Gibt es Eurostecker-Steckdosen für die Wand? An
sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
Zweifach- oder Dreifachadapter für Eurostecker.

Gibt es da gleich fertige Einsätze die das mitbringen?

Es wäre für Doppelsteckdosen sehr praktisch links zweimal
Euro und rechts eine Schuko zu haben. Das würde in vielen
Fällen hilfreicher sein als 2xSchuko, nachdem anders
als vor Jahrzehnten die Geräte mit Metallgehäuse immer
weniger werden, und die schutzisolierte Kleinelektronik
immer mehr zum Normalfall wird. Ich hab z.B. hier 7
Stecker stecken, davon 2 Schuko (Desktop-PC+Monitor),
der Rest Euro (Radio, Raspi, Drucker, Kabelmodem, WLAN-Router),
nur als realistisches Beispiel. Selbst wenn nicht alle
Steckernetzteile mechanisch nebeneinander passen würden,
immer öfter tun sie das (Schaltnetzteile werden auch
immer kleiner).

/ralph

heinz tauer

unread,
May 17, 2013, 4:11:44 AM5/17/13
to
Am 17.05.2013 09:53, schrieb Ralph Aichinger:
> Gibt es Eurostecker-Steckdosen f�r die Wand? An
> sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
> Zweifach- oder Dreifachadapter f�r Eurostecker.
>
> Gibt es da gleich fertige Eins�tze die das mitbringen?
>

Wenn du fest eingebaute Steckdosen meinst, nein. Laut VDE
0100(Schutzma�namen)sind nur Schutzkontaktsteckdosen erlaubt. Du kannst
doch in jede Schuko - Steckdose einen Euro - Stecker einstecken.

--
H.T.

Peter Heitzer

unread,
May 17, 2013, 4:18:49 AM5/17/13
to
Ralph Aichinger <ra...@pangea.at> wrote:
>Gibt es Eurostecker-Steckdosen f�r die Wand? An
>sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
>Zweifach- oder Dreifachadapter f�r Eurostecker.

>Gibt es da gleich fertige Eins�tze die das mitbringen?
Scheint es nicht zu geben. Ich finde auch nur Einbausteckdosen mit Einrastung, aber nichts
f�r Standardschalterdosen. Du musst wohl mit den Adaptern weiter leben.

--
Dipl.-Inform(FH) Peter Heitzer, peter....@rz.uni-regensburg.de
HTML mails will be forwarded to /dev/null.

Ralph Aichinger

unread,
May 17, 2013, 4:17:53 AM5/17/13
to
heinz tauer <heinz...@arcor.de> wrote:
> Wenn du fest eingebaute Steckdosen meinst, nein. Laut VDE
> 0100(Schutzmaßnamen)sind nur Schutzkontaktsteckdosen erlaubt.

Hat das historische Gründe? Spräche heute aus technischer
(auch sicherheitstechnischer) Sicht was dagegen, an Stellen,
an denen ohnehin schon eine Schukodose daneben ist (Doppel-
steckdosen aufwärts) eine davon als 2xEuro auszuführen, wenn
die Vorschrift nicht wäre?

> Du kannst
> doch in jede Schuko - Steckdose einen Euro - Stecker einstecken.

Nach der Logik braucht man auch keine Doppelsteckdosen, weil man
ja eh Verteiler einstecken kann. Eine elegante Lösung ist was
anderes.

/ralph

heinz tauer

unread,
May 17, 2013, 4:33:05 AM5/17/13
to
Am 17.05.2013 10:17, schrieb Ralph Aichinger:


> Nach der Logik braucht man auch keine Doppelsteckdosen, weil man
> ja eh Verteiler einstecken kann. Eine elegante L�sung ist was
> anderes.
>
>

Hier k�nnte man nun �ber Sinn und Unsinn von Vorschriften streiten. Als
diese VDE-Vorschriften erlassen wurden(vor ca. 40 Jahren) gab es noch
keine Euro-Stecker.

--
H.T.

