unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.
Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse. Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein bisschen abgesenkt haette.
Hat jemand bei sich auch schon mal sowas entdeckt?
> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.
> Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste > auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist > mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen > 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse. > Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein > bisschen abgesenkt haette.
> Hat jemand bei sich auch schon mal sowas entdeckt?
Ja, genau so wie du es beschreibst. Wir sind vor ca. 2 Jahren in einen Neubau (Erstbezug) gezogen. Küche in der von dir beschreibenen Art gefliest, Wohnzimmer und Flur mit Naturparkett und Silikonfuge zur Scheuerleiste. An vielen Stellen entstehen jetzt horizontale Risse in den Fugen. Beim Parkett dachte ich zunächst es liegt tatsächlich daran dass sich der Fußboden gesenkt hat, aber in der Küche wo gefliest wurde?
> > unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.
> > Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste > > auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist > > mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen > > 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse. > > Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein > > bisschen abgesenkt haette.
> > Hat jemand bei sich auch schon mal sowas entdeckt?
> Ja, genau so wie du es beschreibst. Wir sind vor ca. 2 Jahren in > einen Neubau (Erstbezug) gezogen. Küche in der von dir beschreibenen > Art gefliest, Wohnzimmer und Flur mit Naturparkett und Silikonfuge zur > Scheuerleiste. An vielen Stellen entstehen jetzt horizontale Risse in > den Fugen. Beim Parkett dachte ich zunächst es liegt tatsächlich daran > dass sich der Fußboden gesenkt hat, aber in der Küche wo gefliest wurde?
> > Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?
> Wüsste ich auch gerne.
> CU
> Andreas
Hallo Tim/Andreas War bei uns auch so, aber erst nach 5 bis 6 Jahren. Man kann aber nicht viel dagegen machen (ausser neue SilikonFuge) der Estrich senkt sich die IsoSchicht verdichtet sich. Dadurch hatts bei uns sogar 2 Fliesen abgesprengt. cu Didi
Andreas Spiller wrote: > > Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?
> Wüsste ich auch gerne.
> CU
> Andreas
f Nein,
Ihr habt sog. schwimmenden Estrich. Dieser schwimmt auf einer Isolationsschicht (Styropur etc.), die sich mit den Jahren setzen kann. Setzungen bis zu einem gewissen Mass sind kein Mangel, da die Materialien nur eine gewisse Druckfestigkeit aufweisen. Wenn Du noch einen Rest des Material hast kannst Du ueberpruefen lassen, ob des fuer euren Estrich zugelassen war.
Tim Franke schrieb in der newsgroup de.rec.heimwerken:
> Hallo,
> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert > folgendes.
> Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist > mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat > nun an vielen Stellen > 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse. > Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob > der Fussboden sich ein > bisschen abgesenkt haette.
> Ist dies ein Hinweis auf ein Baumangel ?
Eigentlich nicht, der Estrich bewegt sich beim Trocknen an den Rändern nach unten. Außerdem drückt sich die Trittschalldämmung minimal zusammen. Das Haus ist soweit in Ordnung, man hat aber vermutlich verfugt, als der Estrich noch nicht trocken genug war. Damit wurde das Silikon "überlastet". Das ist zwar ein Mangel, den ich beim Verkäufer mal anmeckern würde, aber wenn er sich stur stellt, ist der Aufwand, ihn zu zwingen, vermutlich höher als die Reparaturkosten.
viele Grüße Werner
------------------------------------------------------------------------ Immer auf dem aktuellen Stand mit den Newsgroups von freenet.de: http://newsgroups.freenet.de
> unser Haus ist nun 2 Jahre alt, da passiert folgendes.
> Das EG ist komplett gefliest mit einer umlaufenden Sockelleiste > auch aus Fliesen. Die Fuge zwischen Sockelleiste und Fussboden ist > mit Silikon aufgefüllt. Das Fugenmaterial hat nun an vielen Stellen > 3 cm bis 20 cm lange waagerechte Risse. > Es sieht an manchen Stellen fast so aus, als ob der Fussboden sich ein > bisschen abgesenkt haette.
Du darfst nicht vergessen, dass Polystyrol bis zu 90 Tagen nach der Herstellung schwinden kann. Wenn es also nicht ausreichend lange gelagert wurde, dann kann auch das zur Rissbildung beitragen.
Also alle Leute die ich kenne und einen Neubau haben, haben das Problem einschließlich uns. Ist heutzutage normal, da der Estrich noch etwas sackt. Wir haben es nach 3 Jahren neu versiegeln lassen, jetzt kommt das Problem an 3 Stellen wieder. Die meisten Leute lassen es erst nach 5 Jahren neu versiegeln, da ab dann das Absacken des Estrichs zu Ende sein soll.
ich glaube hier geht einiges ein bischen durcheinander. Das eigentliche Problem der Silikonfugen ist nicht das "Absacken" des Estrich, sondern das Rückstellen der Schüsselung des Estrichs. Nach der Herstellung trocknet der Estrich von oben nach unten aus und verhält sich dabei wie eine trocknende Brotscheibe, deren Ränder sich ebenfalls nach oben wölben. Erst im Laufe der Zeit stellt sich im Estrich wieder ein echtes "Trockenheitsgleichgewicht" ein, der Estrich legt sich wieder grade. Dieser Effekt dauert in der Regel nicht länger als zwei Jahre.
Wenn sich tatsächlich die Dämmschicht zusammendrücken würde, warum sollte dann der Rand weiter herrunter gehen; dann würde doch gerade der Innenbereich weiter nach unten gehen - und der Rand eher hochkommen.
Der oben genannte Effekt ist beim heutigen Bautempo praktisch nicht zu vermeiden und deshalb gibt es normalerweise auf solche Fugen auch keine Gewährleistung. Richtig wäre natürlich gewesen, wenn Ihr darauf hingewiesen worden wäret und diese Fugen dann ggf. erst später ausgefüllt worden wären.