Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Re: Stahlflexleitung leckt

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Harald Klotz

unread,
Dec 24, 2009, 4:25:37 AM12/24/09
to
Andreas Bockelmann schrieb:

> Ich habe schon den Segmentring versetzt, neue Dichtscheiben
> zwischengelegt, dennoch kommt langsam aber sicher ein Tropfen nach dem
> anderen dort hinaus.
>
> Gibt es irgendeinen Trick, wie man das Dingen richtig dicht bekommt?

Ist die Dichtung der Fehler?
So etwas wird h�ufig metallisch abgedichtet, ohne jede Dichtung.
Die Verbindung ist kegelf�rmig, wird vor dem Verschrauben mit Fermit
oder �hnlichem
eingefettet.
Eigentlich kannst du jedes Fett nehmen, es kommt nur daruf an, dass das
Metall gleiten kann.
Ansonsten noch einmal aufmachen und neue Dichtung mit Fermit einsetzen.

Harald

Message has been deleted
Message has been deleted

Lutz Illigen

unread,
Dec 24, 2009, 10:46:41 PM12/24/09
to
Andreas Bockelmann <xot...@gmx.de> wrote:

> Druck am Kesselmanometer: 2,5 bar.

Mit Sicherheit zuviel. Wo soll denn die Ausdehnung hin?

Lutz

Message has been deleted

Harald Klotz

unread,
Dec 25, 2009, 6:37:27 AM12/25/09
to
Lutz Illigen schrieb:

> Andreas Bockelmann <xot...@gmx.de> wrote:
>
>> Druck am Kesselmanometer: 2,5 bar.
>
> Mit Sicherheit zuviel. Wo soll denn die Ausdehnung hin?

Nein, eher normal.
Die Ausdehnung geht ins Ausdehnungsgef�ss.
Der Ausdehnung ist der Vordruck auch reichlich egal, weil Wasser nicht
kompressibel ist.

Harald


Message has been deleted

Thomas Hu"bner

unread,
Dec 25, 2009, 2:12:27 PM12/25/09
to
Andreas Bockelmann <xot...@gmx.de> tipperte in
news:4b331eac$0$7615$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net > nachdem ich die
Speicehrladepumpe an meiner Heizung umgedreht habe
> (siehe anderer Thread) tropft es aus de Veschraubung der
> Edelstahlflexleitung an der Pumpe. Ich habe schon den Segmentring
> versetzt, neue Dichtscheiben
> zwischengelegt, [vergeblich].

Tja. Ist es flach-
http://www.esska.de/esska_de/bilder/hauptbilder_neu/96_verschraubungen/961_temperguss/961733600000_250.jpg

oder konisch dichtend
http://www.tommshop.de/Media/Shop/Thumbnails/13078x150x150.jpg?

Bei ersteren mus, bei letzteren braucht keine Dichtring zwischenliegen.

Allerdings sollte bei beiden die Kontaktfl�che eben, frei von Oxiden und
Ablagerungen und ohne Oberfl�chensch�den sein.

--
Thomas

Message has been deleted

Lutz Illigen

unread,
Dec 26, 2009, 5:17:48 AM12/26/09
to
"Harald Klotz" <inv...@invalid.invalid> wrote:

>>> Druck am Kesselmanometer: 2,5 bar.

>> Mit Sicherheit zuviel. Wo soll denn die Ausdehnung hin?

> Nein, eher normal. Die Ausdehnung geht ins Ausdehnungsgef�ss.

Bei 2,5 bar fl�tet das Sicherheitsventil.

Lutz

Dieter Wiedmann

unread,
Dec 26, 2009, 5:23:15 AM12/26/09
to
Lutz Illigen schrieb:

> Bei 2,5 bar fl�tet das Sicherheitsventil.

Kann sein, kann aber auch bei 4bar oder 6bar sein.


Gru� Dieter

Message has been deleted

Lutz Illigen

unread,
Dec 27, 2009, 2:06:00 AM12/27/09
to
Dieter Wiedmann <dieter....@t-online.de> wrote:

>> Bei 2,5 bar fl�tet das Sicherheitsventil.

> Kann sein, kann aber auch bei 4bar oder 6bar sein.

Ich kenne zwar 3,5 bar f�r Heizung aber 4/6 bar sind mir neu.

Lutz

Maik Koenig

unread,
Dec 27, 2009, 2:42:07 AM12/27/09
to

Oder bei 3 bar, das ist abh�ngig von der Anlage. Allerdings nehmen die
3bar-Ger�te zu.

Greetz,
MK
--
Frohe Feiertage!

Filter-Infos: filter.maikkoenig.de
3�+4�=5�

Maik Koenig

unread,
Dec 27, 2009, 2:43:18 AM12/27/09
to

Nein, nicht im EFH-Bereich. 6 bar ist dort allerdings f�r WW-Speicher
durchaus m�glich, wenn 8 oder 10 bar auch wahrscheinlicher sind.

Lutz Illigen

unread,
Dec 28, 2009, 1:01:02 AM12/28/09
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> wrote:

>> Kann sein, kann aber auch bei 4bar oder 6bar sein.

> Nein, nicht im EFH-Bereich. 6 bar ist dort allerdings f�r
> WW-Speicher durchaus m�glich, wenn 8 oder 10 bar auch
> wahrscheinlicher sind.

Hier war aber von der Speicherladepumpe, also Heizung, die Rede.
Das es an WW Speichern andere Gr��en gibt ist mir schon klar.

Lutz

Maik Koenig

unread,
Dec 28, 2009, 2:46:54 AM12/28/09
to

Also 2.5 oder 3 bar.

Thomas Hu"bner

unread,
Dec 28, 2009, 12:46:45 PM12/28/09
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> tipperte in
news:hh9r9u...@mid.maikkoenig.de
> Also 2.5
^^
Da fehlen zwei nullen.
Oder meinst du 2,5?

--
Thomas

Maik Koenig

unread,
Dec 28, 2009, 1:02:30 PM12/28/09
to

Jepps, mein Fehler. Der passiert mir zugegeben laufend.

0 new messages