Ralph Aichinger

unread,
May 17, 2013, 4:35:11 AM5/17/13
to
Peter Heitzer <peter....@rz.uni-regensburg.de> wrote:
> Scheint es nicht zu geben. Ich finde auch nur Einbausteckdosen mit Einrastung, aber nichts
> für Standardschalterdosen. Du musst wohl mit den Adaptern weiter leben.

Vielleicht kommt in 30 Jahren auch mal ein Komittee von
DINs, VDEs oder ÖVEs drauf, daß sowas praktisch wäre und
auch nicht unsicherer sein kann als die reingestöpselten
Adapter. Vorstellbar wäre ja eine Ausführung wie man sie
in vielen Mehrfachsteckdosen findet: Die 2xEuro um 90°
gedreht zum Schukostecker, d.h. man hat weiterhin einen
Schutzkontakt in jeder Steckdose falls die Befürchtung
ist, daß so eine Steckdose zum Einsparen des Kabels
verleiten würde.

Danke!

/ralph

Siegfried Schmidt

unread,
May 17, 2013, 7:04:24 AM5/17/13
to
Ralph Aichinger schrieb:

> Gibt es Eurostecker-Steckdosen fÃŒr die Wand?

Freilich.

http://www.elektroradar.de/Schalterprogramme/Elso/Fashion/_Riva/
_Scala/Steckdosen/Elso_UP-Steckdoseneinsatz_Euro_215910_i1125_42392_0.htm


Siegfried

Dieter Wiedmann

unread,
May 17, 2013, 7:25:02 AM5/17/13
to
Am 17.05.2013 10:11, schrieb heinz tauer:

> Wenn du fest eingebaute Steckdosen meinst, nein. Laut VDE
> 0100(Schutzma�namen)sind nur Schutzkontaktsteckdosen erlaubt.

Quatsch.

Dieter Wiedmann

unread,
May 17, 2013, 7:26:46 AM5/17/13
to
Am 17.05.2013 10:33, schrieb heinz tauer:

> Hier k�nnte man nun �ber Sinn und Unsinn von Vorschriften streiten. Als
> diese VDE-Vorschriften erlassen wurden(vor ca. 40 Jahren) gab es noch
> keine Euro-Stecker.
>

Und noch mehr Quatsch.

Peter Eggebrecht

unread,
May 17, 2013, 6:22:00 AM5/17/13
to

Ralph Aichinger (ralph) schrieb:

[...]
>Gibt es Eurostecker-Steckdosen f�r die Wand? An
>sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
>Zweifach- oder Dreifachadapter f�r Eurostecker.

>Gibt es da gleich fertige Eins�tze die das mitbringen?

Habe bisher nur solche gefunden, die aus einer, zwei Schukosteckdosen
machen. Immerhin etwas... :-)

Gruss Peter


Message has been deleted

Harald Klotz

unread,
May 17, 2013, 9:00:37 AM5/17/13
to
Siegfried Schmidt schrieb:
Ok, das gibt es, wenn auch in vᅵllig dᅵmlicher Ausfᅵhrung. 2
Steckernetzteile passen da z.B. nicht rein, weil viel zu dicht.
Damit halte ich das fᅵr vᅵllig unbrauchbar. Ausserdem, wer will
sich schon auf ausschliesslich Eurostecker an einer Stelle
beschrᅵnken?

Grᅵᅵe Harald

Ralph Aichinger

unread,
May 17, 2013, 11:29:14 AM5/17/13
to
Harald Klotz <kl...@freenet.de> wrote:
> Ok, das gibt es, wenn auch in völlig dämlicher Ausführung. 2
> Steckernetzteile passen da z.B. nicht rein, weil viel zu dicht.

Naja, die von Apple oder Samsung könnten da durchaus reinpassen.
Außerdem gibt es ja die klassischen Eurostecker (z.B. bei
elektrischen Zahnbürsten, Mundduschen, Rasierern, Lampen, Notebook-
Netzteilen, ...

> Damit halte ich das für völlig unbrauchbar. Ausserdem, wer will
> sich schon auf ausschliesslich Eurostecker an einer Stelle
> beschränken?

Jemand der eine 2-fach oder 3-fach-Steckdose hat, und dem
dabei ein Stecker mit Schuko reicht?

