onduleur et config de NUT pour rallumer le serveur

74 views
Skip to first unread message

Laurent CLAUDE

unread,
Sep 16, 2009, 2:37:00 PM9/16/09
to
Bonjour a tous,

j'ai un petit serveur protégé par un onduleur MGE Ellipse 600 et
communicant via le port USB.
Tout ce petit matériel est neuf, et par défaut (après tests) le serveur
est arrêté (ordre de shutdown) quand le niveau de charge de batterie
arrive à 30% (battery.charge.low: 30).
C'est très bien, mais comment rallumer le serveur quand le secteur
revient (J'ai bien choisi l'option dans le bios pour que cette machine
soit rallumée dès qu'elle est alimentée) ?

Bin oui, car l'onduleur envoie bien l'ordre de shutdown, mais il continu
de fournir du 230V, donc le serveur ne redémarrera pas !

Ma question : Y a t-il un réglage pour demander a l'onduleur de ne plus
fournir d'alimentation après un certain délais à partir du shutdown par
exemple ? Ou une autre solution ?
Le seul paramètre que j'ai trouvé est "ups.delay.shutdown", mais il ne
me semble pas être adéquat ...

Merci de votre aide,
Laurent


Je copie ici les paramètres disponibles (en situation de test) :
upsc UPS@localhost
battery.charge: 39
battery.charge.low: 30
battery.runtime: 416
battery.type: PbAc
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /var/lib/ups/hiddev0
driver.version: 2.2.0-
driver.version.data: MGE HID 1.0
driver.version.internal: 0.30
input.transfer.high: 264.0
input.transfer.low: 184.0
outlet.0.desc: Main Outlet
outlet.0.id: 1
outlet.0.switchable: no
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: off
outlet.1.switchable: no
output.voltage: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: -1
ups.delay.start: -10
ups.load: 22
ups.mfr: MGE OPS SYSTEMS
ups.model: Ellipse 600
ups.power.nominal: 600
ups.productid: ffff
ups.serial: BD8K16058
ups.status: OB DISCHRG
ups.vendorid: 0463

Grand-Pa

unread,
Sep 16, 2009, 3:36:53 PM9/16/09
to
Laurent CLAUDE a écrit :

> Bonjour a tous,
>
> j'ai un petit serveur protégé par un onduleur MGE Ellipse 600 et
> communicant via le port USB.
> Tout ce petit matériel est neuf, et par défaut (après tests) le serveur
> est arrêté (ordre de shutdown) quand le niveau de charge de batterie
> arrive à 30% (battery.charge.low: 30).
> C'est très bien, mais comment rallumer le serveur quand le secteur
> revient (J'ai bien choisi l'option dans le bios pour que cette machine
> soit rallumée dès qu'elle est alimentée) ?

N'ayant pas trouvé de solution idéale à ce problème, je me suis contenté
de définir une heure d'allumage automatique du PC dans le BIOS.

Pour mon serveur perso, c'est bien suffisant mais en milieu professionnel,
ce n'est pas acceptable. Il doit donc bien exister quelque chose de plus
efficace.

P.S. dans le cadre pro, on n'a pas ce problème, nos serveurs étant
alimentés par deux sources de courant indépendantes et ondulées (+ groupe
électrogène). 8)
--
Franck PIERRE : gran...@grand-pa.dyndns.org
Site SME Server : http://smeserver.fr
Site photos : http://grand-pa.myphotos.cc

JPaulV

unread,
Sep 16, 2009, 6:41:36 PM9/16/09
to
"Laurent CLAUDE" <laurent.claude_PAS_DE_PUB_@fr_PAS_DE_PUB_ee.fr> a
�crit dans le message de news: 4ab13042$0$31125$426a...@news.free.fr

> Ma question : Y a t-il un r�glage pour demander a l'onduleur de ne
> plus fournir d'alimentation apr�s un certain d�lais � partir du


> shutdown par exemple ? Ou une autre solution ?

> Le seul param�tre que j'ai trouv� est "ups.delay.shutdown", mais il ne
> me semble pas �tre ad�quat ...

Comme le dit Frank, ce n'est pas id�al !
Perso j'applique une m�thode bourrin,
retire le c�ble de com entre l'onduleur et ton SME, il red�marrera tout seul
comme un grand qu'il est !
�a fait des ann�es que �a tourne comme �a chez moi sur 3 serveurs en prod.
SME a toujours remont� proprement tout ce qui n'�tait pas shutdown
proprement.

