Zur Anlage:
Bei der von einer Fachfirma 2001 errichteten Anlage werden die
einzelnen Rolläden (SOMFY-Antriebs-Motoren) von einzelnen "Centralis
Uno IB"-Modulen geschaltet. Über einen Zwei-Draht-Installationsbus
sind alle Module mit einer Zeitschaltuhr Typ "Chronis IB" gekoppelt.
Die einzelnen Rolläden können wahlweise einzeln (manuell) als auch
über Zeitschaltuhr (automatisch) gesteuert werden.
***
Die Probleme:
Nach etwa sechs Jahren einwandfreiem Betrieb kam es zunächst an einem
"Centralis Uno IB"- Modul und im Abstand von mehreren Wochen an zwei
weiteren Modulen zu folgenden Fehlfunktionen:
Beim Fahrbefehl AUF bzw. AB ruckten die betr. Rolläden nur kurz an,
anstatt ganz nach Oben bzw. nach Unten zu fahren. (Sowohl im
Automatik, also auch im Manuellen Betrieb)
Erstaunlicherweise trat der Fehler auch bei einem Modul auf, dessen
Rolladen selten gefahren wurde.
Ich nehme daher an, dass der Ausfall ggf. systemtypisch nach einer
bestimmten Zeitspanne auftritt.
Da ein einzelnes Modul um 110 EUR kostet, habe ich bisher vor einem
Austaush zurückgeschreckt.
Ich finde, nach fünf Jahren sollten solche Fehler bei SOMFY-Produkten
noch nicht auftreten!
***
Bisherige Fehlersuche:
1. Beim Tausch der Module wanderte der Fehler mit => Fehler innerhalb
des betr. "Centralis Uno IB"- Moduls, Rolladen ist i.O.
2. Module längere Zeit ausgeschaltet: keine Änderung =>
Hardwarefehler?
3. SOMFY über Service-Formular kontaktiert und um Unterstützung
gebeten=> keine reaktion :-((
4. In de.rec.heimwerken um Hilfe bitten: ...
***
Vom SOMFY Service bin ich sehr enttäscht, da trotz Ausfüllen eines
Service-Formulars mit meinen persönlichen Daten (die werden sicher
gerne verwertet) +Fehlerschilderung keine Reaktion von SOMFY kam :-((
Vieleicht gelingt es mit Ihrer Hilfe ja, den Fehler zu finden - Viele
Grüße und Vielen Dank im Vorraus für Ihre Antworten!
Tja. Eine klassische Installation kostet letztlich genau so viel und ist
sogar ohne viel Grübelei Reparatur- als auch Erweiterungsfähig.
> Vom SOMFY Service bin ich sehr enttäscht, da trotz Ausfüllen eines
> Service-Formulars mit meinen persönlichen Daten (die werden sicher
> gerne verwertet) +Fehlerschilderung keine Reaktion von SOMFY kam :-((
DIE sind aus der Gewährleistung heraus. Alles darüber hinaus ist "guter
Wille".
> Vieleicht gelingt es mit Ihrer Hilfe ja, den Fehler zu finden
Passe.
Und sehe meine Vorbehalte zu EIB gestätigt.
--
Thomas
ich habe denselben Defekt im ganzen Haus.
Welche Lösung wurde Ihnen angeboten?
Wie haben Sie sich entschieden?
Ist es reparabel?
MfG
A.Merkt
es ist wirklich nur der Kondensator, ein Centartikel. Wir nutzen von Somfy die inteo Chronis Uno Schaltuhren. Hier ist ein STANDARD ELKO AXIAL 85° 100µF 25V auf der Platine verbaut. Diesen kann man austauschen (man kann auch andere Kondensatoren verwenden, da genug Platz vorhanden ist)oder den neuen Kondensator einfach parallel klemmen. Es ist sehr einfach dies zu wechseln, außer man hat zwei linke Hände mit je fünf Daumen :-).
Also viel Spaß beim basteln...
iCH habe dasselbe problem mit den Steuerung, welcher Kondensator pass da, ist der Wechsel wirklich problemlos?
Wie stark muß der Kondensator sein?
Liebe Grüße
Hannes P
Schönes Wochenende noch
Detlef
Schönes Wochenende noch
Detlef
Ein Kondensator hat kein uf, sondern ein, µF
Horst
ich habe genau die gleiche Problematik mit meinen Centralis Uno
Einheiten! Nach 7 Störungsfreien Jahren begann auf einmal eine Einheit
nach der anderen Ihren Dienst zu quittieren. Aktuell sind 4 defekt!
Werd mir gleich mal ein paar mehr dieser Kondensatoren bestellen...
Vielen Dank für den Tip! Meld mich wieder, sobald der Lötkolben
abgekühlt ist!
Gruß
Holger
P.S. Das auseinander bauen und löten ist auch durch Hobbyhandwerker
gut machbar!
Gruß
Holger
wir haben eine günstige Lösung für das Problem gefunden.
Nachdem wir fast 40 solcher Schalter in unserem Haus verbaut haben, wollten wir nicht weiterhin Unmengen Geld für neue Schalter ausgeben.
Die Schalter können für ein paar Euro repariert werden.
Wer niemanden kennt, der das erledigen kann, wendet sich gerne per Mail an uns.
Grüße
Heike
wenn jemand sein Somfy Centralis Uno repariert haben möchte, einfach
Kontakt mit mir aufnehmen.
Viele Grüße,
Tinman