. erst später ausgefüllt worden wären.


Herzliche Grüße

aus dem schönen Niedersachsen

Stefan Baar


Andrea Glatthor

unread,
Oct 8, 2002, 8:38:27 PM10/8/02
to
"Tim Franke" <tim_f...@gmx.de> schrieb:

> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.

[schwimmender Estrich: Randfuge zwischen Fliesenbelag und Wand reisst]

Etwas zum Nachlesen findest Du unter dem Schlagwort "schüsseln" auf
d-r-h.de --> http://www.d-r-h.de/suche_sch%C3%BCsseln.html

Andrea
--
Heimwerker Webverzeichnis http://www.d-r-h.de/
Bauchemie Webverzeichnis http://db.baustoffchemie.de/

0 new messages