/ralph

gUnther nanon�m

unread,
May 17, 2013, 1:12:33 PM5/17/13
to

"Ralph Aichinger" <ra...@pangea.at> schrieb im Newsbeitrag
news:5195e7af$0$15843$91ce...@newsreader04.highway.telekom.at...

>> Du kannst
>> doch in jede Schuko - Steckdose einen Euro - Stecker einstecken.
>
> Nach der Logik braucht man auch keine Doppelsteckdosen, weil man
> ja eh Verteiler einstecken kann. Eine elegante L�sung ist was
> anderes.

Hi,
aber immer nur einen pro Dose, und meine gr��ten Verteiler sind blo� 12-fach
:-)
warum gibts keine UP-Steckdosenleisten mit Flachdeckel, die man komplett
�bertapezieren kann und die meterlang Dose an Dose enthalten? Bei Bedarf
schneidet man sich einfach weitere Deckel auf...


Heiko Polig

unread,
May 17, 2013, 3:01:48 PM5/17/13
to
Harald Klotz wrote:


>Ok, das gibt es, wenn auch in völlig dämlicher Ausführung. 2
>Steckernetzteile passen da z.B. nicht rein, weil viel zu dicht.

Viel weiter auseinander geht nicht wenn die Dose weitgehend wandbündig
sein soll, schließlich muß das ganze in eine Schalterdose passen.
--

Grüße
Heiko

Ralf Koenig

unread,
May 17, 2013, 4:51:00 PM5/17/13
to
Am 17.05.2013 09:53, schrieb Ralph Aichinger:
> Gibt es Eurostecker-Steckdosen für die Wand? An
> sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
> Zweifach- oder Dreifachadapter für Eurostecker.
>
> Gibt es da gleich fertige Einsätze die das mitbringen?

Na sicher: Hier 2:
http://www.ah-meyer.com/index.php?lia_page=produkte&hg=469&g=9114&p=34
Seite 2: "TP EURO-FL, schwarz"

Oder auch gleich 3 wie in der Schweiz:

Steckdose 3x Typ 13:
http://www.normelec.ch/fileadmin/images/downloads/de/schalter_steckdosen_sidus/Bestellblock_dt.pdf

Da passen auch Eurostecker rein.

> Es wäre für Doppelsteckdosen sehr praktisch links zweimal
> Euro und rechts eine Schuko zu haben.

Also ganz einfach und platzsparend ist so ein Adapter:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47891;GROUPID=4281;PROVID=2396;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_ciao.de&psuma=ciao.de&

Allerdings sind da die Einsätze nicht versenkt.

Ralf

Harald Klotz

unread,
May 17, 2013, 4:10:42 PM5/17/13
to
Ralph Aichinger schrieb:

> Naja, die von Apple oder Samsung könnten da durchaus
> reinpassen.

Sind die wirklich so schmal wie ein Eurostecker?

> Außerdem gibt es ja die klassischen Eurostecker
> (z.B. bei elektrischen Zahnbürsten, Mundduschen, Rasierern,
> Lampen, Notebook- Netzteilen, ...

Klar, aber die Dose beschränkt aus 1 Netzteil, dann passt in der
Regel auch kein Eurostecker in die 2. Dose oder eben 2
Eurostecker.
Bei mir komt es eher vor, dass ich 2 Steckernetzteile
anschliessen mächte als 2 Eurostecker.

>> Damit halte ich das für völlig unbrauchbar. Ausserdem, wer
>> will sich schon auf ausschliesslich Eurostecker an einer
>> Stelle beschränken?
>
> Jemand der eine 2-fach oder 3-fach-Steckdose hat, und dem
> dabei ein Stecker mit Schuko reicht?

Das sehe ich nicht. 1 Eurostecker passt auch in eine
Schukosteckdose.
Da ich hier auch meist nur einen nutzbaren Euroanschluss habe
bringt das Teil nichts, von Ausnahmen abgesehen.

Das ist einfach nur dämlich konstruiert.

