bruits de circulation chauffage ( purge OK )

1,151 views
Skip to first unread message

nos...@invalid.org

unread,
Sep 22, 2009, 12:53:00 PM9/22/09
to
bonjour , je suis gen� par le bruit de l'eau qui circule dans mes radiateurs . je precise bien qu'il ne s'agit PAS de bruit de "chute d''eau" (radiateurs mal purges) .
mon installation est equip�e de robinets thermostatiques, sauf 2 . on en dit beaucoup de bien , sauf que le passage de l'eau est beaucoup plus reduit qu'avec un robinet normal grand ouvert ! ce qui fait qu' on entend le
passage de l'eau qui est accelere a cet endroit .de plus le bruit devient evidement plus fort quand certains se ferment avec les apports solaires ...
j'ai pass� la pompe en vitesse plus lente , il y a du mieux mais ca s'entend toujours , desagreable la nuit quand la pompe repart....
j'ai aussi un by-pass , regle usine ouvert a 1/2 tour . on peut l'ouvrir a 2 tours , ce qui diminuerait la pression et donc le bruit .
j'aimerais savoir quels vont etre les inconvenients ( avec explications) si je l'ouvre ? la chaudiere ne risque elle pas de se rallumer et s'arreter plus souvent ? ( puisque une partie de l'eau chaude va lui revenir
aussitot sans passer par les radiateurs ) je pense aussi que les radiateurs mettront plus de temps a etre completement chauds apres une remise en route , mais ca , je m'en accomoderai . y en a t-il d'autres ?
ma chaudiere est une thema plus F25 neuve .

merci de vos reponses eclairees !!

Pita

unread,
Sep 22, 2009, 2:08:04 PM9/22/09
to

<nos...@invalid.org> a �crit dans le message de news:
4ab8fcda...@news.orange.fr...
========
D�j� il est inutile de conserver des radiateurs sans thermostat
D'autre part , s'il ne s'agit pas d'air dans les tuyauterie , le passage
r�duit dans une vanne thermostatique ou autre ne peut etre la cause du
bruit, car il est tout a fait normal (et m�me obligatoire pour une bonne
r�gulation ) que ces passages varient graduellement du maximum au minimum,
et .. ils sont nombreux.
Donc v�rifier encore le syst�me de purge ( purge sur tous les points hauts
et sur tous les radiateurs )
V�rifier aussi la fixation des tuyauterie (verfier si elles ne vibrent pas)
V�rifier l'�tat de l'eau du circuit , la rectifier au besoin par des
produits additionnels (anti-boue, anti-oxyg�ne , anti-calcaire ..)
n�cessaire pour un meilleur fonctionnement.
Par contre si la pression diff�rentielle parait trop importante , il
faudrait �galement v�rifier le r�glage du by-pass.

Jacques Lawarr�e

unread,
Sep 22, 2009, 2:57:10 PM9/22/09
to
Bonsoir

Heu faudra m'expliquer en long et en large. Tous vos remarques sont coch�es
en vert. Installation en tuyau d'acier marchant nickel pendant 30 ans sans
aucun bruit. Placement de vannes thermostatiques sur tout les radiateurs
avec installation d'un by-pass. Chambard dans la chambre lorsque la vanne
module. Ah oui dans la chambre, j'entends le vole d'un papillon de nuit ou
d'un moustique � cinq m�tres.

Jacques


alain denis

unread,
Sep 22, 2009, 4:06:39 PM9/22/09
to

Un truc cit� plusieurs fois pour diminuer les bruits de circulation:
injecteur un verre de MIR concentr� dans le circuit.

--

Alain


Modeste

unread,
Sep 23, 2009, 6:35:39 AM9/23/09
to
Bonsour® nos...@invalid.org avec ferveur ;o))) vous nous disiez :

> bonjour , je suis gené par le bruit de l'eau qui circule dans mes


> radiateurs . je precise bien qu'il ne s'agit PAS de bruit de "chute
> d''eau" (radiateurs mal purges) .

> mon installation est equipée de robinets thermostatiques, sauf 2 .
il faut surtout qu'il y ai un radiateur qui soit en permanence en position ouvert

../..
> j'ai passé la pompe en vitesse plus lente ,
../..


> j'ai aussi un by-pass , regle usine ouvert a 1/2 tour .

voir l'équilibrage de l'installation avec les vannes de réglage en bas des radiateurs !!!!


Eric WISNIEWSKI

unread,
Sep 23, 2009, 9:14:56 AM9/23/09
to
<nos...@invalid.org> a �crit dans le message de news:
4ab8fcda...@news.orange.fr...
-----------------------------------------
Ce bruit est classique, il faut revisser le t� du pied de radiadeur
commenser par 1/2 tour, ainsi le bruit de d�placera dans un autre
radiateur.
le by pass est r�gl� en usine , c'est la gal�re pour le r�gler corectement
car il faut beaucoup de patience, normalement le by pass est un axe avec un
trou , c'est une sorte de vanne trois voies.


nos...@invalid.org

unread,
Sep 24, 2009, 3:07:56 AM9/24/09
to
Le Tue, 22 Sep 2009 16:53:00 GMT, nos...@invalid.org �crit:


