On 10/11/2020 7:22 PM, CF wrote:
> Dmitry Krivitsky пишет:
>> On 10/11/2020 6:22 PM, CF wrote:
>>> Выдал интересную проблему. Может, кому пригодится.
>>>
>>> На бойлере стоит T&P Valve, откуда проведена трубочка вниз. Задача
>>
>> На самом деле, оно называется relief valve.
>
> Идешь в гомодип, просишь
Тоже мне, экспертов нашёл - продавцов HD.
> T&P valve, тебя подводят к полке где они висят.
Кстати, идти надо не в HD, а в plumbing supply store.
> А если попросишь relief valve, у тебя вначале спросят зачем и для чего
> relief,
> а уж потом подведут к той же полке. И на упаковке у этого клапана написано
> Temperature and Pressure Valve, сокращенно T&P.
Никогда в жизни не слышал, чтобы его так называли.
Википедия, похоже, со мной согласна:
https://en.wikipedia.org/wiki/Relief_valve
>>> Оказалось, проблема в expansion tank.
>>
>> Совершенно стандартная ситуация.
>> Вышел из строя expansion tank - течёт relief valve.
>> Но менять желательно и то, и другое - если relief valve начал течь, то
>> он уже не жилец.
>
> Я так и сделал. И надо отметить, expansion tank с поврежденной мембраной
> тяжелый, собака, так как полон воды. Я его не удержал, когда снимал, он
> упал у меня на пол и облил меня водой. Хорошо еще, что не кипятком, бойлеру
> надо дать остыть прежде чем менять expansion tank. Это вроде как очевидно,
> но некоторые тут могут в этом сомневаться :-)
Ну я сам не менял, для этого есть plumber. Но я знаю, что перед заменой
воду сливают. Впрочем, не знаю, сливается ли она при этом и из tank'а
тоже, или только из остальной системы. Насколько я понимаю, обычно он
ставится трубой вниз.