Grüße Harald

Harald Klotz

unread,
May 17, 2013, 4:12:29 PM5/17/13
to
Heiko Polig schrieb:

> Viel weiter auseinander geht nicht wenn die Dose weitgehend
> wandb�ndig sein soll, schlie�lich mu� das ganze in eine
> Schalterdose passen.

Das geht deutlich weiter auseinander, auf jeden Fall ausreichend
weit, dass 2 �bliche Handynetzteile passen w�rden.

Gr��e Harald

Hans Wein

unread,
May 18, 2013, 2:23:02 AM5/18/13
to
"Harald Klotz" <kl...@freenet.de> schrieb:

>> Naja, die von Apple oder Samsung k�nnten da durchaus
>> reinpassen.
>
> Sind die wirklich so schmal wie ein Eurostecker?

Ich habe hier zwei relativ neue Netzteile f�r Samsung-Schlausprecher. Das
eine ist 18 mm, das andere knapp 20 mm breit. Obwohl das schon etwas mehr
als der Stecker ist, m�sste es meiner Einsch�tzung nach f�r eine
Doppelsteckdose reichen.

Aber: Seit neuestem wollen die Hersteller wegen ihrer ungeduldigen Kunden ja
die Leistung deutlich erh�hen, und ob sie das mit den derzeitigen Winzlingen
noch packen, ist fraglich.

Hans


Ralph Aichinger

unread,
May 18, 2013, 4:23:39 AM5/18/13
to
Harald Klotz <kl...@freenet.de> wrote:
> Klar, aber die Dose beschränkt aus 1 Netzteil, dann passt in der
> Regel auch kein Eurostecker in die 2. Dose oder eben 2
> Eurostecker.

Nein, auch die meisten aktuellen Netzteile passen unmittelbar
nebeneinander in Eurosteckdosen, weil sie entweder schmal sind
oder eine Kabelzuleitung haben.

Das mittlere hier ist ein Netzteil von Apple:

http://instagram.com/p/Zcilcsl2kJ/

die von Samsung sehen ähnlich aus. Genau so eine Anordnung (hier
mit einem Adapter realisiert, 1xSchuko, 2xEuro fände ich am
praktischsten.

> Bei mir komt es eher vor, dass ich 2 Steckernetzteile
> anschliessen mächte als 2 Eurostecker.

Siehe Foto oben. Da würde statt dem unteren Schuko sogar
noch ein 3. Steckernetzteil reinpassen.

Auch bei einem großen Eurostecker-Netzteil ist die
Doppeleuro-Steckdose meistens von Vorteil weil man
zwei Positionen zur Auswahl hat, und diejenige wählen
kann die am weitesten "außerhalb" (nicht so im Weg)
ist.

> Das sehe ich nicht. 1 Eurostecker passt auch in eine
> Schukosteckdose.

Der einzige Nachteil wäre, wenn man 2 Schukostecker
nebeneinander in eine Doppelsteckdose stecken müßte.
Das kommt bei mir aber schon sehr sehr selten vor.
Für diesen Selteneren Fall könnte man über die Schuko
(ja, ich weiß, Ampere beachten) dann oft trotzdem noch
die Adapterlösung wählen.

Wenn sich sowas stärker verbreiten würde, dann würde
der Schuko- oder Konturstecker ohne Schutzkontakt (letzterer
ist ja weitgehend sinnlos, IMHO) noch weiter zurückgedrängt
werden.

/ralph

Harald Klotz

unread,
May 18, 2013, 12:18:44 PM5/18/13
to
Hans Wein schrieb:

>> Sind die wirklich so schmal wie ein Eurostecker?
>
> Ich habe hier zwei relativ neue Netzteile fᅵr
> Samsung-Schlausprecher. Das eine ist 18 mm, das andere knapp
> 20 mm breit. Obwohl das schon etwas mehr als der Stecker ist,
> mᅵsste es meiner Einschᅵtzung nach fᅵr eine Doppelsteckdose
> reichen.