SME rulez, SME forever :-)

--
Cordi@lement JPaulV


Laurent CLAUDE

unread,
Sep 17, 2009, 2:33:02 AM9/17/09
to
JPaulV a �crit :

oh la la la ! J'y crois pas ! Il n'y a pas de solution ...
Bin, mince alors. J'�tais a 10000 lieues de m'imaginer �a.

Mais que font nos fabricant d'onduleurs ? C'est quand m�me bien eux qui
pourraient apporter une solution ! Et puis, �a n'est pas compliqu� en plus !

Bon, merci de vos r�ponses...
m�me si elles ne me font pas plaisir ;-)

Laurent

JPaulV

unread,
Sep 17, 2009, 3:00:26 AM9/17/09
to
"Laurent CLAUDE" <laurent.claude_PAS_DE_PUB_@fr_PAS_DE_PUB_ee.fr> a
�crit dans le message de news: 4ab1d81b$0$22899$426a...@news.free.fr

> Bon, merci de vos r�ponses...
> m�me si elles ne me font pas plaisir ;-)

Peut-�tre qu'en utilisant la fonction "wake-on lan" si dispo dans le bios du
serveur, une fois un switch du r�seau sous-tension, mais bien v�rifier quand
m�me que cette fonction du bios ne mette pas en service non-plus d'autres
fonctions de mise en veille... pas cool un serveur qui doit se r�veiller
fr�quement pour fournir son service.

--
Cordi@lement JPaulV


Tranbert

unread,
Sep 17, 2009, 9:22:13 AM9/17/09
to
Laurent CLAUDE �crivait dans le message :
news:4ab13042$0$31125$426a...@news.free.fr :

> Ma question : Y a t-il un réglage pour demander a l'onduleur de
> ne plus fournir d'alimentation après un certain délais à
> partir du shutdown par exemple ? Ou une autre solution ?

Sur au moins un des mes onduleurs sous windows j'ai la possibilit� de
couper automatiquement l'onduleur une fois le shutdown logiciel de la
station effectu�. Une fois le 220v revenu, il red�marre et donc lepc
aussi si le bios est gentil.

C'est un "infosec xp650"

Donc il y a bien une piste d'une instruction de coupure "interne" �
certains onduleurs.

De l� a l'exploiter sous Sme, je ne saurais dire.

--

Tranbert, freenaute cuv�e 2005...

Laurent CLAUDE

unread,
Sep 17, 2009, 2:00:50 PM9/17/09
to
Tranbert a �crit :

>
> Sur au moins un des mes onduleurs sous windows j'ai la possibilit� de
> couper automatiquement l'onduleur une fois le shutdown logiciel de la
> station effectu�. Une fois le 220v revenu, il red�marre et donc lepc
> aussi si le bios est gentil.
>
> C'est un "infosec xp650"
>
> Donc il y a bien une piste d'une instruction de coupure "interne" �
> certains onduleurs.
>
> De l� a l'exploiter sous Sme, je ne saurais dire.
>

Oui, sur mon mod�le aussi.
Suite a ton message je l'ai connect� a un windows et install� le
programme fourni, j'ai bien aussi cette option disponible et activ�e !
En fait il s'agit de couper la sortie de l'onduleur apr�s XX secondes a
partir du shutdown.
C'est tout a fait ce que je veux, mais �a na pas l'air de fonctionner...

Je contacte le fabricant pour plus d'infos, et je vous tiens au jus
A+
Laurent

Jean-Philippe PIALASSE

unread,
Sep 18, 2009, 10:30:39 AM9/18/09
to
Laurent CLAUDE a �crit :
> Tranbert a �crit :
>
>>

pour red�marrer cela se passe au niveau du bios:

il existe une option (si le fabricant est gentil) qui permet, apres une
coupure de courant, de :
- laisser le pc �teint
- relancer le pc
- mettre le pc dans le m�me �tat qu'avant la coupure.

il suffit apr�s de configurer le lien pour l'extinction du pc avec nut,
un bon onduleur devrait couper l'alim une fois la perte du lien avec la
station ... et relancer le courant quand le jus revient.

jP

Laurent CLAUDE

unread,
Sep 18, 2009, 12:31:01 PM9/18/09
to
Jean-Philippe PIALASSE a �crit :

> pour red�marrer cela se passe au niveau du bios:
>
Oui, je sais bien


> il suffit apr�s de configurer le lien pour l'extinction du pc avec nut,
> un bon onduleur devrait couper l'alim une fois la perte du lien avec la
> station ... et relancer le courant quand le jus revient.
>
> jP

C'est justement l� que c'est la foire : mon onduleur ne coupe l'alim...