>merci de vos reponses eclairees !!

je vous remercie tous . effectivement j'ai ressere la vis en bas des radiateurs des chambres , c'est beaucoup mieux , sauf qu'evidemment ce sont les radiateurs du salon ,cuisine ,etc qui font plus de bruit ....
j'attends l'hiver pour voir si les radiateurs des chambres vont quand meme chauffer ...
par contre personne ne m'a vraiment repondu sur les inconvenients (au niveau de la chaudiere ) d'ouvrir plus le by-pass ?

alain denis

unread,
Sep 24, 2009, 5:33:20 AM9/24/09
to

J'espere que tu n'as pas completement serr� les vis en bas, mais laiss� au
moins un demi-tour. Sinon si ils sont completement viss�s ils ne
chauffereont plus ( isol�s du circuit).


--

Alain


Pita

unread,
Sep 24, 2009, 10:44:11 AM9/24/09
to

<nos...@invalid.org> a �crit dans le message de news:
4abb1aca...@news.orange.fr...
=========
Le r�glage du d�bit maximum par les vannes d'�quilibrage en sortie des
radiateurs est difficilement la cause des vibrations si les radiateurs
sont �quip�s
d'une vanne thermostatique, celui-ci est seulement utile sur une
installation sans vanne thermostatique, (afin d'�quilibrer la circulation
g�n�rale
de l'eau, ind�pendamment de la position d'ouverture des vannes manuelles ) ,
ou seulement lors du d�marrage "maison froide", pendant quelques minutes.

Aucun inconv�nient au niveau de la chaudiere .


Eric WISNIEWSKI

unread,
Sep 24, 2009, 1:12:56 PM9/24/09
to

<nos...@invalid.org> a �crit dans le message de news:
4abb1aca...@news.orange.fr...
-------------------------
Le by-pass m�lange l'eau de d�part (80-86�) avec l'eau de retour pour avoir
une T� moyenne dans les radiateurs, si vous avez une installation en acier
vous pouvez court circuit� le by-pass ( en option sur certains mod�le) car
la dissipation de chaleur est plus lente avec l'acier. La chaudi�re sort
toujours l'eau � 80-86� .


alain denis

unread,
Sep 24, 2009, 3:40:54 PM9/24/09
to

Bon je vais essayer de repondre sur le Bypass.
Quel est son role? c'est de permettre une circulation d'eau et donc d'eviter
des points chauds dans la chaudiere, quand tous les robinets sont ferm�s et
qu'il n'y a plus de circulation possible.
C'est en fait une soupape de securit�, qui ne doit agir qu'en cas extreme.
Le fait de deregler le tarage de cette soupape, va faire que l'eau va
circuler a travers celle-ci au lieu de circuler dans le circuit de
chauffage. Donc plus de chauffage dans l'appart,mais super chaud au niveau
du bypass.
Pareil vous avez resser� les tes de reglage, mais sont-ils fermes au max? Si
oui, ce n'est pas etonnant qu'il n'y ait plus de bruit: il n'y a plus de
circulation d'eau, mais il n'y aura plus de chauffage non plus!
Perso j'ai resolu un probleme similaire en appliquant les trois choses
suivantes. Les ayant appliqu�es en meme temps je ne sais pas laquelle ou
lesquelles ont resolu le probleme:
- pompe de circulation en marche permanente ( donc thermostat sur le bruleur
et pas le circulateur), meme si la chaudiere est arret�e.
- mise en place de purgeurs automatiques a flotteur sur tous les radiateurs
( voir un fil de la semaine derniere a ce sujet)
- injection dans le circuit d'un produit ( mais je ne retrouve pas la
marque) anti-boue, anti-corrosion,anti-electrolyse dans le circuit.

Depuis le seul bruit (pourtant des thermostatiques dans toutes les chambres)
est au demarrage de la chaudiere a 6h du matin: bruit de dilatation des
tuyaux et radiateurs: il faut que je travaille au niveau des colliers et
fixations.


--

Alain


nos...@invalid.org

unread,
Sep 25, 2009, 6:04:31 AM9/25/09
to
Le Tue, 22 Sep 2009 16:53:00 GMT, nos...@invalid.org �crit:

bien evidemment je n'ai pas ferme les tes de reglage ! pas c.. quand meme !
je les ai visse progressivement , puis quand le bruit s'est attenue ( progressivement ) ,j'ai continue a visser pour voir ou j'en etais : il me reste au moins un � 1,5 tour avant de fermer le T . puis je suis revenu au
point ou le bruit re-apparait . simplement ,comme le debit est evidemment moindre , je me dis que l'eau de retour revenant par les radiateurs non equip�s de thermostatiques , donc grand ouverts , peut amener la
chaudiere a couper le bruleur , alors que la surface des radiateurs "freines" ne sera peut-etre pas completement chaude ... il faudra peut-etre alors que je monte un peu la temperature de l'eau ( en general je travaille
entre 50 et 55 degr�s suivant le froid exterieur ( bretagne sud ) .
en tout cas ,les chaudieres gaz modernes , ne partent pas a 80 -85 degres , ca c'est sur .

merci a tous .