Nach meiner Einschᅵtzung nicht.
Mein uraltes Siemens Netzteil ist 18mm, ein Eurostecker 15mm.
Der Steg in der Dose, zwischen den Anschlᅵssen ist max. 1mm, da
passen dann bestenfalls 2 Netzteile zu je 15,5mm.
Andee netzteile, die vor allem in einer Richting ausladen, haben
auch mind. 3-4mm in der anderen Richtung, lassen sich gegenᅵber
also auch nicht einstecken.
Das gleiche Problem hast du bei simplen Verdopplern, nur ein
schmaler Steg, so keine 2 Netzteile passen.

> Aber: Seit neuestem wollen die Hersteller wegen ihrer
> ungeduldigen Kunden ja die Leistung deutlich erhᅵhen, und ob
> sie das mit den derzeitigen Winzlingen noch packen, ist
> fraglich.

Welche Leistung?
Du meinst die Ladeleistung?
Die Akkus vertragen kaum mehr als die Winzlinge leisten.

Grᅵᅵe Harald

Harald Klotz

unread,
May 18, 2013, 12:26:28 PM5/18/13
to
Ralph Aichinger schrieb:

> Nein, auch die meisten aktuellen Netzteile passen unmittelbar
> nebeneinander in Eurosteckdosen, weil sie entweder schmal sind
> oder eine Kabelzuleitung haben.

Kabelzuleitungen gibt es, meist bei stärkeren Netzteilen.

> Das mittlere hier ist ein Netzteil von Apple:
>
> http://instagram.com/p/Zcilcsl2kJ/

Das würde in der angesprochenen Dose in deiner Kombination nicht
mehr hineinpassen, oder das andere nicht.

> die von Samsung sehen ähnlich aus. Genau so eine Anordnung
> (hier mit einem Adapter realisiert, 1xSchuko, 2xEuro fände ich
> am praktischsten.

Das sehe ich ebenso, allerdings hat dein Adpater einen
brauchbaren Abstand zwischen den Eurodosen.
Das war ja gerade meine Kritik an der betreffenden Dose.
Deine beiden Euronetzteile würden dort nicht passen.

>> Bei mir komt es eher vor, dass ich 2 Steckernetzteile
>> anschliessen mächte als 2 Eurostecker.
>
> Siehe Foto oben. Da würde statt dem unteren Schuko sogar
> noch ein 3. Steckernetzteil reinpassen.

Ja, aber nur dank des ausreichenden Abstandes.
Der fehlt bei der von mir kritisierten Dose, bereits mit deinen
beiden Abgebildeten Netzteilen würdest du scheitern.

> Wenn sich sowas stärker verbreiten würde, dann würde
> der Schuko- oder Konturstecker ohne Schutzkontakt (letzterer
> ist ja weitgehend sinnlos, IMHO) noch weiter zurückgedrängt
> werden.

Die Konturenstecker hast du in der Regel bei Geräten mit
Leistungsaufnahmen, bei denen sich der Eurostecker verbietet.

Grüße Harald

Roman J. Rohleder

unread,
May 20, 2013, 8:22:24 AM5/20/13
to
Ralph Aichinger <ra...@pangea.at> schrieb:

>Gibt es Eurostecker-Steckdosen f�r die Wand? An
>sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
>Zweifach- oder Dreifachadapter f�r Eurostecker.
>Gibt es da gleich fertige Eins�tze die das mitbringen?

Vielleicht findest du fuer deine Schalterserie Einsaetze f�r Stecker
Typ J, wie er in der Schweiz Verwendung findet - das ist dieser
dreistiftige Typ, bringt also auch einen Schutzkontakt mit, wenn der
Stecker ihn bietet..

Die gibt es hier mit 2- und 3-fach Einsatz, wo ich in Deutschland
einen Schukostecker unterbringe.

>/ralph

Gruss,
Roman
--
"An MDCCCXII/M�morable par la campagne contre les Russes/
Sous le pr�fectura de Jules Doazan."
"Vu et approuv� par nous commandant russe de la ville de Coblentz/
le 1er janvier 1814."

Dirk Lucas

unread,
May 21, 2013, 8:19:16 AM5/21/13
to
Am 17.05.2013 09:53, schrieb Ralph Aichinger:
> Gibt es Eurostecker-Steckdosen für die Wand? An
> sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
> Zweifach- oder Dreifachadapter für Eurostecker.
>
> Gibt es da gleich fertige Einsätze die das mitbringen?