Investigations en cours... a suivre !
merci Jean-Philippe

Laurent

Laurent CLAUDE

unread,
Sep 19, 2009, 12:10:36 PM9/19/09
to
Laurent CLAUDE a écrit :

> j'ai un petit serveur protégé par un onduleur MGE Ellipse 600 et
> communicant via le port USB.

[...]

Et bien finalement ça y'est ça marche !

Je ne peut malheureusement pas donner une recette sûre, mais voici ce
que j'ai fait :

1- comme indiqué dans ce fil, j'ai connecté l'onduleur a un poste
windows, installé le soft fourni. J'ai surtout consulté l'option 'Durée
nécessaire à l'arrêt du système', et vérifié qu'elle était activée.
C'était le cas. Et puis j'ai fait un "test de configuration d'arrêt".

2- j'ai rebranché l'onduleur sur la SME, toujours en USB. Résultat : pas
mieux.

3- j'ai viré l'USB, branché en Série, ajusté NUT en conséquence. Et j'ai
testé : ça marche ! 120 secondes après l'ordre de shutdown l'onduleur
coupe sa sortie 230V. Nickel !

En espérant que ça vous serve...
Laurent

Laurent CLAUDE

unread,
Sep 19, 2009, 12:17:44 PM9/19/09
to
Laurent CLAUDE a écrit :

120 secondes après l'ordre de shutdown l'onduleur
> coupe sa sortie 230V. Nickel !


Je me corrige : ce n'est pas 120 secondes après le shutdown, mais
quelques secondes (de l'ordre de 5 a 10) après l'arrêt effectif du serveur

antoine

unread,
Sep 21, 2009, 6:29:40 PM9/21/09
to
Laurent CLAUDE a écrit :
faut demander au n'écureuil c'est elle la pro de NUT's :-)

--
Antoine (qui sert à rien encore une fois)
Contribs SME Fr : http://www.jurastick.fr/

Mon mail : remplacez localhost par jurastick ;)

ecureuil

unread,
Jan 29, 2010, 6:38:08 PM1/29/10
to
antoine a écrit :

> faut demander au n'écureuil c'est elle la pro de NUT's :-)
>

On ne m'en donne jamais de nuts...
C'est nul

Perso, j'avais acheté un mge protection center 675 USB
4 prises onduleur et 4 prises seulement surtenseur

Il n'a que de l'usb.
Comment utiliser cette onduleur avec sme?

Merci
Anne

Jean-Philippe PIALASSE

unread,
Jan 29, 2010, 11:39:54 PM1/29/10
to
ecureuil a écrit :
moi j'ai un apc , j'ai plugué l'usb puis j'ai enabled le service nut :
config setprop nuts status enabled
puis un reboot, ou pour une method emoins brut voir le wiki contribs.

et ca amrche tout seul

pour les autres y'a surement a configurer un peu .

JP

STRyk!

unread,
Jan 30, 2010, 5:22:12 AM1/30/10
to
Le 30/01/10 00:38, ecureuil a écrit :
> antoine a écrit :

> On ne m'en donne jamais de nuts...
> C'est nul

Pour un écureuil c'est le comble :D

Raymond Martin

unread,
Jan 30, 2010, 5:27:02 AM1/30/10
to
Le 30/01/10 00:38, ecureuil a écrit :

Une fois branché que renvoie upsc ups_name@localhost?

la ligne driver.name: doit renvoyer newhidups pour ce modele
(source: http://opensource.mgeups.com/ups.htm )

Plus d'info là http://wiki.contribs.org/Uninterruptable_Power_Supply


antoine

unread,
Jan 31, 2010, 12:43:34 PM1/31/10
to
STRyk! a écrit :
c'est bien 2 qui ont suivit :-)