Alternativ könnte man diese Adapter benutzen:
<http://hl-elektroshop.eshop.t-online.de/Europa-Dreifach-Adapter-weiss-0000372>

Dieses Modell trägt kaum auf, und durch die Anordnung der Steckdosen
lassen sich zwei Steckernetzteile meist ganz ordentlich unterbringen, in
den mittleren Platz passt dann immer noch ein Kabel mit Eurostecker.

Dirk

Penn Erwin

unread,
May 21, 2013, 8:45:58 AM5/21/13
to
Am 21.05.2013 14:19, schrieb Dirk Lucas:
> Am 17.05.2013 09:53, schrieb Ralph Aichinger:
>> Gibt es Eurostecker-Steckdosen f�r die Wand? An
>> sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
>> Zweifach- oder Dreifachadapter f�r Eurostecker.
>>
>> Gibt es da gleich fertige Eins�tze die das mitbringen?
> Alternativ k�nnte man diese Adapter benutzen:
> <http://hl-elektroshop.eshop.t-online.de/Europa-Dreifach-Adapter-weiss-0000372>
>
> Dieses Modell tr�gt kaum auf, und durch die Anordnung der Steckdosen
> lassen sich zwei Steckernetzteile meist ganz ordentlich unterbringen, in
> den mittleren Platz passt dann immer noch ein Kabel mit Eurostecker.
>
>
>

hallo, auch schon wach? Das Teil wurde schon x-fach genannt. >:o

--
Erwin

Jochen Kriegerowski

unread,
May 21, 2013, 8:49:57 AM5/21/13
to
Am 17.05.2013 09:53, schrieb Ralph Aichinger:

> Gibt es da gleich fertige Einsätze die das mitbringen?

Da musst du im sonnigen Süden einkaufen.
www.ebay.it/itm/281106100665
Ein ganzer Berg. Oder
www.ebay.it/itm/261216844876
Ein Restposten Neuware

Für die italienischen Norm-Rahmen gibt es auch Schuko-
steckdoseneinsätze. Suchst du "presa schuko".

Gruß
Jochen

Sebastian Suchanek

unread,
May 21, 2013, 1:19:59 PM5/21/13
to
Thus spoke Dirk Lucas:
> Am 17.05.2013 09:53, schrieb Ralph Aichinger:
>
>> Gibt es Eurostecker-Steckdosen fᅵr die Wand? An
>> sehr vielen Stellen hab ich in der Steckdose einen
>> Zweifach- oder Dreifachadapter fᅵr Eurostecker.
>>
>> Gibt es da gleich fertige Einsᅵtze die das mitbringen?
>
> Alternativ kᅵnnte man diese Adapter benutzen:
> <http://hl-elektroshop.eshop.t-online.de/Europa-Dreifach-Adapter-weiss-0000372>
> [...]

Gerade diese Adapter-Bauform wᅵrde ich persᅵnlich nicht haben
wollen, weil da vᅵllig die seitliche mechanische Fᅵhrung und
Fixierung des Steckers fehlt.


Tschᅵs,

Sebastian

Dirk Lucas

unread,
May 21, 2013, 4:07:08 PM5/21/13
to
Am 21.05.2013 19:19, schrieb Sebastian Suchanek:

>> Alternativ kᅵnnte man diese Adapter benutzen:
>> <http://hl-elektroshop.eshop.t-online.de/Europa-Dreifach-Adapter-weiss-0000372>
>> [...]
>
> Gerade diese Adapter-Bauform wᅵrde ich persᅵnlich nicht haben
> wollen, weil da vᅵllig die seitliche mechanische Fᅵhrung und
> Fixierung des Steckers fehlt.

Fixiert wird der Euro-Stecker ohnehin durch die Schrᅵgstellung der
Kontakte. Bei reinen Steckern und leichten Steckernetzteilen ist die
fehlende Fᅵhrung kein Nachteil.

Allerdings sind schwere Steckernetzteile ein Problem, aber solche alten
Dingern mit eingebautem Trafo ersetze ich eh (weil sie die Wohnung
ᅵhnlich gut heizen wie sie Strom liefern), oder ich verzichte auf diese
Art Adapter.

Dirk

Ragnar Bartuska

unread,
May 26, 2013, 10:39:38 AM5/26/13
to
Das Kernproblem ist der fehlende Berührungsschutz der Steckerstifte - die Kontakte dürften bei dieser Adapterbauart ziemlich weit außen sitzen.

Außerdem - und das interessiert vor allem die Normen-Perfektionisten - passen in diese Adapter die antiken Stecker aus Vor-Schuko-Zeiten, die samt den Geräten eigentlich für komplett isolierende Räume gedacht sind (keine Zentralheizung mit Metallrohren, keine Antenne oder Sat-Leitung mit geerdetem Schirm, keine Wasser- und Gasleitungen, isolierender und trockener Fußboden,... und vor allem keine Schukosteckdosen). Insofern darf es nach den Buchstaben der VDE keine Möglichkeit geben solche Geräte in einem modernen Zimmer zu benützen, außer über einen Trenntrafo.

Ergo können diese Adapter unmöglich zulässig sein, und das lässt einen dann doch grübeln, ob eventuell der Rest der KOnstruktion genauso windig ist.

sg Ragnar

Frank Müller

unread,
May 26, 2013, 11:25:52 AM5/26/13
to
Ragnar Bartuska schrieb:
> Am Dienstag, 21. Mai 2013 19:19:59 UTC+2 schrieb Sebastian Suchanek:
>> Thus spoke Dirk Lucas:

>>> Alternativ kᅵnnte man diese Adapter benutzen:
>>
>>> <http://hl-elektroshop.eshop.t-online.de/Europa-Dreifach-Adapter-weiss-0000372>

> Außerdem - und das interessiert vor allem die Normen-Perfektionisten
> - passen in diese Adapter die antiken Stecker aus Vor-Schuko-Zeiten,

Nein, bei den Steckern sind dafür die Steckkontakte zu dick, deshalb
passen in die Adapter da auch keine Schukostecker rein.

Frank

Dirk Lucas

unread,
May 26, 2013, 4:22:59 PM5/26/13
to
Am 26.05.2013 16:39, schrieb Ragnar Bartuska:

> Ergo k�nnen diese Adapter unm�glich zul�ssig sein, und das l�sst einen dann doch gr�beln, ob eventuell der Rest der KOnstruktion genauso windig ist.

Meine hier sind von Kopp, und im regul�ren Einzelhandel erworben, da
gehe ich davon aus, dass sie zul�ssig sind. Windig sind sie ebenfalls nicht.

Dirk

Thomas Einzel

unread,
May 26, 2013, 5:18:35 PM5/26/13
to
Den im Thread erw�hnten 3fach Eurosteckeradapter von Kopp habe ich mir
zwischenzeitlich auch besorgt, er erf�llt seinen Zweck, auch schon mit 2
Eurosteckern und einem USB Lader mit angespritztem Eurostecker
gleichzeitig, die angewinkelten Anschl�sse erleichtern das. Im Gegensatz
zu andern Mehrfachsteckern tr�gt das Teil kaum auf.

BTW: lt. Ger�teaufdruck f�r max. 2,5A zugelassen.

--
Thomas

Ragnar Bartuska

unread,
May 27, 2013, 4:06:14 PM5/27/13
to
Von Schuko habe ich auch nie geschrieben, sondern von 6-Ampere-Steckern ohne Schutzkontakt. Werden sicher spätestens seit den 60ern nicht mehr neu hergestellt, aber Geräte damit sterben einfach nicht aus.

sg Ragnar

Harald Klotz

unread,
May 28, 2013, 6:52:16 AM5/28/13
to
Thomas Einzel schrieb:

> BTW: lt. Geräteaufdruck für max. 2,5A zugelassen.

Das gilt generell für Eurostecker und Dosen als Obergrenze und
ich vermute, auch als Untergrenze. Schwächer wird nicht zulässig
sein, denn im Zweifel muss das auch ein Kurzschluss auf einer 16A
Sicherung aushalten.

Grüße Harald